110kv变电所毕业设计

110kv枢纽变电站,110kv进线四回,线路长度分别为100km,150km,200km,250km。属于四个独立电源;10kv馈出线六回,距负荷端分别为,30km(2回),40km(2回),50km(2回)。本变电所安祖行主变四台(4*80mva),系统按照无穷大考虑。
(我只需要其中的计算部分 负荷计算 潮流计算 调压计算 短路计算等等)

一、 短路电流计算
1、 原始数据:
⑴ 基准容量(MVA) Sj= 100 MVA
⑵ 基准电压(kV)
110kV侧: Uj110= 115 kV
10kV侧: Uj10= 10.5 kV

⑶ 基准电流(kA)
110kV侧: Ij110= 0.5020 kA
10kV侧: Ij10= 5.4986 kA
⑷ 归算至110kV母线阻抗标幺值:
110kV系统最大短路电流 系统最大阻抗标幺值 Xxmax= 0.02
按25kA设定
⑸ 主变压器参数: 型号:SZ9-63000kVA/110±8×1.25%/10.5kV
额定容量(MVA):SB= 63 MVA
短路阻抗: Ud%= 17

⑹ 主变压器阻抗标幺值: 0.27

2、 短路计算阻抗图

3、 计算结果:
⑴ 110kV母线三相短路电流(d1):
系统最大值 50.0000
25.1022 kA
⑵ 10kV母线三相短路电流(d2):
系统最大值 3.4502
18.9710 kA

二、 110kV设备选择校验:
1、 计算数据
⑴ 主变110kV侧额定电流(A): Ie110 = 316.3 A
⑵ 主变110kV侧持续工作电流(A): Ig110 = 332.1 A
⑶ 110kV线路侧额定电流(A): 2×Ie110 = 632.6 A
⑶ 110kV线路侧持续工作电流(A): 2×Ig110 = 664.2 A
⑷ 110kV母线短路电流(kA): Id1 = 25.1022 kA
⑸ 母线短路冲击电流(kA): ich110 =2.55*Id1 = 64.0106 kA
母线短路热稳定电流(kA2·s): t=1s时: Qdt110=Id12×t = 630.1197 kA2·s
t=2s时: Qdt110=Id12×t = 1260.2394 kA2·s
t=3s时: Qdt220=Id12×t = 1890.3592 kA2·s
t=4s时: Qdt110=Id12×t = 2520.4789 kA2·s

2、 110kV GIS设备(开关设备):
设备参数 计算值
额定电压(kV): 110
最高工作电压(kV): 126
额定电流(A): 1600A 664.2 A
额定短路开断电流(kA): 31.5 25.1022 kA
额定热稳定电流(kA): 31.5
额定热稳定时间(S): 4
热稳定校验值(kA2·s): Qt = 31.52×4 2520.4789 kA2·s
额定动稳定电流(峰值)(kA): 80 64.0106 kA
结论: 满足要求

3、 110kV电流互感器:
⑴ 主变110kV套管电流互感器(型号:LR-110、LRD-110):
a、 一次额定电流选择:
按比 正常工作电流大1/3左右选择: 421.7 A
故选择主变110kV套管电流互感器变比为: 400~800/1 A
⑵ 110kV主变进线电流互感器(GIS):
a、 一次额定电流选择:
按比 正常工作电流大1/3左右选择: 421.7 A
故选择110kV主变进线电流互感器变比为: 2*400/1 A
⑶ 110kV出线电流互感器(GIS):
a、 一次额定电流选择:
按比 正常工作电流大1/3左右选择: 843.4 A
故选择110kV出线电流互感器变比为: 2*400/1 A
结论: 满足要求

4、 110kV氧化锌避雷器(型号:108/268)
⑴、 设备参数:
a、 持续运行电压有效值(kV): 84.2 kV
b、 避雷器额定电压有效值(kV): 108 kV
c、 最大雷电冲击残压峰值(kV): ≤268 kV
d、 最大陡坡冲击残压峰值(kV): ≤308 kV
e、 最大操作冲击残压峰值(kV): ≤228 kV

⑵、 设备校验:
a、 避雷器的持续运行电压Uby:
应满足 Uby ≥ Uxg (系统最高相电压)
72.75 kV
b、 避雷器额定电压Ube:
应满足 Ube ≥ Ug (系统出现的最高工频过电压)
94.50 kV
Um—系统最高电压
c、 避雷器最大雷电冲击残压UbLC:

