极为什么要三根角钢?
答:
用三根角钢是为了就近泄流和均压以及减小
接地
电阻,避免地电位瞬间抬升过高发生危险。1、在
变压器安装
、施工中设计的环形接地网的时候。根据地质不同,可以是三个接地极,也可以是四个、五个、或更多,但都是环状。2、变压器的中性点直接连接到接地极,一个连接点即可,但需要焊接可靠,并且焊接处要进行...
请问
变压器
中性点直接
接地
的接地引下线不用绝缘电缆,有没有规程依据...
答:
变压器中性点
的接地线
应该用电缆,《99D201-2干式
变压器安装
》里变压器中性点接地线为电缆和扁钢都可以。个人认为应该用绝缘导线,因为要防止杂散电流产生的电磁干扰。在变压器室应该可以用扁钢,因为距离不远,你说的“接地引下线”应该是从楼上的变压器中性点接到楼底的接地点,一般使用绝缘导线。
接地变压器
和站用变压器的区别在哪里?
答:
用消弧线圈的电感电流来平衡接地点的电容电流,避免形成弧光接地过电压。但我国电力系统中的电力变压器10kV绕组大多是角形接线,没有中性点,致使消弧线圈没有办法
安装
;于是人们设计了“
接地变压器
”,接地变压器就是一个“星形”接线的变压器,通过这个星形接线的变压器,人造了一个“中性点”,就使消弧线圈...
变压器安装
需要注意什么?
答:
变压器安装
规范如下:1、变压器、变电所安装前,室内顶棚、墙体的装饰面应完成施工,无渗漏水,地面的找平层应完成施工,基础应验收合格,埋入基础的导管和变压器进线、出线预留孔及相关预埋件等经检查应合格。2、变压器安装应位置正确,附件齐全,油浸变压器油位正常,无渗油现象。3、变压器中性点的
接地
连接...
钢结构厂房里面的配电箱的
接地
保护,可以连接在钢柱上吗。
答:
如果是三相五线制,那有专门的保护
地线
(PE线,黄绿双色),配电箱壳体应当与PE线连接,同时可以连接钢结构。如果是三相四线制,配电箱壳体是否可连接钢柱,视钢结构
接地
情况而定。如果钢结构是
安装
在水泥基座上,必须对钢结构做可靠的接地措施后再与配电箱壳体联接。厂房和
变压器
不能共用一个接地点。
保护
接地
的TN系统,TT系统,IT系统各有什么特点?
答:
2)TN—C—S系统。系统中有一部分中性线与保护线是合一的。3)TN—C系统。整个系统的中性线与保护线是合一的。然后对接地点的引出又做了详细的规定:7.2.1 向B类电气装置供电的配电
变压器安装
在该建筑物外时,低压系统电源
接地
点的接地电阻应符合下列要求:a)配电变压器高压侧工作于不接地、消弧线圈...
10千伏电力
变压器接地
端,二次侧零线,高压进线等怎么接?谢谢!
答:
变压器
高压测高压雷下侧、低压侧零线、变压器外皮和变压器主
接地
。我们
安装
时通常这几项接地是接在一起的,没事的~你大可放心
变压器接地
不正常的原因新上一台250的变压器,接地一根杆有电阻,另一...
答:
2.
变压器
的绝缘存在漏电,可能是变压器表面积聚了灰尘或污垢导致的,可以清洗一下变压器表面。3.变压器绕组存在短路现象,导致电流偏离正常路径,可以用万用表进行测量,如果出现异常要及时更换。4.可能是接口处的螺丝松动、接触不良导致的,需要重新
安装
连接线杆、电极以及接口处的螺丝。在检查解决
接地
不正常...
变压器
及主设备的
接地
引下线有什么要求?
答:
变压器接地
引下线基本要求:1)有一定的机械强度;2)有一定的防腐能力;3)截面满足短路电流的热稳定性要求。4)用钢绞线作引下线,其截面积不得小于25mm²。铜绞线作引下线,截面积不小于25mm²,镀锌圆钢应不小于直径12mm,镀锌扁钢应不小于40mm*4mm。5)接地引下线与接地体可靠电气连接...
变压器
中性点
接地
答:
2、如果是上面的
安装
情况,中性点在
变压器
三相负荷不等的情况下,对地会有电位差。三台变压器的运行情况不一样,他们分别对地的电位差也不一样,所谓的中性点电位飘移(这个,我想你是清楚的)。但是他们都是独立运行的。相互之间不会有什么关系 3、如果是人为的,也把各变压器中性点
接地
(有这种情况...