66问答网
所有问题
当前搜索:
六氟化硫没气压
六氟化硫
断路器低
气压
有什么危害吗?
答:
SF6断路器 压力过低,其中的密度继电器会动作,当压力低于报警值时,其接点闭合,继电器会有动作指示,同时也会传到主控室,运行人员发现后要及时汇报处理,做好安全措施后及时补气。当压力再低时,闭锁压力报警点就会动作,这个接点会串到断路器的分合闸回路,断路器就不能分合了。SF6压力低了,绝缘和灭...
六氟化硫
断路器
气压
过低有什么危害
答:
一般气箱都会加些压,这样漏气后就能看出来,如果和外面气压一样就看不出漏了
,而且SF6加一定少量气压有助于提高绝缘性能,一般不低于1.1个大气压,在平气压下也可以工作一段时间,气压低,就是漏气了,SF6本身是惰性气体,但是开断负荷后会产生有毒气体,漏气的话有一定危险 ...
六氟化硫
开关
气压
低如何处理
答:
高压
六氟化硫
开关中的六氟化硫气体,起着绝缘和灭弧作用,如果六氟化硫气体泄露,气室内
气压
下降,高压开关的灭弧能力就要受到影响,为了保证不发生由于气室内气压下降后不能可靠灭弧,以及造成开关爆炸的情况,应先将上一级系统断电,然后分开负荷开关,再将负荷开关打到接地状态。再检查是否气压表漏气或开关...
六氟化硫
断路器
气体压力
低为什么要闭锁重合闸?具体原因是什么?_百度...
答:
SF6是绝缘气体,一但气体泄压,即
气压
降低(一般充略高于大气压的压力),势必影响绝缘性能,在开断电流的时候产成危险。
SF6断路器
气体压力
降低如何处理?
答:
1、检查压力表指示,检查是否漏气,确定信号报出是否正确
。SF6气体严重漏泄时,如感觉有刺激气味,自感不适,应采取防止中毒的措施。2、如果检查没有漏气,而属于长时间运行中的气压下降,应由专业人员带电补气。 如果检查有漏气现象,且SF6气体压力下降至第二报警值时,密度继电器动作,报出“合跳闸闭锁...
SF6断路器中SF6
气体压力
过低时,断路器将会怎样?
答:
SF6断路器 压力过低,其中的密度继电器会动作,当压力低于报警值时,其接点闭合,继电器会有动作指示,同时也会传到主控室,运行人员发现后要及时汇报处理,做好安全措施后及时补气。当压力再低时,闭锁压力报警点就会动作,这个接点会串到断路器的分合闸回路,断路器就不能分合了。SF6压力低了,绝缘和...
六氟化硫
断路器
气压
低会引起跳闸吗?
答:
六氟化硫
断路器压力低一般情况并不会自动跳闸,除非保护动作。压力低到了闭锁值装置自动断开断路器的分合闸电源。还有就是压力低的断路器不能人为操作分合闸,只能是越过压力低断路器断开前面或是后面的断路器停电检修。
SF6断路器中SF6
气体压力
过低时,断路器将会怎样?
答:
2012-05-09 什么情况下
六氟化硫
断路器
气体压力
早上很低0.35,中午很高0... 3 2014-11-26 当SF6断路器气体压力下降,发出闭锁压力信号时,断路器的位置... 2010-08-02 SF6断路器 气体压力 2 2012-11-05 六氟化硫断路器温度过低会造成什么后果 3 更多...
电流互感器
六氟化硫气压
低报警怎么处理
答:
西安换一块密度继电器进行对比,看是不是密度表出现的问题;如果表坏了可以直接拧下换新表,其连接端带有单向阀,可以防止气体泄漏;令一原因也可能是该表补偿出现问题,当温度降低时候产品内部压力降低导致报警
事故预想:母联开关
六氟化硫气体压力
低怎么样?求大神给个全面答案_百度...
答:
1、看压力是否还满足分闸
气压
,还可以分闸就马上联系厂家补气;不能够再分闸,马上汇报调度,退出母联的保护出口,不再分闸;防止事故扩大,再联系进行补气。2、母联要有备用间隔,马上转热备用;3、负荷允许的话,让两台主变分别带负荷,母联开关转热备用。4、联系补气。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
六氟化硫气压表能测空气压力
六氟化硫气体设备气压监视
六氟化硫气压闭锁值
电流互感器六氟化硫气压低
六氟化硫断路器气压低怎么处理
六氟化硫断路器气压过高
六氟化硫气体压力范围
六氟化硫低气压闭锁
六氟化硫断路器低气压