66问答网
所有问题
当前搜索:
电流速断保护在电动机启动时
电动机低定值
电流速断保护在电动机
起动时投入。()
答:
电动机低定值
电流速断保护在电动机
起动时投入。()A.正确 B.错误 正确答案:B
电流速断保护在电动机启动时
应
答:
如果是需要频繁启动的电机,这时要考虑到电机的启动电流,选择保护装置,按启动电流整定
,而启动电流一般是150~200%的额定电流 对待过载保护,这个出事时间较长,一般是通过电流的热效应,断开时间与电流成反比,但是对待短路之类,要求速度断,称为瞬断电流,断路器、接触器、热过载保护器等电机保护装置...
微机装置对高压
电机启动时
的过流和
速断
是怎样进行
保护
?
答:
速断保护
:为了克服过电流
保护在
靠近电源端的保护装置动作时限长,采用提高整定值,以限制动作范围的办法。这样就不必增加时限可以瞬时动作,其动作是按躲过最大运行方式下短路电流来考虑的,所以不能保护线路全长,它只能保护线路的一部分,系统运行方式的变化影响
电流速断
的保护范围。过流保护:当电流超过...
电机启动电流
时间短路
保护
时间
答:
0点5秒
。电动机的短路保护称为“速断”保护,保护的动作设定时间是零秒,开关的固有动作时间是0点5秒。小电机可以直接用熔断器作为短路保护。电动机的启动电流为额定电流的5至7倍。对于不频繁启动、连续运行的电动机,在启动时间不超过秒的情况下,可按电动机的额定电流选用继电器。
高压
电机保护
方式
答:
6. 长启动保护、正序过流保护:长启动保护是针对电机启动时间过长的情况
,正序过流保护则是针对正序电流超过设定值的情况。当这两种情况发生时,保护器会进行保护动作。7. 过负荷保护、欠压保护:过负荷保护是针对电机长时间运行在过负荷状态下,欠压保护则是针对电压低于设定值的情况。当这两种情况发生...
2000kw以下的高压
电动机
应采用什么
保护
答:
电流速断
。过流
速断保护
是针对
电动机
定子绕组相间短路设计的保护装置,通过检测电流的变化,当电流超过预定值时,会立即动作于跳闸,切断电源,保护电动机免受短路电流的损害,2000KW以下的高压电动机采用过流速断保护为确保电动机在发生相间短路时能够得到及时、有效的保护。
高压
电动机
一般应装设什么
保护
答:
1)
电流速断保护
:用于保护
电动机
定子绕组相间短路,通常安装在2000kW以下的电动机上,当检测到故障时,会触发跳闸操作。2)纵联差动保护:针对2000kW及以上功率的电动机,或者当电流速断保护的灵敏度不足时,采用差动保护来检测电动机内部及引出线的相间短路,并在检测到故障时跳闸。3)过负载保护:...
什么原因导致
电机速断保护
答:
线路发生短路故障时,母线电压急剧下降,在电压下降到电压保护整定值时,低电压继电器动作,跳开断路器,瞬时切除故障,就会导致
电机速断保护
。速断保护为了克服过
电流保护在
靠近电源端的保护装置动作时限长,采用提高整定值,以限制动作范围的办法来保护线路,不必增加时限可以瞬时动作,其动作是按躲过最大...
三段式
电流保护
是什么原理
答:
当被保护线路的一次侧电流达到起动电流这个数值时,安装在B母线处的保护2就能起动,最后动作于跳断路器2。
电流速断保护
的主要优点是:简单可靠,动作迅速,因而获得了广泛的应用。但由于引入的可靠系数<IMG alt=可靠系统 src=="TANGRAM_15" data-bd-imgshare-binded="1">,所以不难看出,电流速断保护...
2000kw以下的高压
电动机
应采用什么
保护
答:
2000kw以下的高压
电动机
应采用以下保护:1、
电流速断保护
:电动机定子绕组相间短路的保护,一般用于2000kW以下的电动机,动作于跳闸。2、纵联差动保护:对于2000kW及以上的电动机,或2000kW以下电动机的电流速断保护的灵敏度满足不了要求时,采用差动保护来对电动机内部及引出线相间短路进行保护,动作于...
1