66问答网
所有问题
当前搜索:
变压器接地安装图集
变压器
中心
接地
电气图怎么画
答:
见下图:
请教各位大神,下图中是干式
变压器
的一点
接地
吗?这个地方还用不用引一 ...
答:
要将
变压器
铁心
接地
,您需要用一根接地线将变压器铁心连接到接地扁铁上。接地线的规格应根据变压器的额定容量、接地电阻要求等因素来选择。在
安装
过程中,请遵循相关的国家和地方标准,确保接地系统的安全和可靠性。
接地
变
变压器
组别 Znyn11是什么接法?
答:
三角形对星形接法,ZnYn11:Z表示一次绕组为三角型接线,Y表示二次测绕组星型接线,n表示引出中性线,11表示二次测绕组的相角滞后一次绕组330度,用时钟的表示方法。一般系统不平衡电压较大时,Z型
变压器
的三相绕组做成平衡式,就可以满足测量需要。当系统不平衡电压较小时,Z型变压器的中性点要做出30V...
1000KVA的
变压器接地
极怎样做
答:
使用50的角钢做成
接地
桩,每根2米长,至少4根,相互间隔5米打入地下500mm深,再用80*6的扁钢连接起来,经过接地电阻测试合格后即可作为
变压器
中性点接地极。变压器中性点直接接地,电气设备外露可导电部分必须与接地装置有可靠的电气连接成排的配电装置的两端均应与接地线相连.接地电阻不低于4欧姆。中性线...
变压器安装
方式及要求
答:
混凝土基础安装室内变压器安装在混凝土的变压器基础上时,基础上的构件和预埋件由土建施工用扁钢与钢筋焊接,这种安装方式适合于小容量变压器的安装。双层空心楼板
安装变压器安装
在双层空心楼板上,这种结构使变压器室内空气流通,有助于变压器散热。可靠
接地变压器安装
时要求凌压器中性点、外壳及金属支架必须可靠接地。
请问
变压器接地
扁铁大小选择的问题
答:
1250KVA的
变压器
,其低压侧中性点
接地
使用镀锌扁钢规定为63*5mm,电业局的要求是对的。请参考电气
安装图集
:03D201-4
安装接地
线有什么要求?
答:
2、35KV
接地
线 标称截面:25mm2 总根数:810 平均直径(mm):0.2mm 计算截面:(mm2):25.43 金属接头部分长度:50 mm 节数:1 杆径:30mm。3、110KV高压接地线 标称截面:35mm2 总根数:1136 平均直径(mm):0.2mm 计算截面:(mm2):35.67 绝缘杆部分长度:1360 mm 握手部分长度:...
变压器
怎么做
接地
线?
答:
1. 首先,确保
变压器
的电源已经关闭,并且没有电流流经。2. 确定一个适当的地点来连接
接地
线,通常是选择离变压器足够近的地方,以便能够轻松连接接地线。3. 使用导线或铜排将变压器的金属外壳与地面连接。可以使用螺丝或螺母来固定连接。4. 确保接地线与地面的连接牢固可靠,以确保有效的接地。5. 在...
零线和
地线
的区别和作用
答:
地线
的引入是为了保护人身安全。根据我国的电工标准,地线的颜色一般为黄绿色。 此外,零线和地线在接线位置上也有所不同。零线是
变压器
的中性点
接地
然后拉出来的线,而地线是建筑物接地装置中拉出来的线。因此,在电器
安装
和维修时,应根据不同的标准和要求正确地接线,确保电气安全。 抢首赞 评论 分享 举报 ...
国标电气线路图分为那几个图???共有几类图纸,。从工程开始到工程结束...
答:
99D201-2 干式
变压器安装
04D201-3 室外变压器安装 03D201-4 10/0.4kV变压器室布置及变配电所常用设备构件安装 D202-1~2 (2002年合订本) 备用电源 04D202-3 集中型电源应急照明系统 D203-1~2 (2002年合订本) 变配电所二次接线 D301-1~3 (2004年合订本) 室内管线安装 D30...