需用电度表型号
答:
电度表可选DT862-4 1.5(6)A机械的,
功率
为
300KW
,计算
电流
约为:508A,那么互感器选LMZ-0.5 600/5A的就好了。
300千瓦
的用电量 想计量 用
多大
的 (表) 多大的 (互感器) 多大的 闸...
答:
三相
300KW
用电量的
电流
I=P/1.732/U/cosφ/η=300/1.732/0.38/0.85/0.9=595.8A 选电流互感器600~800/5。选电压380/220V,额定电流为1.5(6)A的三相四线制有功电度表。开关的选择额定电流按595.8*1.2选择即可。
300KW
发电机可带多少负荷,多少
电流
答:
300KW
发电机可以带的负荷可以和它的容量相同,叫做满负荷。但是如果带电动机就需要留一定的余量,因为电动机有启动
电流
,如果启动不是频繁或都是小容量电动机(分别启动)可以少留或不留。应该视具体情况灵活而定,不用教条。以不会烧坏发电机为原则。因为电器设备都有一定的过载能力。注意过载的极限与...
工地总
功率
约
300KW
距离变压器400米请问用铝电缆
多大
?
答:
功率300KW
,计算
电流
432.90A空间架线180平方,地埋240平方。
我工地用电总
功率300千瓦
,线路离变压器房有
三百300
米我用120平方铝线能 ...
答:
单相(相电压)损失 U=IR=570X0.0725=41V 线电压损失82V 电压降过多,肯定不能带动。300KW负荷,300米距离选择电线 额定
电流
I=P/1.732UcosΦ=300/1.732/0.38/0.8=300/0.53=570A 电压损失计算 应用公式:R=U/I S=ρ(L/R)
功率300KW
,电流:I=570A,距离:L=300米,线路端...
380的
300
个
千瓦
用
多大
电缆?多大
答:
答:380V电压的三相电源,
300kW
用120平方铜芯电缆(或者150平方铝芯电缆)。解析:380V电源是三相电,根据三相电
功率
公式:P=√3*U*I*cosψ,其中P为功率,√3≈1.732为三相电倍率,U为电压,I为
电流
,cosφ为功率因数(一般取0.8),可得 I=P/√3*U*cosψ=300000/(1.732×380×0.8)...
300千瓦
电机用
多大
线?
答:
300KW
负载至少要选择240平方的铜芯电缆,360平方的铝芯电缆。计算步骤:P=1.732UIcosφ,I=P/(1.732×U×cosφ)I=300/(1.732×380V×0.85)=545A P:
功率
;U:电压;I:
电流
;cosφ:功率因数,电阻负载取1,感性(比如电机)负载取0.85。根据电线电流对照表,300KW负载至少要选择240平方...
300kw
三相需
多大
电缆
答:
1、求
300KW
(额定电压380V)负载的最大
电流
300KW/(√3x380Vx0.8)=570A 2、选择电缆截面积 如果选用常见的VV型三芯或三芯+1芯铜芯电缆,可参考下列VV型电缆参数表 若选用VV型三芯铜电缆,可选用:空气中敷设 3x185mm二根并联---329Ax2=658A>570A 土壤中敷设:3x150mm二根并联---305...
...设备照明总负荷是
300KW
,我想知道
电流有多大
,应该陪多大的线,一台...
答:
按需用系数计算,需用系数Kx取0.7,
功率
因数COSφ取0.8 计算负荷Pj = 0.7*
300
=210
kW
视在功率Sj = Pj/COSφ =210/0.8=262.5kVA 计算
电流
I = Sj/(√3*U)=262.5/(√3*380)=0.3988kA=398.8A 按此电流计算,应配2根3*120+1*70mm2的铜芯电缆为宜。一台大型设备100
kw
,不知是...
我们工地地泵离变压器有
300
米左右,用120铝芯电缆是否够用?
答:
