答:
电气竖井的布线需考虑开门防火、高压与低压线路间距及物管管道穿越限制。附录A提供了热稳定系数的详细计算,涵盖不同绝缘材料、环境和温度条件下的实际应用。总的来说,
低压配电
设计
规范GB50054
-2011旨在构建一个全面、安全的电气系统,确保了从设备选择到布线安装的每个环节都遵循严格的标准和要求。
配电
箱怎么接地线啊?
答:
GB
50054
—1995. 《
低压配电
设计
规范
》 1 配电箱应安装在安全、干燥、易操作的场所。配电箱安装时,如无设计要求,则一般暗装为底边距地1.5米,照明配电板底边距地不小于1.8m。并列安装的配电箱、盘距地高度 要一致,同一场所安装的配电箱、盘允许偏差不大于5mm。 .2 安装配电盘所需要的木砖及...
关于
配电
室布置的
规范
是怎样的
答:
GB50054
-95 第三章 配电设备的布置 第3.1.1条 本章的规定适用于工业厂房和民用建筑一般场所内的配电设备的布置。变电所
低压配电
室的配电设备布置,应符合国家标准《10kV及以下变电所设计
规范
》(GB 50053-94)的规定。第3.1.9条 成排布置的配电屏,其屏前和屏后的通道最小宽度应符合表...
低压配电
线路过负荷保护两个公式的理解
答:
在《
低压配电
设计
规范
》
GB50054
-2011的第6.3.3条款中,我们遇到两个关于低压配电线路过负荷保护的公式,它们如同一座迷宫,却蕴含着精密的保护机制。首先,我们来看第一个公式:公式一:保护的明智选择 这个公式要求保护电器的整定电流必须大于或等于负载计算电流,同时,电缆导体的载流量也要大于或等于保...
配电
系统主要由哪三部分组成
答:
根据现行的国家标准《
低压配电
设计
规范
》(
GB50054
)的定义,将低压配电系统分为三种,即TN、TT、IT三种形式。其中,第一个大写字母T表示电源变压器中性点直接接地;I则表示电源变压器中性点不接地(或通过高阻抗接地)。第二个大写字母T表示电气设备的外壳直接接地,但和电网的接地系统没有联系;N表示电气...
变压器室建设有没有标准
规范
答:
标准
规范
:1、
GB50054
—2011《
低压配电
设计规范》4、3 对建筑物的要求:4、3、4 配电室内的电缆沟,应采取防水盒排水措施。配电室的地面宜高出本层地面50mm或设置防水门槛;2、GB50053-94《10KV及以下变电所设计规范》第4、4、2条 露天或半露天变电所的变压器四周应设不低于1、7m高的固定围栏,...
GB50054
—2011作废了吗
答:
GB50054—2011作废了。GB50054-2011 《通用用电设备配电设计规范》
低压配电
设计
规范 GB50054
-20111总则工频、交流1kV及以下2术语托盘、槽盒、支架3.1电器的选择总体要求,低压电器应满足环境。
低压配电
设计
规范 GB
50054
-95 里面都是强条吗
答:
是,
GB
50054
-95
低压配电
设计
规范
,没有列出强条,而发布公告注明为强制性标准,那就说明所以条款倒是强条。不过GB 50054-95已废止,目前执行GB 50054-2011 低压配电设计规范,11版有了明确的强条。
哪个
规范
规定了
低压配电
室门口应放挡鼠板?
答:
GB
50054
-95《
低压配电
设计
规范
》第3.3.7条配电室的门、窗关闭应密合;门应向外开启,但通向高压配电室的门应为双向开启门。与室外相通的洞、通风孔应设防止鼠、蛇类等小动物进入安全防护措施(如采用金属网时,网格不得大于10mm*10mm)。室内电缆沟需采取防水和排水措施。
70的电缆可以接多大空开啊?
答:
70平方的电缆明线敷设安全载流量约247A。可以接200A的空气开关。
GB50054
-2011《
低压配电
设计
规范
》第6.3.3条中规定,过负荷保护电器的动作特性,应符合下列公式的要求:IB≤In≤Iz (6.3.3-1)I2≤1.45Iz (6.3.3-2)式中:IB——回路计算电流(A);In——熔断器熔体额定电流或断路器额定电流...