其中,BIL—内绝缘全波额定雷电冲击耐压
110kV的BIL=450kV
KLP—雷电冲击绝缘配合系数,取1.4
321.4 kV
d、 陡坡冲击电流下的残压U'bLC:

369.6 kV
e、 避雷器操作冲击残压Ubcc:

其中,Ugs—内绝缘1min工频实验电压
110kV的Ugs=200kV
KCP—操作冲击绝缘配合系数,取1.15
1.35—为内绝缘的冲击系数
234.8 kV
结论: 满足要求

三、 10kV设备选择校验:
1、 计算数据
⑴ 主变10kV侧额定电流(A): Ie10 = 3464.1 A
⑵ 主变10kV侧持续工作电流(A): Ig10 = 3637.3 A
⑶ 10kV母线短路电流(kA): Id2 = 18.9710 kA
⑷ 母线短路冲击电流(kA): ich10 = 48.3760 kA
⑸ 母线短路热稳定电流(kA2·s): t=1s时: Qdt10=Id22×t = 359.8982 kA2·s
t=2s时: Qdt10=Id22×t = 719.7964 kA2·s
t=3s时: Qdt10=Id22×t = 1079.6947 kA2·s
t=4s时: Qdt10=Id22×t = 1439.5929 kA2·s

2、 断路器手车(主变进线及分段):
设备参数 计算值
额定电压(kV): 10
最高工作电压(kV): 12
额定电流(A): 4000 3637.3 A
额定短路开断电流(kA): 40 18.9710 kA
3S短时耐受电流(kA): 40
热稳定校验值(kA2·s): Qt = 402×3 1079.6947 kA2·s
额定短路关合电流(峰值)(kA): 100 48.3760 kA
结论: 满足要求

3、 断路器手车(馈线、电容、接地变、站用变):
设备参数 计算值
额定电压(kV): 10
最高工作电压(kV): 12
额定电流(A): 1250 439.9 A
(每回馈线最大负荷按8MVA考虑)
额定短路开断电流(kA): 31.5 18.9710 kA
4S短时耐受电流(kA): 31.5
热稳定校验值(kA2·s): Qt = 31.52×4 1439.5929 kA2·s
额定短路关合电流(峰值)(kA): 80 48.3760 kA
结论: 满足要求

4、 电流互感器
⑴、 设备参数:
型号: LZZB9-10Q
1S热稳定倍数: 45 倍
动稳定倍数: 90 倍

⑵、 一次额定电流选择:
a、 主变10kV侧电流互感器: 3637.3 A
按主变10kV侧持续工作电流 故选择电流互感器变比为: 4000/1 A

b、 10kV馈线电流互感器:
每回馈线最大负荷按8MVA考虑: 439.9
586.5 A
故选择电流互感器变比为: 600/1 A
c、 10kV电容器出线电流互感器:
电容器额定容量:Sre= 6012 kVar
回路额定电流 Ire= 330.6 A
440.8 A
故选择10kV电容器出线电流互感器变比为: 500/1 A
结论: 满足要求

⑶、 短路稳定校验:
a、 内部动稳定校验:

其中Kd为动稳定倍数;I1e为CT一次绕组额定电流,取最小值ICT10-R
77.6081
b、 热稳定校验:

其中:Kr为1S热稳定倍数;I1e为CT一次绕组额定电流,取最小值ICT10-R
Qd短路电流引起的热效应(kA2·S)=Id102×t'= 359.9 S
上式中 ,t' 取1S;
t = 1.0 S
43.0410
结论: 满足要求

5、 10kV熔断器(电压互感器用)(型号:RN1-10)
⑴、 熔断器最大开断容量: SRkd = 30~400MVA
⑵、 10kV母线短路容量: 345.02 MVA
结论: 满足要求

6、 10kV氧化锌避雷器(型号:HY5W-17/45)
⑴、 设备参数:
a、 持续运行电压有效值(kV): 13.6 kV
b、 避雷器额定电压有效值(kV): 17 kV
c、 最大雷电冲击残压峰值(kV): ≤45 kV
d、 最大陡坡冲击残压峰值(kV): ≤51.5 kV
e、 最大操作冲击残压峰值(kV): ≤38.3 kV

⑵、 设备校验:
a、 避雷器的持续运行电压Uby:
应满足 Uby ≥1.1 Um (系统最高电压)
13.20 kV
b、 避雷器额定电压Ube:
应满足 Ube ≥ Ug (系统出现的最高工频过电压)
16.56 kV
Um—系统最高电压
c、 避雷器最大雷电冲击残压UbLC:

