对于高压电力线路限时
电流速断保护
的动作时间一般取
答:
对于高压电力线路限时
电流速断保护
的动作时间一般取0.5s。
变压器差动保护与
速断保护
有何异同
答:
装设电流速断保护
时宜采用速断保护。电流速断保护分为无时限电流速断和带时限电流速断,当线路出现故障时,无时限速断保护能瞬时动作,但它只能保护线路的一部分;带时限
电流速断保护能保护
全线路,另外带时限速断保护比下一级线路无时限保护大了一个时限差,因此下一段线路首端发生短路时,保护不会...
1.什么是限时
电流速断保护
?其保护的范围是什么?
答:
限时
电流速断保护
:保护范围是被保护线路的全长或下一回线路的15%。由于瞬时电流速断保护在线路很短且系统运行方式很小时,保护范围很小或出现死区,该线路短路时不能快速切除,所以必须
装设
一种以较小时限快速切除全线范围内故障
的电流
保护。对高压来讲,过流保护一般是对线路或设备进行过负荷及短路保护...
油浸变压器10 0.4kV,800kVA,
单独
运行时必须
装设
下列哪些
保护
装置?()
答:
0.2条和第4.0.3-5条规定,容量为0.4MV·A及以上的车间内油浸式变压器、容量为0.8MV·A及以上的油浸式变压器,以及带负荷调压变压器的充油调压开关均应
装设
瓦斯保护。容量为0.4MV·A及以上、一次电压为10kV及以下,且绕组为三角—星形连接的变压器,可采用两相三继电器式
的电流速断保护
。
速断保护
,限时速断保护,过
电流保护
三者
的
保护范围为什么不一样_百度...
答:
三、变压器差动
速断保护
差动保护是变压器的主保护,是按循环
电流
原理
装设的
。主要用来保护双绕组或三绕组变压器绕组内部及其引出线上发生的各种相间短路故障,同时也可以用来保护变压器单相匝间短路故障。差动速断保护,为了防止在较高短路电流水平时,由于电流互感器饱和时产生的高次谐波量增加,产生极大的...
速断保护
,限时速断保护,过
电流保护
三者
的
保护范围为什么不一样_百度...
答:
三、变压器差动
速断保护
差动保护是变压器的主保护,是按循环
电流
原理
装设的
。主要用来保护双绕组或三绕组变压器绕组内部及其引出线上发生的各种相间短路故障,同时也可以用来保护变压器单相匝间短路故障。差动速断保护,为了防止在较高短路电流水平时,由于电流互感器饱和时产生的高次谐波量增加,产生极大的制动...
变电站主变
保护
有哪些?它们的原理是什么?
答:
2、变压器纵连差动
保护
,一般采用三相式。原理:变压器差动保护是按循环电流原理构成的,它能正确区分变压器内、外故障,并能瞬时切除保护区内的故障。如右图所示表示双绕组变压器差动保护的单相原理接线图。变压器两侧分别
装设电流
互感器TA1和TA2,其二次线圈按环流原则相串联,差动继电器接在差流回路上...
带时限
速断保护的
保护范围是
答:
变压器差动
速断保护
:差动保护是变压器的主保护,是按循环电流原理
装设的
。主要用来保护双绕组或三绕组变压器绕组内部及其引出线上发生的各种相间短路故障,同时也可以用来保护变压器单相匝间短路故障。在绕组变压器的两侧均
装设电流
互感器,其二次侧按循环电流法接线,即如果两侧电流互感器的同级性端都朝向...
变压器容量的大小与
保护设置的
关系
答:
10KV100KVA以上变压器接地电阻不能大于4欧,100KVA以下接地电阻不能大于10欧,低压开关容量不能大于变压器输出
电流
.
变压器
速断保护
一般为额定
电流
的几倍
答:
变压器速断保护一般为额定电流的2~3倍。对于反应短路电流幅度增大而瞬间动作
的电流
保护,称为
电流速断保护
,为了保证其微机保护装置选择性,一般只能保护线路的一路分,假定每天线路上均装有电流速断保护,当线路上发生故障时,希望
保护能
瞬间动作,他的保护范围最好能达到本线路长的100%。为了解决这个矛盾...