变压器接地图
建筑临电
变压器
怎么接?零线与
地线
是怎么接的,有实物图最好.谢谢...
答:
一般都是角星接法,如右边图,中性点
接地
变压器
中心
接地
电气图怎么画
答:
见下图:
变压器
的中性点
接地
零线和
地线
是一根
答:
变压器
中性点
接地
,属于工作接地。TN系统中可分为 TN-S,TN-C,TN-C-S系统。TN-S是三相五线制,N和PE线是分开的;TN-C是三相四线制,N和PE合而为一,叫PEN线;TN-C-S兼而有之。下面这张图,对您更加形象了解有帮忙
接地变压器
如何接法?
答:
一般系统不平衡电压较大时,Z型变压器的三相绕组做成平衡式,就可以满足测量需要。当系统不平衡电压较小时,Z型变压器的中性点要做出30V~70V的不平衡电压以满足测量需要。
接地变压器
除可带消弧线圈外,也可带二次负载,代替站用变。在带二次负载时,接地变压器的一次容量应为消弧线圈容量与二次负载容量...
箱变
变压器
地极要怎么埋在地下
答:
以下是一个1000KVA
变压器接地
极的制作与安装方法,供参考:1,图中的800是指与地面的距离为800MM。2,图中的L是指两根接地极之间的间距,间距位5米。3,图中的L1是指每根接地极的长度,长度为2.5米。4,具体的做法:①该接地极为2组。每组用2根40×40MM以上角钢或直径40mm以上钢管,长度为2.5...
马路边的
变压器
下面的线是干嘛用的,有电吗?
答:
红圈内的导线是保护
接地
线。该线与
变压器
外壳连接,另一端与接地引下线连接,只要与接地装置可靠电气连接,是安全的。接地分为工作接地,防雷接地,保护接地。文中所指是“保护接地”。规程规定;所有金属外壳的电气设备,正常时不带电故障时外壳可能带上危险电压的设备其外壳必须可靠接地。
1000KVA的
变压器接地
极怎样做
答:
使用50的角钢做成
接地
桩,每根2米长,至少4根,相互间隔5米打入地下500mm深,再用80*6的扁钢连接起来,经过接地电阻测试合格后即可作为
变压器
中性点接地极。变压器中性点直接接地,电气设备外露可导电部分必须与接地装置有可靠的电气连接成排的配电装置的两端均应与接地线相连.接地电阻不低于4欧姆。中性线...
带抽头
变压器
做成正负15v电源,
接地
问题,如图
答:
变压器
的4脚必须那右边那
接地
连接,否则稳压块不能正常工作.
变压器接地
答:
这种纯功率型
变压器
多是内三角形接法!没有
接地
中性点!其接地就是铁芯和机壳接地!
请教各位大神,下图中是干式
变压器
的一点
接地
吗?这个地方还用不用引一 ...
答:
在电气系统中,铁心一点
接地
通常是指将
变压器
铁心通过一个接地导体与地面连接。这种接地方式有助于提供保护性接地,以确保设备安全运行。干式变压器也可以采用类似的接地方式。将变压器铁心接地有以下几个目的:对变压器进行保护。当变压器发生故障时,铁心接地有助于将故障电流导向地面,从而减小变压器的损坏程度...