66问答网
所有问题
当前搜索:
六氟化硫气体压力范围
SF6气体
报警
压力
多少
答:
压力一般为0.98-1.47MPa
。SF6本身是一种惰性气体,一般密封在SF6的气室里,而当气温上升的时候,气体本身膨胀,会导致密度继电器(气压表)报警,所以一般会选用带温度变化功能的密度继电器或者显示设备,气温升高的时候会响应调整气压下降。
500kv
六氟化硫压力
值
范围
答:
500kV六氟化硫压力值的范围应该在3至5兆帕(MPa)之间
。这个值的范围是由六氟化硫的化学性质和物理特性以及高压电力系统的要求所决定的。六氟化硫是一种极具侵蚀性的气体,能够高效地绝缘电力系统,但是其化学反应性极高,与水蒸气和氧气接触会引发爆炸。因此,要确保六氟化硫在高温高压条件下的稳定性和...
ABB-
SF6气体
额定
压力
(20℃表压)(充气柜适用)(MPa)是多少
答:
SF6气体压力为
0.6Mpa(20℃)
,
35kV
六氟化硫
断路器气压值为0.66MPa有什么影响?
答:
一般在0.45-0.6MPa的范围
,不同厂家、不同型号的断路器会有一些区别,但35kV的都在这个范围内。另外六氟化硫断路器具有良好的绝缘性能,在均匀电场下正常气压的六氟化硫气体绝缘强度约为空气的3倍,当压力增加到3倍时,其绝缘强度和变压器油相近。实际上影响断路器安全可靠运行的关键指标主要是六氟化...
六氟化硫气体压力
与重量的关系
答:
六氟化硫
是高压液化
气体
,充装时控制气体的充装重量,如果气瓶的工作
压力
大于12.5MPa,那么气瓶每升可充装重量应小于1.33公斤。如果气瓶的工作压力大于8MPa,那么气瓶每升可充装重量应小于1.17公斤。充装压力是随温度变化而变化的,例如10的气瓶,气瓶的工作压力是15MPa,就可充装13.3公斤六氟化硫高压...
三十五千伏开关柜内
六氟化硫气体压力
正常
范围
答:
是正常
范围
。
六氟化硫
开关气压值正常范围:110kV断路器正常
压力
是0.6,低压告警是0.55,闭锁是0.5,高压告警是0.65,35kV断路器是0.5,低压告警是0.47,闭锁是0.45。
六氟化硫
断路器
气体压力
过高有什么影响?
答:
一旦
六氟化硫气体
遇到高热、高温(如:电弧),会产生出副产物氟化氢和二氧化硫气体等,它们与未分解的六氟化硫气体共存,即使在微量吸入的情况下也能对人体造成致命性伤害。 SF6高压断路器的额定
压力
一般是0.4~0.6MPa(表压),通常这时是指环境温度为20℃时的压力值。温度不同时,SF6气体的压力也不同...
sf6充气柜气压表是0.045还是0.14
答:
气压表
压力
是常温20℃条件下SF6充气表压是0.045Mpa,同等换算0.45bar,气压表显示相对标准大气压压力值是1.45bar,单位不同:1兆帕(MPa)=10巴(bar)
GIS设备中
SF6气体压力
定值有没有国标???
答:
对于GIS设备中
SF6气体压力
定值有没有国标的问题,不熟悉此类技术。
SF6断路器中
SF6气体压力
过低时,断路器将会怎样?
答:
SF6断路器
压力
过低,其中的密度继电器会动作,当压力低于报警值时,其接点闭合,继电器会有动作指示,同时也会传到主控室,运行人员发现后要及时汇报处理,做好安全措施后及时补气。当压力再低时,闭锁压力报警点就会动作,这个接点会串到断路器的分合闸回路,断路器就不能分合了。SF6压力低了,绝缘和...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
gis六氟化硫气体最低压力
六氟化硫气体正常范围
六氟化硫断路器压力值
六氟化硫断路器气体压力规定
GIS六氟化硫气压值正常范围
环网柜六氟化硫压力
六氟化硫气室气压标准
吸入六氟化硫会怎么样
sf6开关压力值规定