消防水池的
设置是怎么
规定
的?是不是和建筑的面积
有关
?
答:
8.6.2 本条
规定
了
消防水池的
容量、布置等设计要求。1 消防水池的容量应为消防水池的有效容积,即能够储存消防用水供扑灭火灾使用的有效水容积。有效容积应为水池溢流口以下且不包括水池底部无法取水的部分以及隔墙、柱所占的体积。消防用水量应按火灾延续时间和消防流量计算确定。消防水池的有效容积应根据...
消防水池
设置的要求是什么?
答:
具备下列情况之一者,应设消防水池:(l)当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管道、进水管或天然水源不能满足室内外消防用水量。(2)市政给水管道为枝状或建筑物只有一条进水管,且消防用水量之和超过25L/s(二类高层居住建筑除外)。
消防水池的
有效容积确定如下:(1)独立的消防水池有效容积。独...
哪些情况下,可以不设置
消防水池
?
答:
2 市政给水管道为枝状或只有1 条进水管,且室内外消防用水量之和大于25L/s。二、第8.6.1 条条文说明:本条
规定
了应设置
消防水池的
条件。水是扑救建筑火灾与防护相邻建、构筑物的主要介质,必须保证火灾时消防用水的可靠与充足。1 市政给水管道直径太小,不能满足消防用水量要求(即在生产、生活用...
消防水池
设置要求
答:
这种情况通常发生在:1. 当用水量达到最大时,市政给水管道或者单一进水管无法满足
规定的
消防水量标准。2. 市政供水网络结构为枝状或者仅有一条进水管,且室内外的消防用水总量超过每秒25升(这里特指二类高层住宅建筑以外的场景)。在这种情况下,为了确保消防安全,
消防水池的
设置是必要的。
多层小区需要设
消防水池
吗
答:
GBJ16-87)(修订本)有具体的条款
规定
。第8.3.3条 具有下列情况之一者应设
消防水池
:一、当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管道、进水管或天然水源不能满足室内外消防用水量;二、市政给水管道为枝状或只有一条进水管,且消防用水量之和超过25L/S。如有疑问,欢迎提问!
什么情况下应设置
消防水池
答:
规范这方面
规定
的第二条,其实是一个并列条件。“市政管网为枝状”时,即或是设了两条进水管也不行;“只一有条进水管”指的同样也是市政给水,它是进到建筑或建筑群的,不管这个地方的市政管网是环状还是枝状;并且,当室内外消防用水量之和大于25时,才设置
消防水池
。如果室内外消防用水量之和小于...
消防水池
必须做蓄水试验吗?在哪个规范上能查到?
答:
消防水池
必须做满水试验,在《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB50141-2008上有
规定
。《给水排水构筑物工程施工及验收规范》第5.1.3条 水池施工完毕必须进行满水试验。在满水试验中并应进行外观检查,不得有漏水现象。水池渗水量按池壁和池底的浸湿总面积计算,钢筋混凝土水池不得超过2L/m2²...
施工现场
消防
安全消防给水系统
的规定
有哪些
答:
1 临时消防给水系统的水源可采用市政给水管网或天然水源,采用天然水源时,应有可靠措施确保冰冻季节、枯水期最低水位时顺利取水。2 市政给水管网或天然水源不能稳定、可靠地向现场临时消防给水管网给水,应设置临时
消防水池
,消防水池宜设在便于消防车接近的部位,其有效容积不应小于18m3。3 施工现场临时...
消防水池
保护半径
答:
消防水池
其他
规定
:1.消防水池要能够供应其保护半径内所有建、构筑物灭火所用消防用水,且不会受到建筑物火灾的威胁。因此,消防水池取水口距离建筑物不应小于15m,距甲、乙、丙类液体储罐不宜小于40m。距离可燃液体储罐的距离还应根据储罐的大小、储存液体的燃烧特性等进行调整。2.如果消防水池只供...
生活用水与消防用水共用
消防水池
时应采取哪些技术措施建筑设计防火设 ...
答:
1、根据规范 GB50974-2014的4.3.8 消防用水与其他用水共用的水池,应采取确保消防用水量不作他用的技术措施。2、在GB50016-2014是没有相关要求的,这个通常做法是消防水池给消防水泵供水的管道设置哎
消防水池的
底部,给水水泵出水管道设置在消防水池的有效水位以上,或者是吸水管上返到消防水位以上。3...