答:
【答案】:1)变压器本体声音正常,油色油位下常
。2)冷却器运行正常,风机油泵转动正常。3)本体温度正常。4)瓦斯继电器内无气体。5)高低压引线接头无过热,冷却器1C2C无过热。6)
本体及冷却器渗点检查
。
变压器
在运行中,如何
巡视
?
答:
(1)检查变压器上层油温是否超过允许范围
。每台变压器负荷大小、冷却条件及季节不同,运行中变压器不能仅仅以上层油温不超过允许值为依据,还应根据运行经验及上述情况下与上次油温比较。如油温突然增高,则应检查冷却装置是否正常,油循环是否破坏等,来判断变压器内部是否有故障。(2)检查油质,应为透明、...
变压器
运行中应进行
巡视
和维护的项目有哪些?
答:
在巡视检查时,
应注意环境温度、上层油温、负载大小及油位高度,并与以往数值对照比较分析
,如果在同样条件下,上层油温比平时高出10℃,或负载不变,但油温还不断上升,而冷却装置运行正常,温度表无失灵,则可认为变压器内部发生异常和故障。 004):影响变压器油位及油温的因素有哪些? 答: 影响变压器油位和油温上升的因素...
变压器运行
巡视
应
检查变压器上层油温
,正常时一般应在95℃以下,对强迫油...
答:
变压器运行巡视中的项目
1、检查外观:观察变压器外壳、冷却系统、绝缘套管等部件是否有损坏、漏油或其他异常现象
。2、检查油位:检查变压器油位是否在正常范围内,油位过低可能表示漏油或油泵故障,而过高则可能表示油循环不畅。3、检查油色:观察变压器油的色泽,正常情况下应为透明或微带黄色。油色深或带...
巡检
变压器
,要注意那些因素?
答:
变压器巡视检查:1、套管损坏、裂纹、脏污、闪络痕迹。2、缺油、漏油、油温、油色、异味及表面脏污程度;声音异常、抛挂的外物
。3、呼吸器是否正常,有无堵塞现象。4、各个电气连接点有无锈蚀、过热和烧伤现象。5、
分接开关指示位置是否正确,换接是否良好
。6、
外壳有无脱漆、锈蚀、焊口有无裂纹、渗油
...
运行中的
变压器
应做哪些
巡视检查
?
答:
运行中的
变压器
应做一下几种
巡视检查
:1、声音是否正常。2、检查 变压器有无渗油、漏油现象、油的颜色及油位是否正常。3、变压器的电流和温度是否超过允许值。4、变压器套管是否清洁,有无破损裂纹和放电痕迹。5、变压器接地是否良好。
运行中的
变压器
应做哪些
巡视检查
?
答:
1、负荷电流是否在额定范围之内,有无剧烈的变化,运行电压是否正常。2、油位、油色、油温是否超过允许值,有无渗漏油现象。3、瓷套管是否清洁,有无裂纹、破损和污渍、放电现象,接触端子有否变色、过热现象。4、吸潮器中的硅胶变色程度是否已经饱和,
变压器
运行声音是否正常。5、瓦斯继电器内有否空气,...
变压器
运行
巡视检查
答:
1.变压器巡视检查 变压器运行巡视检查内容和周期如下: (1)检查储油柜和充油绝缘套管内油面的高度和封闭处有无渗漏油现象,以及油标管内的油色。 (2)
检查变压器上层油温
。正常时一般应在85℃以下,对强油循环水冷却的变压器为75...
风力发电机及箱变日常
巡视
应有哪些项目?
答:
高压进出线电缆孔洞封堵完好。(四)
变压器
部分:1.干式变压器的
巡视检查
要点:检查绝缘子、绕组的底部和端部有无积尘。若有则应用不超过2个大气压的压缩空气吹净通风道和表面的灰尘。运行巡视检查中禁止触摸,注视观察应注意紧固部件有无松动发热,绕组绝缘表面有无龟裂、爬电和碳化痕迹,声音是否正常。
主变巡检过程中需要注意以下哪些地方
答:
应清洁,无破损、裂纹和打火放电现象。下列情况下应对
变压器
进行特殊
巡视检查
,增加巡视检查次数:1、新设备或经过检修、改造的变压器在投运72h内。2、有严重缺陷时。3、气象突变(如大风、大雾、大雪、冰雹、寒潮等)时。4、雷雨季节特别是雷雨时。5、高温季节、高峰负载期间。6、变压器急救负载运行时。