发电机有那些主
保护
,保护范围如何?
答:
1、接地:是指电路与大地之间或与某些和大地相通的导电物体之间的连接。2、怠速控制:可直接根据电气负载对发动机的怠速进行控制的系统。3、电源转换系统:该系统可以把发电机安全地接入到家庭用电系统中。4、继电器:一种电动开关,通常用在控制电路中。与电流接触器相比,其触点只能通过较小
的电流
。5、...
为什么定时限过
电流保护
的灵敏度,动作时间需要同时逐级配合,而
电流速
...
答:
其动作的灵敏性通常是以保护范围来衡量,保护范围越大,说明动作越灵敏。一般认为最小保护范围不少于被保护线路全长的15%,
装设
不带时限
的电流速断保护
才有意义。最大保护范围大于被保护线路全长的50%时,保护效果良好。反时限,即保护装置的动作时间与反应到继电器中的短路电流大小成反比关系,短路电流...
发电厂中,下列哪种类型的高压电动机应
装设
低电压
保护
?
答:
【答案】:D 《火力发电厂厂用电设计技术规定DL/T5153-2002》9.6.1
1000kw以下的高压电动机,
装设电流速断保护
时宜采用两相不完全星形接线...
答:
电流速断保护
是保护线路的
主
保护
包含哪些内容?
答:
2、变压器纵连差动
保护
,一般采用三相式。原理:变压器差动保护是按循环电流原理构成的,它能正确区分变压器内、外故障,并能瞬时切除保护区内的故障。如右图所示表示双绕组变压器差动保护的单相原理接线图。变压器两侧分别
装设电流
互感器TA1和TA2,其二次线圈按环流原则相串联,差动继电器接在差流回路上...
几种常用继电器原理
答:
热继电器的动断触点串联在被
保护
的二次电路中,它的热元件由电阻值不高的电阻丝绕制,靠近热元件的双金属片由两种热膨胀系数差异较大的金属薄片叠压在一起。热元件串联在电动机或其他用电设备的主电路中,如果电路或设备工作正常,通过热元件
的电流
未超过允许值,热继电器内的双金属片不会弯曲,热...
什么是电动机差动
速断保护
答:
电动机差动
速断保护
是电动机的主保护,是按循环电流原理
装设的
。主要用来保护双绕组或三绕组变压器绕组内部及其引出线上发生的各种相间短路故障,同时也可以用来保护变压器单相匝间短路故障。在绕组变压器的两侧均
装设电流
互感器,其二次侧按循环电流法接线,即如果两侧电流互感器的同级性端都朝向母线侧,则...
三段式
保护
在双电源网咯中使用时会遇到什么困难
答:
3、保护范围受系统运行方式、故障类型影响大。4、第I段保护范围通常比较小,为线路全长的15~50%。5、由于灵敏度不够,所以第I段保护通常不
能单独
使用,要有带时限
的电流速断保护
配合。6、为保证选择性,通常要延时,为了缩短延时时间,要求保护范围不能延伸太长,不能超出下一线路第I段的保护范围。...
什么是继电
保护
的1段、2段、3段?
答:
3、为了作为相邻线路
保护
装置和断路器拒绝动作的后备保护,同时也作为距离I、II段的后备保护,应该
装设
距离保护第III段,其启动阻抗要按躲开运行时的负荷阻抗来选择,而动作时限则应该比距离III段保护范围内其他各保护的最大动作时限高出一个△T。二、时限不同。1、Ⅰ段一般不带时限,称瞬时
电流速断
,...
用电检查技师技能题库?急需
答:
14.多变比电流互感器,可只对其常用
的电流
比进行检定。 A.正确 B.错误正确答案:B;自己得分:0.015.电动机
电流速断保护
的定值应大于电动机的最大自起动电流。() A.正确 B.错误正确答案:A;自己得分:0.016.一般变压器充电时只要投入过
电流保护
即可。 A.正确 B.错误正确答案:B;自己得分:0.017.阻抗电压不相等的...