66问答网
所有问题
当前搜索:
卫生间防火阀接排风还是排烟
防火阀,
排烟防火阀
和
排烟阀
的区别
答:
主要材质:碳素钢,镀锌板,不锈钢。2、工作原理防火阀的执行机构式通过金属易熔片和离合器机构来控制叶片的转动。
排烟防火阀是
平时常开,火灾时也是开启状态,但当烟气温度达到280℃时,排烟防火阀自动关闭,联动已经开启的风机停止运行。本条内容来源于:建筑工业出版社《
卫生间
、走廊、过厅、楼梯》...
防火阀和
排烟防火阀
有什么区别?
答:
1、距离不同:BECH是能远距离手动开启(距离≤6M); 排烟风机口通常不设BECH阀,应设MECH阀。二者都是280℃
排烟防火阀
。2、BECH 常闭、电信号开启、远距离手动开启、输出开启电信号、手动复位;MECH 常闭、电信号开启、手动开启、输出开启电信号、手动复位。3、当烟气温度达到280℃时,人已基本疏散完毕...
排烟防火阀
的接线方式
答:
所在防烟分区的排烟口或
排烟阀
开启,排烟风机通过
排风
管道(风道)、排烟口,排除燃烧产生的烟气和热量。但当排烟管道内的烟气温度达到或超过280℃时,烟气中已带火,如不停止排烟,烟火就有可能通过烟道扩散蔓延到其他区域的风险,可能造成更大的伤害,必须在区域分隔的关键部位安装
排烟防火阀
。
防火阀、
排烟阀
、
排烟防火阀是
什么有哪些区别
答:
在实际应用中,应根据具体情况选择合适的部件,以保证通风系统的正常运行和防止火灾扩散。
排烟阀是
指安装在建筑物的通风、空气调节系统的排烟管道上的阀门,平时呈关闭状态,火灾时手动或电动开启。
排烟防火阀是
指在排烟管道上使用的防火阀,其耐火性能与防火阀相同,呈开启状态,当管道内温度达到一定程度时...
防火阀和
排烟防火阀
一样吗?
答:
排烟
风机一般位于楼顶,但也有很多特殊情况,如人防、地下车库,分层独立设置独立排烟系统等,其排烟风机都是就近设置,很多都设置独立排烟机房内。
防火阀是
安装在中央空调送、
排风
或着单纯的室内送、排风管道上的,室内起火后防火阀的易熔杆在达到70°时熔断,防火阀关闭。主要作用是为了一间房间起火后不...
280°防火阀与
排烟防火阀
的关系
答:
防火阀是
安装在中央空调送、
排风
或着单纯的室内送、排风管道上的,室内起火后防火阀的易熔杆在达到70°时熔断,防火阀关闭,主要作用是为了一间房间起火后不让火源和烟通过管道串通到别的房间去。
排烟防火阀
的安装在排烟管道上的,排烟防火阀平时关闭,房间起火后排烟风机启动,同时排烟防火阀打开,对...
排烟防火阀
如何接线?
答:
所在防烟分区的排烟口或
排烟阀
开启,排烟风机通过
排风
管道(风道)、排烟口,排除燃烧产生的烟气和热量。但当排烟管道内的烟气温度达到或超过280℃时,烟气中已带火,如不停止排烟,烟火就有可能通过烟道扩散蔓延到其他区域的风险,可能造成更大的伤害,必须在区域分隔的关键部位安装
排烟防火阀
。
排烟防火阀
与防烟防火阀有什么区别
答:
排烟防火阀
主要应用于机械排烟系统中,是280℃防火阀,平常是关闭的,如果发生火灾,受到火灾自动报警联动信号自动开启,同时具备手动执行机构,可手动开启,也可以在消防控制中心远程开启(即联动控制、手动控制、自动控制三种方式),一般安装在排烟口、风管穿越防火、防烟分区分隔处和排烟机房风管穿墙处,当...
消防防火阀
和
排烟防火阀
的区别
答:
防火阀和
排烟防火阀
他们用的位置是不同的。首先防火阀。是70多的15关闭,它是用来通风空调。上的风管上的。防止火势蔓延。而排烟防火阀就像他的名字一样。可是放在排烟管道上的是。是为了保证烟气通过的时候不带火星,所以他是280度的时候关闭。
这三个哪个
是排烟阀
,哪个
是排烟防火阀
。
答:
控制方式为自动。
排烟防火阀
主要应用于机械排烟系统中,是280摄氏度防火阀,平时为常闭,火灾发生时受火灾自动报警联动信号自动开启,同时具备手动执行机构,可手动开启,也可在消防控制中心远程开启(即联动控制、手动控制、自动控制三种方式),一般安装于排烟口、风管穿越防火、防烟分区分隔处和排烟机房风管...
棣栭〉
<涓婁竴椤
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