其中,BIL—内绝缘全波额定雷电冲击耐压
10kV的BIL=75kV
KLP—雷电冲击绝缘配合系数,取1.4
53.6 kV
d、 陡坡冲击电流下的残压U'bLC:

61.6 kV
e、 避雷器操作冲击残压Ubcc:

其中,Ugs—内绝缘1min工频实验电压
10kV的Ugs=42kV
KCP—操作冲击绝缘配合系数,取1.15
49.3 kV
结论: 满足要求

四、 接地体截面选择:
1、 原始数据:
接地材料的热稳定系数(铜) C= 210
短路的等效持续时间 te= 3 s
流过接地线的短路电流稳定值 4000 A

2、 计算结果:
接地线的最小截面 33.0 mm2
选接地线为TJ-150的铜绞线,S= 150 mm2
选接地极为φ18的铜棒 ,S=3.14×92= 254.34 mm2
铜接地材料不考虑腐蚀
结论: 满足要求

五、 变电所主接地网接地电阻计算:
1、 原始数据:
土壤电阻率 ρ= 390 Ω.m
水平接地极的等效直径 d= 0.014 m
垂直接地极的等效直径 d= 0.018 m
水平接地极的埋深 h= 0.9 m
接地网的总面积 S=79×42= 3318 m2
垂直接地极长度 l= 2.5 m
垂直接地极个数 N= 60 个
水平接地极的总长度 L=79×8+42×14= 1220 m
接地网的外缘边线总长度 L0=79×2+42×2= 242 m
深井接地极长度 L1= 20 m
深井接地极的等效直径 d1= 0.1 m
深井接地极个数 N‘= 10 个

2、 计算结果:
0.9329
等值方形接地网的接地电阻 3.0735 Ω
0.9774 Ω
任意形状边缘闭合接地网的接地电阻 3.0039 Ω
单根垂直接地极的接地电阻 149.2947 Ω
单个深井接地极的接地电阻 19.7935 Ω
垂直接地极的总接地电阻 R∑=Rv/N= 2.4882 Ω
深井接地极的总接地电阻 R'∑=R'v/N= 1.9794 Ω
增加深井接地极后的总接地电阻 R总=R∑‖Rn‖R'V∑= 0.8064 Ω
施放降阻剂后的接地电阻 R降=R总/1.8= 0.4480 Ω
考虑0.9的系数后的总接地电阻 R‘总=R降/0.9= 0.4978 Ω
结论: 满足要求

六、 接触电位差和跨步电位差校验:
1、 原始数据:
人站立地表土壤电阻率 ρf= 800 Ω.m
接地装置的接地电阻 R= 0.5 Ω
入地短路电流 Ig= 4000 A
接地装置的电位 Ug=Ig×R= 2000 V
均压带的等效直径 d= 0.014 m
均压带根数 N= 22 根
接地网的外缘边线总长度 L0=79×2+42×2= 242 m
水平接地极的总长度 L=79×8+42×14= 1220 m
接地网的总面积 S=79×42= 3318 m2
水平接地极的埋深 h= 0.9 m
跨步距离 T= 0.8 m

2、 计算结果:
⑴、 接触电位差和跨步电位差允许值
接地短路电流持续时间 t取 1.2 s
接触电位差允许值 Ut=(174+0.17ρf)/√t = 282.9900 V
跨步电位差允许值 Us=(174+0.7ρf)/ √t = 670.0473 V

⑵、 接地网表面最大接触电位差计算
Kd=0.841-0.225lgd= 1.2581
KL= 1.0
Kn=0.076+0.776/N= 0.1113
Ks=0.234+ 0.414lg√S= 0.9628
Ktmax=KdKLKnKs= 0.1348
Utmax=KtmaxUg= 269.5796 V
结论: 满足要求

⑶、 接地网表面最大跨步电位差计算
n=2(L/L0)(L0/4√S)1/2= 10.3332
β=0.1√n= 0.3215
α2=0.35〔(n-2)/n〕1.14(√S/30)β= 0.3378
Ksmax=(1.5-α2)ln{〔h2+(h+T/2)2〕/〔h2+(h-T/2)2〕}/ln(20.4S/dh)= 0.0643
Usmax=KsmaxUg= 128.6992 V
结论: 满足要求
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2009-04-02
这么烦啊,算了,还是不要分了,自己看书,不难的,只是很烦。我们做的是区域电网设计,就是设计一个电站,通过4个变电站接入电网。
相似回答