66问答网
所有问题
当前搜索:
卫生间防火阀接排风还是排烟
排烟防火阀
的设置在哪里?
答:
1、为了阻止火灾时火势和有毒高温烟气通过风管蔓延扩大,在通风、空调系统的风管上需设置防火阀
。2、厨房、浴室和厕所等的排风管道与竖井连接时也应采取相应措施防止火势沿着排风管在各楼层间蔓延。厨房、浴室和厕所等的排风管道与竖井相连时,若无防止回流的措施时应在支管上设置防火阀;当有防止回...
防火阀和
排烟防火阀
的区别
答:
排烟防火阀的安装在排烟管道上的
,排烟防火阀平时关闭,房间起火后排烟风机启动,同时排烟防火阀打开,对起火房间排烟,以达到人员能够及时逃脱时不受烟的伤害,火势过大时,火苗会通过排风口进入排烟管道,此时排烟防火阀上的280°易熔杆熔断,排烟防火阀关闭,同时给出信号排烟风机关闭。排烟阀 安装在机械...
防火阀与
排烟防火阀
的区别是什么
答:
1、这三种都是排烟的阀门
,但是安装的位置包括使用的范围不同。就比如如果选择的是排烟阀,它也会安装在排烟系统当中,但是平时应该处于关闭的状态。在需要排烟的时候,可以电动打开,起到排烟的效果。2、如果是防火阀,它应该属于常开的状态,当温度达到70度或者280度的时候,就能够自动关闭,起到防火墙...
下列关于
防火阀
设置做法,不正确是( )。
答:
根据《建筑设计防火规范》GB 50016—2014(2018年版)9.3.12,
公共建筑浴室、卫生间和厨房竖向排风管
,应采取防止回流措施并宜在支管上设置公称动作温度为70℃防火阀,公共建筑内厨房排油烟管道宜按防火分区设置,且在与竖向排风管连接支管处应设置公称动作温度为150℃防火阀;排烟防火阀是安装在排烟...
防火阀和
排烟防火阀
的区别在哪
答:
排烟阀 安装在机械排烟系统各支管端部(烟气吸入口)处
,平时呈关闭状态并满足漏风量要求,火灾或需要排烟时手动和电动打开,起排烟作用的阀门。带有装饰口或进行过装饰处理的阀门称为排烟口 。防火阀 常开,70℃或者280℃关闭,一般安装在风管穿越防火墙处,起火灾关断作用,可以设置输出电讯号,温度超过...
防火阀和
排烟防火阀
的工作原理有何区别?
答:
相比之下,
排烟防火阀
则主要安装在排烟系统管路上。平时,它通常保持关闭状态,但在火灾时,可以通过手动或电动操作开启,其主要职责是帮助排烟。当排烟管道内烟气温度达到280℃时,排烟防火阀会自动关闭。同样,这种阀门在火灾中也能保持其耐火稳定性和耐火完整性,确保烟气得到有效控制,以防止火势蔓延。
什么
是防火阀
,有什么作用
答:
一般不需要。特别是如果回风、送风均安装
防火阀
之后,新风取风口就没有必要在安装防火阀了。并且一般取风口位于室外,且按照规范要求与
排烟
口保持10 m以上的水平距离或3 m以上的垂直距离( 排烟口在上 ),一般烟气不会从新风口进入空调,所以一般不需要安装防火阀。问题六 空调风管连接到风井时,如果...
排烟防火阀
气流方向往哪面走
答:
烟气向上跑,风口是向下。
防火阀
一般是安装在
排烟
管道中,或是安排在空调系统管道中的。分两种,一个是安装在通风、空调系统的送、回风管路上称作防火阀,平时呈开启状态,火灾时当管道内气体温度达到70℃时,易熔片熔断,阀门在扭簧力作用下自动关闭,在一定时间内能满足耐火稳定性和耐火完整性要求,起...
防火阀和
排烟防火阀
的区别在哪
答:
主要材质:碳素钢,镀锌板,不锈钢。2、工作原理防火阀的执行机构式通过金属易熔片和离合器机构来控制叶片的转动。
排烟防火阀是
平时常开,火灾时也是开启状态,但当烟气温度达到280℃时,排烟防火阀自动关闭,联动已经开启的风机停止运行。本条内容来源于:建筑工业出版社《
卫生间
、走廊、过厅、楼梯》...
消防
排烟防火阀
可以安装在出风口吗?
答:
具体消防规范上有。如9.3.13防火阀的设置应符合下列规定:1.防火阀宜靠近防火分隔处设置;2.防火阀时装时,应在安装部位设置方便维护的检修口;3.在防火阀两侧各2.0m范围内的风管及其绝热材料应采用不燃材料;4.防火阀应符合现行国家标准《建筑通风和
排烟
系统用
防火阀门
》GB15930的规定。