66问答网
所有问题
当前搜索:
300千瓦380v多大电流
300千瓦多少安电流
答:
300千瓦设备的供电电压使380伏简单讲用电压取除功率就知道电流是
790安培
。
请问这有个
300千瓦
的用电器,它工作时
电流有多大
,电压是
380伏
的,电流是...
答:
如果是两相的电热器,则工作电流也是恒定的,
电流大约790A
。如果是………。
已经知道电机功率为
300KW
<
380v
电压》,相
电流
怎么计算啊?
答:
功率=根号3*电压*电流*功率因数*效率。
电流=300000W/根号3/380/功率因数与效率约0.8。经验380V三相电机每千瓦电流为2A
,300KW电机电流约为600A
300kw
电机的额定
电流是多少
?
答:
三相供电,总功率是300KW,
电流应该是566A
。由三相电机公式得:P=1.732UIcosΦ 所以功率300kw的额定电流I=P/1.732UcosΦ=300/1.732/0.38/0.8=300/0.53=566A,cosΦ为0.8电压为380V。
三相供电,总功率是
300KW
,
电流
应该
是多少
A?
答:
380伏交流电有电机电路,简易算法是功率千瓦数乘以2就是电流数,
此题中300千瓦的电流就是600a
。
300千瓦电流多大
?
答:
电流多大
与电压相关,不同电压等级的电流不同,
380V
电压
300kw电流
大约600A,10kv的300kw电流30A
300千瓦
电动机
电流
多少A?
答:
300kw
电动机
电流
计算::P=√3×U×I×cos∮I=P÷(√3×U×cos∮)=300÷(√3×0.38×0.85)=545(A)根据电流对照表,
300KW
电机至少要选择240平方的铜芯电线。
总功率
300kw
用
多大
电缆?
答:
当电压为三相380伏时,功率300千瓦的用电设备可以使用240平方的五芯铜电缆。根据功率计算公式可以计算出功率300千瓦的用电设备的工作
电流
大约是455安,根据电线电缆安全负载电电流对照表,建议选用150或是125平方毫米铜电缆。总功率
300kw380v
用
多大
电缆 1、如果单纯套公式的话,计算出来的电缆都是比实际...
300千瓦380v
用
多大
电缆
答:
120平方毫米的铜芯电缆或150平方毫米的铝芯电缆。根据三相电功率公式和安全工作
电流
标准,
300千瓦380V
的电源要大约570安培的电流。参考实用五金手册的安全工作电流标准,选择120平方毫米以上的铜芯电缆或150平方毫米以上的铝芯电缆来承载这个电流。这样可以确保电缆能够安全传输电力并有一定的预留余量。
总功率是
300千瓦
的
380v
电路需要加多少倍的
电流
互感器
答:
每相
电流
570A,用5/600电流互感器。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
电工配线口诀计算方法
380v300kw多大电流
如何计算多大的电流用多大平方线
400千瓦380v多大电流
三相300千瓦每相电流是多少
100千瓦380v多大电流
功率300kw多大电流
300千瓦多少电流算正常
300kw多少个电流