110KV降压变电站综合自动化系统初步设计之短路电流的计算

给出了最大运行方式下的短路容量和最小运行方式下的短路容量,如何通过这个计算短路电流呢?

短路电流有两种计算方法:欧姆法和标幺值法
工程上一般采用标幺值法,
标幺值法:先选定基准值 基准容量和基准电压;基准容量Sd工程上取100MVA,基准电压Ud取各设备所处的短路电压uc(Ud=Uc)。然后根据基准容量和基准电压计算出基准电流Id,基准电抗Xd:
Id=Sd/(√3Uc) Xd=Uc2/Sd
根据以上四个基准值分别计算出电力系统中各元件的电抗标幺值
电力系统电抗标幺值 Xs*=Sd/Soc Soc是电源侧距短路点最近一个断路器的容量
变压器电抗标幺值 XT*=Uk%Sd/100Sn Sn变压器额定容量
电力线路电抗标幺值 XL*=X0LSd/Uc2 X 0是线路每千米的电值 L是线路长度KM
短路电流等于基准电流值除以各电抗总合。