66问答网
所有问题
当前搜索:
低压配电规范
规范简读--
低压配电设计规范
GB50054-2011
答:
电气竖井的布线需考虑开门防火、高压与低压线路间距及物管管道穿越限制。附录A提供了热稳定系数的详细计算,涵盖不同绝缘材料、环境和温度条件下的实际应用。总的来说,
低压配电设计规范
GB50054-2011旨在构建一个全面、安全的电气系统,确保了从设备选择到布线安装的每个环节都遵循严格的标准和要求。
低压配电设计规范
答:
低压配电设计规范
如下:1、低压配电的主要技术内容之将规范适用范围的电压由交流、工频500V以下修改为交流、工频1000V及以下;2、低压配电的主要技术内容之取消了原规范总则中对于选用铜、铝导体材质的规定;3、低压配电的主要技术内容之增设术语为单独一章,删除附录中的名词解释;4、低压配电的主要技术内容之...
低压配电
柜
设计
要求
规范
是什么
答:
1.检查柜体喷涂层,无破损、划痕;2.
低压
电器元件的安装位置与
设计
图纸相符,且安装牢固可靠;3.一次线截面积符合图纸要求;4.一次线铜排连接处镀锡处理,且接触面积符合要求;5.一次线连接螺丝紧固可靠,接触电阻符合要求;6.相序布置:正面看,从左到右、从上到下、从远到近为A、B、C;7.电气间隙...
低压配电
柜
设计规范
是什么
答:
3.1.1高
低压配电
室的通风、照明及安全防火装置是否正常。3.1.2配电盘门严密无损坏现象,配电盘内清洁,无尘土。3.1.3站内所有配电屏必须挂牌,以示警告。3.1.4信号装置回路的信号灯、电铃、事故电钟等应显示准确,工作可靠。3.1.5配电柜内电机的电压、电流是否正常(不超出额定值的5%)。3.1.6...
低压配电
柜安装要求与
规范
答:
低压配电
柜安装要求与
规范
如下:1. 配电柜的金属框架及基础型钢必须接地(PE)或接零(PEN)可靠;装有电器的可开启门,门和框架的接地端子间应用裸编织铜线连接,且有标识。2. 配电柜应有可靠的电击保护。柜内保护导体应有裸露的连接外部保护导体的端子,当
设计
无要求时,柜内保护导体最小截面积SP不...
配电
室的
设计规范
是怎样的?
答:
配电室的
设计规范
是:一、建筑要求 《10kV及以下变电所设计规范》GB50053-94第六章第二节对建筑的要求如下:1、第6.2.1条 高压配电室宜设不能开启的自然采光窗,窗台距室外地坪不宜低于1.8m;
低压配电
室可设能开启的自然采光窗。配电室临街的一面不宜开窗。2、第6.2.2条 变压器室、配电室、...
配电
箱安装要求有哪些?
答:
GB 50054—1995. 《
低压配电设计规范
》 1 配电箱应安装在安全、干燥、易操作的场所。配电箱安装时,如无设计要求,则一般暗装为底边距地1.5米,照明配电板底边距地不小于1.8m。并列安装的配电箱、盘距地高度 要一致,同一场所安装的配电箱、盘允许偏差不大于5mm。 .2 安装配电盘所需要的木砖及...
《民用建筑电气
设计规范
》对
低压配电
室有何要求
答:
第3.1.1条 本章的规定适用于工业厂房和民用建筑一般场所内的配电设备的布置。变电所
低压配电
室的配电设备布置,应符合国家标准《10kV及以下变电所
设计规范
》(GB 50053-94)的规定。第3.1.9条 成排布置的配电屏,其屏前和屏后的通道最小宽度应符合表3.1.9的规定。表3.1.9 ...
低压配电
柜安装要求
规范
有哪些?
答:
一、
低压配电
柜安装要求 低压配电箱的安装位置要避免阳光直射,避免溅水,避免潮气,并且前方有充裕的操作空间。应定期对柜内设备进行清扫,检查接线端子,检查各开关,接触器是否良好,内部有无过热现象,应定期检查配电柜密封性能,防止小动物进入或者内部结露。对于湿气大的地区还要配备驱潮器、干燥器等。应...
哪个
规范
规定了
低压配电
室门口应放挡鼠板?
答:
GB 50054-95《
低压配电设计规范
》第3.3.7条配电室的门、窗关闭应密合;门应向外开启,但通向高压配电室的门应为双向开启门。与室外相通的洞、通风孔应设防止鼠、蛇类等小动物进入安全防护措施(如采用金属网时,网格不得大于10mm*10mm)。室内电缆沟需采取防水和排水措施。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
低压配电规范gb50054新版
低压配电规范GB一50054
配电室国家标准GB50053
低压配电设计规范最新标准
临时用电规范GB50194
低压配电装置规范
低压配电设计规范最新版
电气安全规范GB50054