66问答网
所有问题
当前搜索:
卫生间防火阀接排风还是排烟
防火阀
和
排烟阀
有什么区别
答:
排烟
风机一般位于楼顶,但也有很多特殊情况,如人防、地下车库,分层独立设置独立排烟系统等,其排烟风机都是就近设置,很多都设置独立排烟机房内。
防火阀是
安装在中央空调送、
排风
或着单纯的室内送、排风管道上的,室内起火后防火阀的易熔杆在达到70°时熔断,防火阀关闭。主要作用是为了一间房间起火后不...
防
排烟
系统中
防火阀
的区分
答:
还有就是70°的和280°的...答:
排烟阀
安装在机械排烟系统各支管端部(烟气吸入口)处,平时呈关闭状态并满足漏风量要求,火灾或需要排烟时手动和电动打开,起排烟作用的阀门。带有装饰口或进行过装饰处理的阀门称为排烟口 。
防火阀
常开,70℃或者280℃关闭,一般安装在风管穿.
我想知道消防工程上面送风口,
排烟
口,和
防火阀
都怎么区别。
答:
2、消防
排烟
口。一般是安装在楼道、天花板上的,平时处于关闭状态,发生火灾时会自动打开,通过风道抽风将烟气吸入排烟通道排出建筑物之外。3、
防火阀
。一般是安装在排烟管道中,或是安排在空调系统管道中的。分两种,一是安装在通风、空调系统的送、回风管路上,称作防火阀,平时呈开启状态,火灾时当管道...
怎么区分
排烟防火阀是
常开型的
还是
常闭型的?
答:
通风、新风这类空调系统上的70度防火阀都是常开,着火时熔断关闭的。
卫生间
的
排风
也属于这类。排烟系统,是否板式风阀。长度不够了。防火阀和
排烟防火阀
最大的区别即是其使用的位置,前者仅用于通风空调系统,仅为在火灾时阻止火势通过这些风管蔓延扩大而设置。这在中华人民共和国国家标准GB50045-95(...
怎样识别防火阀和
排烟防火阀
答:
排烟防火阀
的温度是280度,达到极限后可以手动关闭。第二,两者日常状态不同。防火阀日常状态是打开的,排烟防火阀则是日常关闭状态。第三,排烟防火阀一般都会安装在进风口,他是不能安装在出风口的,这个阀门的作用是断掉和隔开。 别墅大师为你提供当地建房政策,建房图纸,别墅设计图纸;别墅外观效果图...
消防强
排烟
的
防火阀是
安装在风机的进风口
还是
出风口
答:
消防排烟风机
排烟防火阀是
安装在风机入口的。
防火阀
和
排烟阀
在火灾时如何联动工作?
答:
2. 防烟防火调节阀(70度关闭,远程控制)常开设计,同样在70度关闭,除了基本功能外,还可接收消控室的电讯号远程控制关闭。适用于平时送风与火灾补风共用的系统,火灾时可精确控制不需要补风的房间。3. 常开型
排烟防火阀
(280度熔断关闭)与1相似,但在烟气温度达到280度时熔断关闭,联动排烟风机关闭...
排烟
风机与防火阀之间停风机怎么接?我接的
是防火阀
常闭,一联动就跳闸...
答:
应接防火阀常开,消防
排烟
机的联动应该是:火灾时首先启动排烟机排烟,此时
防火阀是
常开的,当温度达280度时,防火阀自动关闭,此时联动停排烟机,也就是连锁将风机的电源切断!
烟道需要用
防火
止回阀吗?
答:
有必要设置,因为烟道
防火
止回阀是属于自动防火的阀门,整体的结构都是金属构件,运用了金属的材料制作而成,并且是具有防火、防止油烟倒灌还有出风向上的导风等功能。这种止回阀主要就是用在住宅的厨房和
卫生间
集中
排烟
气的地方,起到的效果是很显著的,不但能排烟还能防火防烟,给人们的生活带来了很大的...
防火调节阀和
排烟防火阀
有什么区别
答:
一、性质不同 1、
排烟防火阀
:一种消防部件,一般安装在机械排烟系统的管道上,通常处于开启状态。当发生火灾时,排烟口打开。当排烟管道内的烟温达到280度时关闭,在一定时间内满足排烟和耐火完整性的要求,以防冒烟和火灾。2、防火调节阀:安装在通风空调系统供回风管道上,平时呈开启状态,当管道内...