高位
消防
水箱的设计安装应符合哪些规范要求?
答:
3.高位消防水箱的通气管、呼吸管等应符合本以下
的规定
;3.1消防水池应设置通气管;3.2消防水池通气管、呼吸管和溢流水管等应采取防止虫鼠等进入
消防水池的
技术措施。4.高位消防水箱外壁与建筑本体结构墙面或其他池壁之间的净距,应满足施工或装配的需要,无管道的侧面,净距不宜小于0.7m;安装有管道的...
消防水池的
有效容积怎么计算
答:
火灾延续时间t:两座及以上建筑合用同一消防水池时,用水量应取最大者(分别独立计算然后比较后的最大)。根据建筑设计防火规范(GBJ16-87),消防水池应符合下列
规定
:1.当室外给水管网能保证室外消防用水量时,
消防水池的
有效容量应满足在火灾延续时间内室内消防用水量的要求。当室外给水管网不能保证室外...
消防
水箱、
水池的
设置及安装有何
规定
?
答:
检查数量:全数检查。 检查方法:观察检查。 (2)钢筋混凝土
消防水池
或消防水箱的进水管、出水管应加设防水套管,对有震动的管道应加设柔性接头。组合式消防水池或消防水箱的进水管、出水管接头宜采用法兰连接,采用其他连接时应做防锈处理。 检查数量:全数检查。 检查方法:观察检查。 (3)消防水池或...
下列
消防水池的
设计要求中,错误的是( )。
答:
【答案】:C 根据《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB 50974—2014)第4.3.9条
规定
,
消防水池的
出水、排水和水位应符合下列规定:①消防水池的出水管应保证消防水池的有效容积能被全部利用;②消防水池应设置就地水位显示装置,并应在消防控制中心或值班室等地点设置显示消防水池水位的装置,同时应有最高...
对地面
消防水池
和井下消防管路系统有何
规定
答:
《规程》对地面
消防水池
和井下消防管路系统有何
规定
?答:矿井必须设地面消防水池和井下消防管路系统。井下消防管路系统应当敷设到采掘工作面,每隔100m设置支管和阀门,但在带式输送机巷道中应当每隔50m设置支管和阀门。地面的消防水池必须经常保持不少于200 m3的水量。消防用水同生产、生活用水共用同一水池...
消防水池
答:
地下室可以不建
消防水池
,但是附近也要有。况且消防水池不是按面积算大小,而是体积。因你的建筑用途不确定,所以,把
有关
内容全部告诉你。建筑设计防火规范有
规定
:8.4 室内消防用水量及消防给水管道、消火栓和消防水箱8.4.1 本条规定了建筑物的室内消防用水量计算方法与最小用水量计算原则。1 建筑物内设有消火栓、自动...
室外
消防水池
是否可以设置在地下负二层?与消防取水口吸水高度的要求矛盾...
答:
室外
消防水池
吸水不得超过大于6米,建规8.6.1.5供消防车取水的消防水池应设置取水口或取水井,且吸水高度不应大于6.0m。是黑体字!因为大气压最多能压10m,加上管道损失接头等,很可能消防车吸不上水的,水池就白设了!这个方案有问题,推翻重来!
消防法是否有
规定消防水池
不能用作冷却塔循环水
答:
必须保证
消防
用水量。同时还要满足消防用水的水质和取水要求。实际上,在没有非常充分的依据来说明(让消防采信)冷却塔循环水和消防共用
水池
不会影响消防功能时,不宜轻易决定共用。例如:冷媒会不会进入水中,检修是否要清空水池,水温是否会过高,设备润滑油是否会进入水池……...
取水点作用
消防
车取水口距离要求
答:
1、当地表水作为室外消防水源时,应采取确保消防车、固定和移动消防水泵在枯水位取水的技术措施;当消防车取水时,最大吸水高度不应超过6.0m;2、当井水作为消防水源时,还应设置探测水井水位的水位测试装置。符合下列
规定
之一的,应设置
消防水池
1、当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管网或入户...
天然池塘可不可以作为
消防水池
答:
达到
消防水池的
相关技术要求时可以。《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB 50974-2014)4.1.3 消防水源应符合下列
规定
:1 市政给水、消防水池、天然水源等可作为消防水源,并宜采用市政给水;4.1.5 严寒、寒冷等冬季结冰地区的消防水池、水塔和高位消防水池等应采取防冻措施。4.3.2 消防水池有效...