知道短路阻抗怎样算短路电流
短路电流
是
如何计算
的
答:
短路电流的计算
若6kV电压等级,则短路电流(单位kA,以下同)等于9.2除总电抗X*∑(短路点前的,以下同)
; 若10kV电压等级,则等于5.5除总电抗X*∑; 若35kV电压等级,则等于1.6除总电抗X*∑; 若110kV电压等级,则等于0.5除总电抗X*∑; 若0.4kV电压等级,则等于150除总电抗X*∑。计算依据...
短路电流
的
计算
方法
答:
1、假设系统有无限大的容量。用户处短路后,系统母线电压能维持不变。即计算阻抗比系统阻抗要大得多
。具体规定:对于3~35KV级电网中短路电流的计算,可以认为110KV及以上的系统的容量为无限大。只要计算35KV及以下网络元件的阻抗。2、在计算高压电器中的短路电流时,只需考虑发电机、变压器、电抗器的电抗...
在220V和380V线路中,
短路电流
的大小是
怎么计算
的
答:
I=U/r,I=短路电流A
,U=短路电压V,r=电源内阻(线路电阻)Ω 计算时取决于电池(电源) 的内阻大小,和电线的阻值大小(一般用铜线约等于0)比如说电池电动势是1.5v,内阻是0.1欧,短路电流就是15A(对电池来说已经很大啦,想想电流表量程才多大呀)再比如说化学中的原电池,直接串连电源两极,电池短路,...
短路电流
的一般
计算
方法有哪几种啊?
答:
在电气设计中,为了选择开关的开断容量,以及对所选元件进行动热稳定的校验等。都必须
计算短路电流
,因此,在电气设计中,短路电流的计算就必不可少。知识拓展:短路电流是电力系统在运行中 ,相与相之间或相与地(或中性线)之间发生非正常连接(即短路)时流过的电流。其值可远远大于额定电流 ,并取...
怎么样计算
变压器的
阻抗
及
短路电流
答:
(1) 变压器阻抗Z=u%×U/I ,式中u%是短路电压百分比,U是线电压,I 是线电流
。(2)比如10KV 变 0.4KV 1250KVA干式变压器,短路阻抗Z=6.29%×10000/72=8.8Ω;短路电流I=10000/17.6=568A。
短路电流计算
的步骤是
怎样
的?
答:
在实际应用中,通常会结合使用这两种方法,比如先用
阻抗
法进行初步计算,然后利用节点法进一步求解。同时,还需要考虑电力系统中的对称分量和非对称分量,以计算对称短路和非对称短路电流。总结:
短路电流计算
的步骤主要包括确定短路类型、选择计算方法、提取电路参数、进行计算和分析。在实际应用中,根据电力系统...
短路电流计算
公式是什么?
答:
在发电机端发生短路时,流过发电机的
短路电流
最大瞬时值可达发电机额定电流的10~15倍,在大容量的电力系统中,短路电流可高达数万安培。短路电流往往会有电弧产生,它不仅能烧坏故障元件本身,也可能烧坏周围设备和伤害周围人员。巨大的短路电流通过导体时,一方面会使导体大量发热,造成导体过热甚至熔化,...
电网
短路电流
是
怎么计算
的?
答:
不对称短路故障,根据不同短路原因
计算
方式如下:一、单相接地短路 单相接地
短路电流
小于同一故障点的三相短路电流,反之,单相短路电流大于三相短路电流。单相接地时,非故障相电压的大小:1、零序
阻抗
<正序阻抗:非故障相电压降低,零序阻抗为0时,非故障相电压为正常相电压的√3/2。2、零序阻抗=正序阻抗...
变压器
短路电流
的
计算
?
答:
计算变压器短路电流的具体步骤如下:1. 确定短路电压:根据变压器的额定电压和短路接线的电压等级,计算出短路电压。2. 确定
短路阻抗
:通过测量变压器的电阻和电抗,计算出变压器的短路阻抗。也可以根据IEEE C57.109标准表格查询短路阻抗。3.
计算短路电流
:根据短路电压和短路阻抗,使用Ohm定律计算出变压器的...
短路电流
,动作电流,
怎么计算
啊?
答:
短路电流
= 1 /
短路阻抗
,这是标幺值,要换算成实际值。动作电流看你是什么保护了,如果要躲过短路电流,动作电流 = K * 短路电流
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
三相短路电流计算详细步骤
根据短路阻抗计算短路电流
三机九节点短路电流计算
短路电流有效值怎么算
电气工程基础短路电流的计算
三相短路电流计算方法
末端最小短路电流计算公式
变压器三相短路电流计算
最小短路电流怎么计算