变压器在运行中,如何巡视?

如题所述

(1)检查变压器上层油温是否超过允许范围。每台变压器负荷大小、冷却条件及季节不同,运行中变压器不能仅仅以上层油温不超过允许值为依据,还应根据运行经验及上述情况下与上次油温比较。如油温突然增高,则应检查冷却装置是否正常,油循环是否破坏等,来判断变压器内部是否有故障。

(2)检查油质,应为透明、微带黄色,由此可判断油质好坏。油面应符合周围温度标准线,如油面过低应检查变压器是否漏油等。油面过高应检查冷却装置使用情况,是否有内部故障。

(3)变压器声音应正常。正常运行时一般有均匀嗡嗡电磁声。如声音有所改变,应细心检查,并迅速汇报值班调度员并请检修单位处理。

(4)应检查套管是否清洁,有无裂纹和放电痕迹,冷却装置应正常。工作、备用电源及油泵应符合运行要求等。

(5)天气有变化时,应重点进行特殊检查。大风时,检查引线有无剧烈摆动,变压器顶盖、套管引线处应无杂物;大雪天,各部触点落雪后,不应立即熔化或有放电现象;大雾天,各部有无火花放电现象等。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-01-11
变压器正常运行
变压器在平常情况下,可以长期连续运行,变压器的正常运行包括以下几方面:
(1)变压器完好。主要包括变压器本体完好,无任何缺陷;各种电气性能符合规定;变压器油的各项指标符合标准,油位正确,声响正常;各辅助设备(如冷却装置、调压装置、套管、瓦斯继电器、压力释放阀等)完好无损,其状态符合变压器的运行要求。
(2)变压器额定参数符合运行要求,主要包括:电压、电流、容量、温度等,辅助设备要求的额定运行参数(如冷却装置的工作电源,控制回路所需的工作电源等)也应满足要求。
(3)运行环境符合要求。主要包括变压器接地良好,各连接头紧固;各侧避雷器工作正常;各继电保护装置工作正常等。
(4)冷却系统完好。
变压器的巡视
变压器在运行期间,应每天至少巡视一次,每周应进行一次夜间巡视;在天气恶劣的情况下还要加强巡视。每次巡视应做好详细记录。
现场巡视检查应按下列项目进行:
(1)变压器上层油温是否正常,是否接近或超过允许限额。
(2)变压器油枕上的油位是否正常,是否与油温相对应。
(3)变压器运行的声响与以往比较有无异常,例如声响增大或有其它新的响声等。
(4)变压器各侧套管表面是否清洁,有无破损、裂纹及放电痕迹,对于充油套管还应检查油位是否正常,有无渗油现象。
(5)变压器各侧接线端子或连接金具是否完整、紧固,有无过热痕迹。
(6)变压器油箱有无渗漏油现象,箱壳上的各种阀门的状态是否符合运行要求。
(7)冷却装置运行是否正常,如风扇、潜油泵是否按要求运行,风扇、潜油泵的运行声音是否正常,风向和油的流向是否正确。
(8)检查调压分接头位置指示是否正确。对于并列运行的变压器或单相式变压器组,还应检查各调压分接头的位置是否一致。
(9)检查呼吸器中的硅胶是否变红;呼吸器小油杯中的油面是否合适。
(10)电控箱和机构箱内各种电器装置是否完好,位置和状态是否正确;箱壳密封是否良好。
(11)在下列情况,应对主变作特殊检查:
a)每次跳闸后。主变过负荷和过电压运行,应特别注意温度和过热情况以及振动,本体油位等情况,应每半小时检查一次,并作好记录。
b)每次雷电、大风、冰雹、暴雨等恶劣天气后。
c)主变近区故障时。
d)其它有必要时。
3.变压器的监视和运行记录
在变电所的控制室内,有许多仪表和继电保护装置,可用来监视变压器的运行状况,保证变压器的安全。所以,应定时记录变压器运行中的电压、电流、有功功率、无功功率、变压器油温和油位等数据。若发现异常应立即检查变压器。本回答被提问者采纳
第2个回答  2019-01-11
日常运行管理方面
1、加强日常巡视、维护和定期测试:
(1)进行日常维护保养,及时清扫和擦除配变油污和高低压套管上的尘埃,以防气候潮湿或阴雨时污闪放电,造成套管相间短路,高压熔断器熔断,配变不能正常运行
(2)及时观察配变的油位和油色,定期检测油温,特别是负荷变化大、温差大、气候恶劣的天气应增加巡视次数,对油浸式的配电变压器运行中的顶层油温不得高于95℃,温升不得超过55℃,为防止绕组和油的劣化过速,顶层油的温升不宜经常超过45℃
(3)摇测配变的绝缘电阻,检查各引线是否牢固,特别要注意的是低压出线连接处接触是否良好、温度是否异常
(4)加强用电负荷的测量,在用电高峰期,加强对每台配变的负荷测量,必要时增加测量次数,对三相电流不平衡的配电变压器及时进行调整,防止中性线电流过大烧断引线,造成用户设备损坏,配变受损。联接组别为Yyn0的配变,三相负荷应尽量平衡,不得仅用一相或两相供电,中性线电流不应超过低压侧额定电流的25%,力求使配变不超载、不偏载运行
2、防止外力破坏:
(1)合理选择配变的安装地点,配变安装既要满足用户电压的要求,又要尽量避免将其安装在荒山野岭,易被雷击,也不能安装在远离居民区的地方,以防不法分子偷盗。安装位置太偏僻也不利于运行人员的定期维护,不便于工作人员的管理
(2)避免在配电变压器上安装低压计量箱,因长时间运行,计量箱玻璃损坏或配变低压桩头损坏不能及时进行更换,致使因雨水等原因烧坏电能表引起配变受损
(3)不允许私自调节分接开关,以防分接开关调节不到位发生相间短路致使烧坏配电变压器
(4)在配变高低压端加装绝缘罩,防止自然灾害和外物破坏,在道路狭窄的小区和动物出入频繁的森林区加装高低压绝缘罩,防止配电变压器接线桩上掉东西使低压短路而烧毁配变
(5)定期巡视线路,砍伐线路通道,防止树枝碰在导线上引起低压短路烧坏配电变压器的事故本回答被网友采纳
相似回答