国标电气线路图分为那几个图???共有几类图纸,。从工程开始到工程结束...
答:
07SD101-8 电力电缆井设计与安装 03D103 10kV及以下架空线路安装 06D105 电缆防火阻燃设计与施工 99D201-2 干式
变压器安装
04D201-3 室外变压器安装 03D201-4 10/0.4kV变压器室布置及变配电所常用设备构件安装 D202-1~2 (2002年合订本) 备用电源 04D202-3 集中型电源应急照明系统 D203-1...
变压器接地
可以和配电箱接地线连在一起吗?
答:
一般来说,室外配电主干线是采用三相四线制的,配电箱应该单独设置接地或者重复接地。重复接地之后的用户线路一般采用三相五线制,特别是对于
安装
了总漏电保护开关之后的线路。另外,在不同的供电系统中,有不同解读。TT系统与TN系统不同,在TN-C,TN-C-S系统中,
变压器接地
和配电箱接地线是绝对不能连...
变压器
中心抽头
接地
问题
答:
这个应该是电路中的“逻辑地”,而不是交流电路的“大地”,所以应该分离开,不应该接在一起。
变压器
中性点
接地
扁钢要用多大
答:
按照D146标准
图集
,一般的单台
变压器接地
扁钢截面积,不小于40*4.多台变压器、开闭所,高低压配电室集中
安装
的场所,接地扁铁截面积不小于5*50,并形成环状布置。发电厂、变电站、开关站等大型中枢场合,接地系统要求更高。常见的硬性要求就是接地电阻值不大于1欧姆的多个系统并联连接。
零线和
地线
的区别和作用
答:
地线
的引入是为了保护人身安全。根据我国的电工标准,地线的颜色一般为黄绿色。 此外,零线和地线在接线位置上也有所不同。零线是
变压器
的中性点
接地
然后拉出来的线,而地线是建筑物接地装置中拉出来的线。因此,在电器
安装
和维修时,应根据不同的标准和要求正确地接线,确保电气安全。 抢首赞 评论 分享 举报 ...
10KV民用户外
变压器接地
怎么做,有哪些要求?
答:
变压器
是100KVA或以上的,
接地
电阻要求是4欧以下。100KVA以下的要求是10欧以下。地极是用镀锌角钢和铅支烧焊组成。一般是用7条1.8米40X40的镀锌角钢隔5米打下1条30米长的铅支沿一个方向,埋深要求是60厘米。这样做出来的接地基本上都达到要求 ...
变压器
外壳只允许一点
接地
吗?两点可以不?
答:
是的,两点不可以。电力
变压器
正常运行时,铁芯必须有一点可靠
接地
。若没有接地,则铁芯对地的悬浮电压,会造成铁芯对地断续性击穿放电,铁芯一点接地后消除了形成铁芯悬浮电位的可能。外壳可以用布胶板、玻璃布板、酚醛塑料、聚乙烯、尼龙等各种绝缘材料来制造。一个外壳中可以只装一个压电元件,也可以同时...
电力变压器外壳
接地变压器
外壳接地电流
答:
星形”接线的变压器,通过这个星形接线的变压器,人造了一个“中性点”,就使消弧线圈能够接到这个人造中性点上,解决了10kV电压系统没有中性点的问题。5、 所以说,
接地变压器
就是为
安装
消弧线圈而装设的一个一次线圈为星形接线的,有中性点引出的变压器。6、它是为电力系统的安全而设置的。
电力
变压器
的中性点是否
接地
?
答:
是,属于零线
接地
。
变压器
中性点接地系统的优缺点:(1)优点:对电源中性点接地系统,若发生某单相接地,另两相电压不升高,这样可使整个系统绝缘水平降低;另外,单相接地会产生较大的短路电流Is ,从而使保护装置(继电器、熔断器等)迅速准确地动作,提高了保护的可靠性。(2)缺点:对电源中性点接地...
变压器
怎样
接地
答:
变压器
中性点
接地
方式不同,在其中性点上出现的过电压幅值也不同,所以过电压保护方案也不同。一般变压器中性点不接地时中性点绝缘水平为全绝缘(与线端相同),不需要
安装
避雷器,但在多雷区且单进线装有消弧线圈的变压器应在中性点加装避雷器,其额定电压与线端相同。