66问答网
所有问题
当前搜索:
消防水池的设置规范
消防水池
有什么要求?
答:
符合下列规定之一的,应设置消防水池
。
1、当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管网或入户引入管不能满足室内、室外消防给水设计流量
;2、当采用一路消防供水或只有一条入户引入管,且室外消火栓设计流量大于20L/s或建筑高度大于50m;3、市政消防给水设计流量小于建筑室内外消防给水设计流量。消防水泵房设...
消防水池
如何
设置
?
答:
(8)
消防水池的出水管应保证消防水池的有效容积能被全部利用,应设置溢流水管和排水设施,并应采用间接排水
。(9)供消防车取水的消防水池,应设供消防车取水的取水口或取水井,吸水高度不应大于6m(吸水井与地面的高度为5m)。取水口或取水井与被保护建筑物(水泵房除外)的外墙距离不宜小于15m;...
室外
消防水池的
取水口应
设置
在什么位置?
答:
1、消防水池应设置取水口(井),且吸水高度不应大于6.0m
。2、
取水口(井)与建筑物
(水泵房除外)的距离不宜小于15m。3、取水口(井)与甲,乙,丙类液体储罐等构筑物的距离不宜小于40m。4、取水口(井)与液化石油储罐的距离不宜小于60m,当采取防止辐射热保护措施时,可为40m。
消防水池规范
要求
答:
消防水池设计规范 要求: (1)消防用水与生产、生活合并的水池,应确保消防用水不作他用的技术设施
。(2)容量超过1000m。时,(高层建筑消防水池的总容积超过500m。)时,应分成两个设置。(3)供消防车取水的消防水池应设取水口,其取水EI与建筑物(水泵房除外)的距离不宜小于15m;与甲、乙、丙类...
消防水池的
国家
标准
设计
规范
答:
3、消防水池的补水时间不宜超过48h;对于缺水地区或独立的石油库区,不应超过96h
;4、
容量大于500m3的消防水池
,应分设成两个能独立使用的消防水池;5、供消防车取水的消防水池应设置取水口或取水井,且吸水高度不应大于6.0m。取水口或取水井与被保护建筑物(水泵房除外)外墙的距离不宜小于15m;与甲、乙、丙类...
消防水池的
设计
规范
是什么
答:
建筑设计防火
规范
(GBJ16-87)以下具体条款 第8.3.3条 具有下列情况之一者应设
消防水池
:一、当生产、生活用水量达到大时,市政给水管道、进水管或天然水源不能满足室内外消防用水量;二、市政给水管道为枝状或只有一条进水管,且消防用水量之和超过25L/S。第8.4.1条 下列建筑物应设室内消防水箱...
消防水池
是必须
设置
吗?
答:
1、设
消防水池的
情况:当出现市政给水管网或入户引入管不能满足室内、室外消防给水设计流量;采用一路消防供水或只有一条入户引入管,且室外消火栓设计流量大于20L/s或建筑高度大于50m;市政消防给水设计流量小于建筑室内外消防给水设计流量等规定之一时,应当应
设置
消防水池。2、
设消防
水泵房的情况:根据《...
临时
消防水池的设置
要求是什么啊?
答:
施工现场的临时
消防水池
容量需要根据建筑规模和临时设施的大小来确定。根据国家
标准
《建筑工程施工现场消防安全技术
规范
》(GB50720-2011)的规定,当临时用房的建筑面积之和大于1000平方米,或者在建工程的单体体积大于10000立方米时,应
设置
临时室外消防给水系统。如果施工现场在市政消火栓150米的服务范围内,并且...
一起学消防:
消防水池设置
要求
答:
一、设置规定 符合下列规定之一时,应
设置消防水池
: 1. 当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管网或入户引入管不能满足室内、室外消防给水设计流量。 2. 当采用一路消防供水或只有一条入户引入管,且室外消火栓设计流量大于20L/s或建筑高度大于50m时。 ...
消防
用
水池的设置
要求有哪些?
答:
1、生活、生产用水的出水管
设置
在消防用水面之上。消防水池给消防水泵供水的管道设置哎
消防水池的
底部,给水水泵出水管道设置在消防水池的有效水位以上,或者是吸水管上返到消防水位以上。2、在消防水位置设置报警系统。消防水池的注意事项:以上几种水作为消防水源在技术上最大的问题就是安全防护问题。在...