日常维护工作有哪些项目
答:
变压器
日常维护工作有哪些项目 1,
检查
套管和磁裙的清洁程度并及时清理, 保持磁套管及绝缘子的清洁, 防止发生闪络。2, 冷却装置运行时, 应检查冷却器进、出油管的蝶阀在开启位置; 散热器进风通畅,入口干净无杂物; 检查潜油泵转向正确, 运行中无异音及明显振动; 风扇运转正常; 冷却器控制箱内分路电源...
变压器
的安装
巡视检查
与操作
答:
且接地电阻的测试和
变压器
实验都必须是合格的。日常的
巡视
过程中,也和以上大同小异,变压器油温、油色、油面是否正常,有无异声、异味;绝缘套管处有无损坏、放电等痕迹;中性线、外壳是否可靠接地;围栏、标识牌是否完好;周围环境是否变化,有无杂草、树藤等隐患存在……操作过程中其他电气操作类似,安全...
变压器
日常维护工作有哪些项目
答:
(一)
检查变压器
的温度:温度计看变压器上层油温是否正常或是否接近或超过最高允许限额。当指示温度的玻璃温度计与压力温度计相互间有显著异常时,应查明是否仪表不准或油温确有异常。(二)油位检查:变压器储油柜上的油温是否正常,是否假油位,有无渗油现象;充油的高压套管油位、油色是否正常,套管...
运行中电压互感器的
巡视检查
周期 何时进行特巡? 巡检
内容
?
答:
巡视检查
的周期及
内容
:运行中的电压互感器应保持清洁,每一至二年进行一次预防性试验。有人值班,每班巡视检查一次;无人值班,每周至少巡视检查一次。什么情况下要增加特殊巡视:1)过负荷时,应适当增加巡视检查次数;2)遇有恶劣天气时,应进行特殊巡视检查;3)重大事故恢复送电后,对事故范围应进行...
当
变压器
过负荷运行时,对哪些设备完加强
检查
?
答:
当运行中变压器发出过负荷信号时,值班人员应
检查变压器
的各侧电流是否超过规定值,并应将变压器过负荷数量报告当值调度员,然后检查变压器的油位、油温是否正常,同时将冷却器全部投入运行,对过负荷数量值及时间按现场规程中的规定执行,并按规定时间
巡视检查
,必要时增加特巡 除此之外:如果有备用变压器应...
变压器
在哪个阶段应该做哪些保养或者检测啊???
答:
②、高、低压绝缘电阻不低于原出厂值的70%(10MΩ),绕组的直流电阻在同一温度下,三相平均值之差不应大于2%,与上一次测量的结果比较也不应大于2%。③、
变压器
工作接地电阻值每二年测量一次。④、停电清扫和
检查
的周期,根据周围环境和负荷情况确定,一般半年至一年一次;主要
内容
有清除
巡视
中发现的缺陷...
对
变压器
周围的
巡视
走道有什么要求?
答:
设置于屋内的油浸
变压器
,需要
巡视
走道,
检查
是否漏油或有无其他异常情况,从检查方便和人身安全考虑,变压器与四壁的最小净距应符合表的规定,以保证工作人员能在巡视中下蹲检查。对于就地检修的屋内油浸变压器,变压器室的室内高度可按吊芯所需的最小高度再加700mm ,宽度可按变压器两侧各加800mm确定。用于...
值班电工对电气设备日常巡检
内容
有哪些
答:
4、液压站润滑油温度与压力、液压泵工作压力是否正常,判断电机运行状态。5、检查开关柜线路进入处或下雨时,雨水是否会进入开关柜。6、
检查变压器
的出线电缆温度、电缆绝缘老化情况、电缆头的颜色,变压器的油位,接地,高低压瓷并外表有无漏电痕迹。7、检查高压、低压架空线路。(1)用望远镜检查高压瓷并...
220vkV变电站断路器
巡视检查
项目是什么
答:
220vkV变电站断路器的
巡视检查
项目:1、分、合闸位置指示是否正确,与实际运行位置是否相符;2、断路器及重合器指示灯是否正确。3、 支柱绝缘子及套管有无裂痕或放电现象。4、引线驰度是否适中、接触是否良好,试温蜡片有无融化。5、断路器支架接地是否完好。6、断路器各部分有无异音(漏气声、震动声)...
台区、低压线路正常
巡视检查
的项目有那些
答:
台区:
变压器
(包括变压器外观、油位、镙丝等)、低压柜、高压熔丝、高低压避雷器、变压器进出线、配变台、接地装置等低压线路:线路通道、电杆(包括基础、杆身)、交叉跨越、电杆拉线、导线驰度、接头、墙铁、金具等。以上这些都是日常
巡视
中必须要
检查
的项目。