66问答网
所有问题
电流互感器六氟化硫气压低报警怎么处理
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2012-06-09
西安换一块密度继电器进行对比,看是不是密度表出现的问题;如果表坏了可以直接拧下换新表,其连接端带有单向阀,可以防止气体泄漏;令一原因也可能是该表补偿出现问题,当温度降低时候产品内部压力降低导致报警
本回答被网友采纳
第2个回答 2012-06-08
电流互感器有这个报警吗?
相似回答
六氟化硫
开关
气压低如何处理
答:
可以采用SF6气体泄漏装置进行检漏。
根据实际情况给予更换开关或现场抽真空再充气
。
110kV SF6
电流互感器
缺气?会造成什么后果?
答:
增加设备故障率:
电流互感器
缺气后,设备内部的绝缘性能会
降低
,从而增加设备故障率,甚至可能导致设备损坏。 影响系统安全性:电流互感器缺气后,会影响电力系统对电流的准确测量和保护,从而增加系统发生故障的风险,对系统的安全稳定运行产生不利影响。 因此,对于缺气的电流互感器,应及时进行维修...
六氟化硫
断路
器气压低
会引起跳闸吗?
答:
六氟化硫断路器压力低一般情况并不会自动跳闸,除非保护动作
。压力低到了闭锁值装置自动断开断路器的分合闸电源。还有就是压力低的断路器不能人为操作分合闸,只能是越过压力低断路器断开前面或是后面的断路器停电检修。
线路
电流互感器
里六佛化
硫气体压力过低
会有什么危害
答:
电流互感器
里
六氟化硫
(SF6)气体是起提高电气设备绝缘强度作用的,所以压力
过低
会有绝缘
降低
、容易发生电击穿的危害。
为什么SF6断路器在
低气压
闭锁状态下不能进行断路器的分合闸操作_百度知 ...
答:
一般也有可选的,有允许低压闭锁状态下合闸的选项,但是分闸是绝对不允许的,
低气压
下分闸会因为SF6
气压过低
灭弧能力不足,造成爆炸。断路器可用来分配电能,不频繁地启动异步电动机,对电源线路及电动机等实行保护,当它们发生严重的过载或者短路及欠压等故障时能自动切断电路,其功能相当于熔断器式开关与...
六氟化硫电流互感器
的
报警
值是多少
答:
六氟化硫
(SF6)
电流互感器
我知的额定工作压力有两种,一种是0.35MPa;一种是0.45MPa。当额定工作压力为0.35MPa时,
报警
压力为0.30MPa;当额定工作压力为0.45MPa时,报警压力为0.40MPa。
大家正在搜
电流互感器六氟化硫气压低
六氟化硫断路器气压低怎么处理
六氟化硫氧气报警是怎么回事
六氟化硫气压表能测空气压力
六氟化硫断路器低气压
六氟化硫气体设备气压监视
六氟化硫断路器气压过高
六氟化硫低气压闭锁
六氟化硫断路器额定气压
相关问题
六氟化硫开关气压低如何处理
线路电流互感器里六佛化硫气体压力过低会有什么危害
开关出现SF6气体低气压闭锁时怎么处理
35kv六氟化硫断路器气体压力0.42报警时怎么办
电流互感器有哪些常见故障?如何处理?
电流互感器最常见的故障,该怎么处理
SF6断路器中SF6气体压力过低时,断路器将会怎样?
电流互感器和电压互感器在运行中常见的故障有哪些?怎样处理