功率300kw多大电流
380V
功率300千瓦
需
多大
电缆?
答:
380V
300KW
需要3*185或3*240铜芯电缆,且两根并联即双拼。380V300KW估算工作
电流
560A左右(300*2),3*185铜芯电缆载流量是301A,所以需要两根并联。如果距离较远(大于250米),可选3*240的。
300千瓦
用
多大
空开
答:
一般300KVA就相当于
300Kw
,按照380v的三相四线用电设备估算,300Kw满负荷的
电流
为600A左右,所以总空开就选用600A的就可以。在正常情况下,过电流脱扣器的衔铁是释放着的;一旦发生严重过载或短路故障时,与主电路串联的线圈就将产生较强的电磁吸力把衔铁往下吸引而顶开锁钩,使主触点断开。欠压脱扣器...
已知机电设备的
功率
,如
300KW
,如何计算使用
多大
规格的电缆?
答:
朋友,这要根据使用电源电压、设备类型来考虑1、1平方铜芯电线安全承受
电流
为5安。2、设备使用电源220V时:
300KW
纯电阻负载电流为I=5Pe=300×5=1500A;使用380V时:300KW纯电阻负载电流为I=1.5Pe=1.5×300=450A;电感负载I=2Pe=2×300=600A。3、选择铜芯电线:纯电阻负载使用电源220V时1500...
380V。
300KW
。用电量,需要多大的铜线。
电流有多大
?
答:
它的
电流
为600A.如果是间断工作用不低于3*185的铜线,而要是连续工作则要用不低于240平方的铜线.最要用
300
平方的.
300KW
总
功率
的三相五线配电系统中,需要
多大
的铜线及多大的开关比较合适...
答:
300KW
总
功率
的三相五线配电系统中,需要300平方的铜线及800A的开关比较合适。根据功率公式P=1.732UIcosφ有:I=P/(1.732Ucosφ)=300/(1.732X0.38X0.85)=537A(按三相市电计算,功率因数取0.85)查下面电缆载流量表,可选300平方单芯铜电缆,距离较短时选240平方单芯铜电缆。开关可选800A。
总
功率300KW
用
多大
电缆
答:
300千瓦
的
电流
是537A左右,可以用 V V 240平方单芯直线型电缆,它的截流量是587A。求采纳
单相总
功率300kw
用三相四线制供电那每相功率和
电流
分别
是多少
?_百度...
答:
300kw功率
用三相四线制供电每相的功率为100
kw电流
为I=P/√3xUxCOSΦ=300000/1.732x380=499.9A
我这有
300kw的
电机,采用380v供电,
功率
因数可能是0.75,用120的电缆可行...
答:
先计算出
300KW
电机的额定
电流
,再计算出工作时的电流,然后根据工作电流来选择所用电缆规格.1.300KW电机额定电流计算公式如下:P(电机
功率
)=1.73*U(三相电压)*I(额定电流)*功率因数 用以上这个公式进行计算出300KW的额定电流是608.5A 2.电机正常时最大工作电流为额定电流的百分之八十.计算出就是486....
求三相四线
300kW电流
答:
如果
300KW
负载是对称、纯电阻的话可求得
电流
。根据P=√3UI U、I分别是三相线电压、线电流,我国电压标准为380V,代入:I=P/√3U=300000/(1.73x380)=456.3A
总
功率
为
300千瓦
的设备用
多大
的漏电保护器?怎么计算
答:
总
功率
为
300KW
,功率因数按照0.85计算。则最大
电流
为:功率/电压/根号3/功率因数 300KW/380/1.732/0.85=536A。建议选择600A的断路器,支路采用漏电保护器。