66问答网
所有问题
当前搜索:
功率300kw多大电流
求
300KW
多少
电流
怎么算
答:
根据
功率
公式P=1.732UIcosφ有:I=P/(1.732Ucosφ)=
300
/(1.732X0.38X0.85)=537A(按三相市电计算,功率因数取0.85)可选300平方单芯铜电缆,距离较短时选240平方单芯铜电缆。开关可选800A。
300kw
发电机组
电流
是
多大
?
答:
300KW=1.732X400(线电压)XI(相电流)X0.8(功率因数)
额定电流=541.2A
。
两台
300kw的
电机同时运行,需要配
多大
的开关多粗的线
答:
电机配套开关及电缆主要取决于电流大小;
300KW电机的额定电流一般是600A左右
,另外还要考虑负载情况,例如我这里有2台200KW的电机同时工作,总额定电流大约800A(380V),但是平时实际带载工作时的电流大都在400-500A左右,电缆是3×240的,开关是800A的(630A的也没有问题)。380V的电压供电,电缆最...
300kw
电机的额定
电流是多少
?
答:
三相供电,总功率是300KW,
电流应该是566A
。由三相电机公式得:P=1.732UIcosΦ 所以
功率300kw的额定电流
I=P/1.732UcosΦ=300/1.732/0.38/0.8=300/0.53=566A,cosΦ为0.8电压为380V。
三相
电流
计算 我知道了总
功率300KW
怎样计算电流。 计算的过程写详细...
答:
三相总功率300KW,
额定电流:I=300/(1.732*0.38*0.8)=570A
选用开关容量:1000A 选用铜导线面积:选用总面积2根185平方毫米铜导线并联使用。P=√3UIcosφ 式中U、I分别是线电压、线电流,cosφ为功率因数,依此:I=P/(√3Ucosφ)由于未告知线电压值和cosφ,去380和0.6计算:I=300000/...
300KW的电流是多少
应怎样计算呢
答:
300KW的电流
时600A,一般是一个千瓦两个电流计算,但是还要加上启动电流
知道总
功率
为
300KW
,求断路器应为
多大
?
答:
总
功率
为
300KW的电流
是:569.77A 断路器应为630A 功率分别为120KW的电流是:228A 断路器应为330A 功率分别为90KW的电流是170.9A 断路器应为250A
300kw
电机
电流
有多少?
答:
首先,电机的额定
电流
是电机在额定
功率
下运行时的电流。根据电功率的计算公式 P=UI,可以计算出电机的额定电流,其中P为电机的功率(单位为KW),U为电机的额定电压(单位为V),I为电机的额定电流(单位为A)。因此,对于
300KW的
电动机,如果额定电压为380V,则其额定电流为:I=P/U=300KW/380V=...
三相供电,总
功率
是
300KW
,
电流
应该
是多少
A?
答:
380伏交流电有电机电路,简易算法是
功率千瓦
数乘以2就是
电流
数,此题中
300千瓦
的电流就是600a。
单相总
功率300kw
用三相四线制供电那每相功率和
电流
分别
是多少
?_百度...
答:
300kw功率
用三相四线制供电每相的功率为100
kw电流
为I=P/√3xUxCOSΦ=300000/1.732x380=499.9A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
300千瓦380v多大电流
300千瓦有多少安电流
300千瓦多少电流算正常
300千瓦220伏电流多大
功率35千瓦电流多大
300kw额定电流
300千瓦三相多少电流
三相300千瓦每相电流是多少
600kva变压器能带多大功率