规范简读--
低压配电设计规范
GB
50054
-2011
答:
专业应用与竖井布线 电气竖井的布线需考虑开门防火、高压与低压线路间距及物管管道穿越限制。附录A提供了热稳定系数的详细计算,涵盖不同绝缘材料、环境和温度条件下的实际应用。总的来说,
低压配电设计规范
GB
50054
-2011旨在构建一个全面、安全的电气系统,确保了从设备选择到布线安装的每个环节都遵循严格的标...
配电
箱的进出线安装位置应在箱体正面或者底部出自哪个
规范
答:
根据查询百度文库显示:配电箱的进出线安装位置应在箱体正面或者底部出自国家标准《
低压配电设计规范
》(GB
50054
-2011)。该规范第4.1.2条规定,配电箱的进出线安装位置应在箱体正面或者底部,并应符合下列要求:1.配电箱内的配线应整齐,无绞接现象。导线连接应紧密,不伤线芯,不断股。垫圈下螺丝两侧...
配电
箱安装要求有哪些?
答:
GB
50054
—1995. 《
低压配电设计规范
》 1 配电箱应安装在安全、干燥、易操作的场所。配电箱安装时,如无设计要求,则一般暗装为底边距地1.5米,照明配电板底边距地不小于1.8m。并列安装的配电箱、盘距地高度 要一致,同一场所安装的配电箱、盘允许偏差不大于5mm。 .2 安装配电盘所需要的木砖及...
低压配电
室防水要求?
答:
1、GB
50054
—2011《
低压配电设计规范
》4.3 对建筑物的要求:4.3.4 配电室内的电缆沟,应采取防水盒排水措施。配电室的地面宜高出本层地面50mm或设置防水门槛。2、GB50053-94《10KV及以下变电所设计规范》第4.4.2条 露天或半露天变电所的变压器四周应设不低于1.7m高的固定围栏(墙),变压器...
哪个
规范
规定了
低压配电
室门口应放挡鼠板?
答:
GB
50054
-95
《低压配电设计规范》
第3.3.7条配电室的门、窗关闭应密合;门应向外开启,但通向高压配电室的门应为双向开启门。与室外相通的洞、通风孔应设防止鼠、蛇类等小动物进入安全防护措施(如采用金属网时,网格不得大于10mm*10mm)。室内电缆沟需采取防水和排水措施。
电源电缆、信号电缆、控制电缆穿管敷设
规范
规定
答:
而不同回路和不同电压的线路导线不允许穿一根管内,交流和直流线路导线不得穿一根管内,一根相线不准单独穿入钢管。国标GB
50054
-2011:
低压配电设计规范
:电线电缆敷设安装的设计和施工应按 GB 50217-94《电力工程电缆设计规范》等有关规定进行,并采用必要的电缆附件(终端和接头)。
低压配电设计规范
GB
50054
-95 里面都是强条吗
答:
是,GB
50054
-95
低压配电设计规范
,没有列出强条,而发布公告注明为强制性标准,那就说明所以条款倒是强条。不过GB 50054-95已废止,目前执行GB 50054-2011 低压配电设计规范,11版有了明确的强条。
低压配电设计
中,有关绝缘导体布线的敷设要求,下列哪些表述符合
规范
规 ...
答:
【答案】:A、B、C根据《
低压配电设计规范
》(GB
50054
—2011)相关规定如下。AB两项,根据第7.2.1条规定,正常环境的屋内场所除建筑物顶棚及地沟内外,可采用直敷布线,并应符合下列规定:①直敷布线应采用护套绝缘导线,其截面不宜大于6mm2;②护套绝缘导线至地面的最小距离应符合表7.2.1的规定...
GB
50054
—2011作废了吗
答:
GB
50054
—2011作废了。GB50054-2011 《通用用电设备配电设计规范》
低压配电设计规范
GB50054-20111总则工频、交流1kV及以下2术语托盘、槽盒、支架3.1电器的选择总体要求,低压电器应满足环境。
求解释《
低压设计规范
》GB
50054
-95第4.3.5条
答:
过负荷保护可以作用于信号,也可以作用于跳闸,但过负荷不是事故,在不影响设备绝缘、寿命和系统安全的情况下,可以先不跳闸,再运行一段时间,留出时间让人去减负荷,以实现人工停电,而非“突然停电”;对于“突然断电比过负载造成的损失更大的线路”,当过负荷时,就不应该作用于跳闸,一跳闸,就变成...