变压器运行巡视检查

如题所述

第1个回答  2022-07-17
    1.变压器巡视检查

    变压器运行巡视检查内容和周期如下:

    (1)检查储油柜和充油绝缘套管内油面的高度和封闭处有无渗漏油现象,以及油标管内的油色。

    (2)检查变压器上层油温。正常时一般应在85℃以下,对强油循环水冷却的变压器为75℃。

    (3)检查变压器的响声,正常时为均匀的嗡嗡声。

    (4)检查绝缘套管是否清洁、有无破损裂纹和放电烧伤痕迹。

    (5)清扫绝缘套管及有关附属设备。

    (6)检查母线及接线端子等连接点的接触是否良好。

    (7)容量在630kVA及以上的变压器,且无人值班的,每周应巡视检查一次。容量在630kVA以下的变压器,可适当延长巡视周期,但变压器在每次合闸前及拉闸后应检查一次。

    (8)有人值班的变配电所,每班都应检查变压器的运行状态。

    (9)对于强油循环水冷或风冷变压器,不论有无人员值班,都应每小时巡视一次。

    (10)负载急剧变化或变压器发生短路故障后,都应增加特殊巡视。

    2.变压器异常运行和常见故障分析

    (1)变压器声音异常的原因。

    1)当起动大容量动力设备时,负载电流变大,使变压器声音加大。

    2)当变压器过负载时,发出很高且沉重的“嗡嗡”声。

    3)当系统短路或接地时,通过很大的短路电流,变压器会产生很大的噪声。

    4)若变压器带有晶闸管整流器或电弧炉等设备时,由于有高次谐波产生,变压器声音也会变大。

    (2)绝缘套管闪络和爆炸原因。

    1)套管密封不严进水而使绝缘受潮损坏。

    2)套管的电容芯子制造不良,使内部游离放电。

    3)套管积垢严重或套管上有大的裂纹和碎片。