66问答网
所有问题
当前搜索:
低压配电设计规范最新标准
低压配电设计规范
答:
低压配电设计规范
如下:1、低压配电的主要技术内容之将规范适用范围的电压由交流、工频500V以下修改为交流、工频1000V及以下;2、低压配电的主要技术内容之取消了原规范总则中对于选用铜、铝导体材质的规定;3、低压配电的主要技术内容之增设术语为单独一章,删除附录中的名词解释;4、低压配电的主要技术内容之...
低压配电
柜
设计规范
是什么
答:
3.1.1高
低压配电
室的通风、照明及安全防火装置是否正常。3.1.2配电盘门严密无损坏现象,配电盘内清洁,无尘土。3.1.3站内所有配电屏必须挂牌,以示警告。3.1.4信号装置回路的信号灯、电铃、事故电钟等应显示准确,工作可靠。3.1.5配电柜内电机的电压、电流是否正常(不超出额定值的5%)。3.1.6...
规范简读--
低压配电设计规范
GB50054-2011
答:
电气竖井的布线需考虑开门防火、高压与低压线路间距及物管管道穿越限制。附录A提供了热稳定系数的详细计算,涵盖不同绝缘材料、环境和温度条件下的实际应用。总的来说,
低压配电设计规范
GB50054-2011旨在构建一个全面、安全的电气系统,确保了从设备选择到布线安装的每个环节都遵循严格的
标准
和要求。
装修中的
配电
箱要注意什么?
答:
GB 50054—1995. 《
低压配电设计规范
》 1 配电箱应安装在安全、干燥、易操作的场所。配电箱安装时,如无设计要求,则一般暗装为底边距地1.5米,照明配电板底边距地不小于1.8m。并列安装的配电箱、盘距地高度 要一致,同一场所安装的配电箱、盘允许偏差不大于5mm。 .2 安装配电盘所需要的木砖及...
《民用建筑电气
设计规范
》对
低压配电
室有何要求
答:
GB50054-95 第三章 配电设备的布置 第3.1.1条 本章的规定适用于工业厂房和民用建筑一般场所内的配电设备的布置。变电所
低压配电
室的配电设备布置,应符合国家
标准
《10kV及以下变电所
设计规范
》(GB 50053-94)的规定。第3.1.9条 成排布置的配电屏,其屏前和屏后的通道最小宽度应符合表...
高
低压配电
室
设计规范
有哪些
答:
10kV及以下变电所
设计规范
GB50053-94 第二节 对建筑的要求 第6.2.1条 高压配电室宜设不能开启的自然采光窗,窗台距室外地坪不宜低于1.8m;
低压配电
室可设能开启的自然采光窗。配电室临街的一面不宜开窗。第6.2.2条 变压器室、配电室、电容器室的门应向外开启。相邻配电室之间有门时,此门...
低压配电设计规范最新
版是那一年的?
答:
中华人民共和国国家
标准
6 K8 U0 p; V2 e7 `2 B1 B. Y
低压配电设计规范
& q4 G/ ~" o! F/ K, \7 n 1995-12-26发布1996-06-01实施 , I* _3 `6 ^4 ]# t国家技术监督局 中华人民共和国建设部 联合发布 u2 W/ g2 A( j5 e( A中华人民共和国国家标准! w: p% t5 d$ ...
供
配电
系统
设计规范
规定允许
低压
供配电级数是多少?()
答:
【答案】:D 《供
配电
系统
设计规范
》(GB 50052—2009)第4.0.6条规定,供配电系统应简单可靠,同一电压等级的配电级数高压不宜多于两级;
低压
不宜多于三级。
低压配电设计
中,有关绝缘导线布线的敷设要求,下列哪些表述符合
规范
规 ...
答:
A项,根据《
低压配电设计规范
》(GB 50054—2011)第7.2.1条第3款规定,当导线垂直敷设至地面低于1.8m时,应用导管保护。B项,根据第7.2.1条第1款规定,直敷布线应采用护套绝缘导线,其截面不宜大于6mm2。C项,根据第7.1.4条规定,在同一个槽盒里有几个回路时,其所有的绝缘导线应采用与最...
某一工厂设有高、
低压配电
室,下列布置原则中,哪条不符合
设计
规程
规范
的...
答:
D项,《
低压配电设计规范
》(GB 50054—2011)第4.2.6条规定,配电室通道上方裸带电体距地面的高度不应低于2.5m,当低于2.5m时,应设置不低于现行国家
标准
《外壳防护等级(IP代码)》GB4208规定的IP×B级或IP2×级的遮拦或外护物,遮拦或外护物底部距地面的高度不应低于2.2m。