答:
短路电流
等于基准电流值除以各电抗总合。
...最大持续工作电流及
短路电流
,怎么
计算
的请教大侠
答:
原始数据和参考资料:1、系统短路电抗x*=0.092、该变电所除供地区负荷外、还承担临近变电所能量的传输
。3、该地区负荷夏季Smax=60MV... 我是小白。毕业论文设计里面的,最好有计算步骤。原始数据和参考资料:1、系统短路电抗x*=0.092、该变电所除供地区负荷外、还承担临近变电所能量的传输。3、该地区负荷夏季...
110KV
变电站
40000KVA变压器
短路电流
及短路容量怎么算?本人水平有限...
答:
计算电力系统某处的短路电流和短路容量需要整个系统的参数:系统容量,网络结构,元件阻抗,运行方式等等,
没有资料无法计算
。
110kV
变电站
的110kv母线的单相
短路电流
怎么算啊?求详细的而简便的...
答:
110KV除以Z(Z为电抗,是母线50HZ感抗平方加上内阻平方再开方)=
电流
(理论值)
关于变压器
短路电流
,请教郭卫国老师
答:
可以用变压器二次额定电流除以变压器的短路阻抗来概算
;该2000KVA的变压器二次额定电流是Ie=2000/(1.732*0.4)=2886.75A,如果变压器的短路阻抗为11%,则该变压器二次出口处的短路电流I=Ie/Ud%=2886.75/11%=26000A=26KA 这个方法只能在现场概算使用,切不能在应该精确计算时地方使用。
...110/35/10kV进/出线回数2/6/13 的
短路计算
。
答:
其余变压器容量应能满足全部Ⅰ、Ⅱ类负荷,或者全部负荷的70%~80 即满足:主变容量≥41.7MVA,或≥83.3*70%=58.3MVA 所以主变容量应为≥58.3MVA,可以取63MVA 查手册,变压器阻抗百分比分别为ΔU1-2%=10.5,ΔU1-3%=17.5,ΔU2-3%=6.5,接下来可以算
短路电流
...
请110kV
变电站
的
短路计算
。
答:
主变三侧工作
电流
110kV:50000/√3/115=215A 35kV:50000/√3/37=780A 10kV:50000/√3/10.5=2749A 110kV线路因为你没提供主接线,所以没法算
短路电流计算
需要哪些数据
答:
1.
短路电流
周期分量的
计算
:变压器电抗的计算:Xb=•(Ω)式中: Ud%——变压器短路阻抗 Ue —— 变压器高压侧额定电压(kV)Se —— 变压器额定容量(kVA)2.三相短路电流周期分量的计算:I(3)``= (kA)按照上式计算出的短路电流系变压器低压短路、高压侧的短路电流数值,按电压比关系可换算...
110kv
变电所
毕业设计
答:
额定
短路
关合
电流
(峰值)(kA): 100 48.3760 kA 结论: 满足要求 3、 断路器手车(馈线、电容、接地变、站用变): 设备参数
计算
值 额定电压(kV): 10 最高工作电压(kV): 12 额定电流(A): 1250 439.9 A (每回馈线最大负荷按8MVA考虑) 额定短路开断电流(kA): 31.5 18.9710 kA 4S短时耐受电...
35kV
变电站
内的35kV母线和10kV母线稳态
短路电流
有效值怎么
计算
答:
1) 745.9=1.732*37*11.64 2) 29.7=11.64*2.55---2.55是固定的系数;3)全
电流
要考虑非周期分量,这个没有简单的系数 4)其它几行同理。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10