66问答网
所有问题
当前搜索:
关于消防水池的规定
消防水池有什么
要求?
答:
符合下列规定之一的,应设置消防水池
。
1、当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管网或入户引入管不能满足室内、室外消防给水设计流量
;2、当采用一路消防供水或只有一条入户引入管,且室外消火栓设计流量大于20L/s或建筑高度大于50m;3、市政消防给水设计流量小于建筑室内外消防给水设计流量。消防水泵房设...
消防水池
有何
规定
?
答:
3、消防水池的补水时间不宜超过48小时;对于缺水地区或独立的石油库区,不应超过96小时
。4、
容量大于500m
³的消防水池,应分设成两个能独立使用的消防水池。5、供消防车取水的消防水池应设置取水口或取水井,且吸水高度不应大于6.0m。取水口或取水井与被保护建筑物(水泵房除外)外墙的距离不...
什么情况下要设立室外
消防水池
?
答:
1、消防水池应设置取水口(井),且吸水高度不应大于6.0m
。2、取水口(井)与建筑物(水泵房除外)的
距离不宜小于15m
。3、取水口(井)与甲,乙,丙类液体储罐等构筑物的距离不宜小于40m。4、取水口(井)与液化石油储罐的距离不宜小于60m,当采取防止辐射热保护措施时,可为40m。
消防水池
容量是多少?
答:
施工现场临时消防水池容量 建筑工程用施工消防水箱的容量要根据建筑规模与临时设施大小决定
。根据国标《建筑工程施工现场消防安全技术规范》(GB50720-2011)规定: 5.3.4 临时用房建筑面积之和大于1000m2或在建工程单体体积大于10000m3时,应设置临时室外消防给水系统。当施工现场处于市政消火栓150m保护范围内...
建筑
消防水池有什么规定
答:
6 消防水池的保护半径不应大于150m
;7 消防用水与生产、生活用水合并的水池,
应采取确保消防用水不作他用的技术措施
;8 严寒和寒冷地区的消防水池应采取防冻保护设施。8.1.3 室外消防给水当采用高压或临时高压给水系统时,管道的供水压力应能保证用水总量达到最大且水枪在任何建筑物的最高处时,水枪的...
修建
消防水池
办规划许可吗
答:
法律分析:修建消防水池需要办规划许可。修建储存室外消防用水的消防水池或供消防车取水的消防水池,应符合下列规定:1、消防水池应设置取水口(井),且吸水高度不应大于6.0m;2、取水口(井)与建筑物(水泵房除外)
的距离不宜小于15m
;3、取水口(井)与甲、乙、丙类液体储罐等构筑物的距离不宜小于...
消防
蓄
水池
蓄水标准
答:
1.
消防水池的
进水管应根据其有效容积和补水时间来确定,补水时间应不超过48小时。然而,当消防水池的有效总容积超过2000立方米时,补水时间不应超过96小时。消防水池进水管的管径应通过计算确定,且不应小于
规定
值。2. 当消防水池采用两路消防供水,且在火灾情况下连续补水能满足消防要求时,消防水池的有效...
消防水池的
设置有什么要求吗?
答:
消防水池的
出水、排水和水位应符合:消防水池的出水管应保证消防水池的有效容积能被全部利用;消防水池应设置就地水位显示装置。应在消防控制中心或值班室等地点设置显示消防水池水位的装置,同时应有最高和最低报警水位。消防水池应设置溢流水管和排水设施,并应采用间接排水。
消防水池的
国家标准设计规范
答:
本条对供消防车取水的消防水池作了规定,说明如下:一、为便于消防车取水灭火,
消防水池应设取水口或取水井
。取水口或取水井的尺寸应满足吸水管的布置、安装、检修和水泵正常工作的要求。二、为使消防车水泵能吸上水,消防水池的水深应保证水泵的吸水高度不超过6m。三、为便于扑救,也为了消防水池不...
仓库
消防水池
一个多大?
答:
根据建筑设计防火规范(GBJ16-87),消防水池应符合下列规定:1.
当室外给水管网能保证室外消防用水量
时,
消防水池的有效容量应满足在火灾延续时间内室内消防用水量的要求
。当室外给水管网不能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容量应满足在火灾延续时间内室内消防用水量与室外消防用水量不足部分之和的要求...