66问答网
所有问题
当前搜索:
低压短路器停送电步骤
正确的
送电
和停电
步骤
关于正确的送电和停电步骤
答:
1、停电拉闸操作必须按照断路器-负荷侧隔离开关-母线侧隔离开关的顺序依次操作
。2、送电合闸操作应按与上述相反的顺序进行。3、严防带负荷拉合隔离开关。4、高低压配电室的停送电顺序:
送电时:先送电源侧再送负荷侧
。送电:高压电源---高压出线---地压进线---低压出线---负载 停电时:先停负荷...
配电房
停送电
操作
步骤
答:
6) 合NO.2配电房主变压器低压侧的刀开关,再合
低压断路器
。如合闸成功说明低压母线是完好的。7) 通过接于两段低压母线上的电压表检查低压是否正常。8) 合NO.2配电房所有低压出线的刀开关,然后合低断路器,或合上低压熔断器式刀开关,使所有低压出线
送电
。至此整个高压配电所及其附设车间变电所全部...
停电
的正确操作方法是什么?
答:
送电时:先送电源侧再送负荷侧
。送电:高压电源---高压出线---地压进线---低压出线---负载 停电时:先停负荷侧再停电源侧。停电:负载 ---低压出线---地压进线---高压出线--- 高压电源 停电《用电检查管理办法》第16-21条:1、现场检查不得少于两人;2、检查前,按规定填写《用电检查工作...
低压
配电柜上的
断路器
有钥匙的和储能把的怎么停电和
送电
答:
4) 合接于WB1和WB2的电压互感器电路的隔离开关,检查电源电压是否正常。 5)合所有高压出线上的隔离开关,然后合所有高压出线上的断路器,对所有车间变电所的主变压器
送电
。6) 合NO.2车间变电所主变压器低压侧的刀开关,再合
低压断路器
。如合闸成功说明低压母线是完好的。7) 通过接于两段低压母线上...
停电和
送电
的
步骤
是什么?
答:
二、
送电
操作
步骤
1、穿戴好绝缘手套、绝缘鞋等安全护具。2、摇进35KV (35299)计量小车,检查状态指示仪小车是否就位。3、摇进35KV(35189)PT 小车.检查状态指示仪小车是否就位。4、摇进35KV (3521)进线柜真空
断路器
小车,检查状态指示仪小车是否就位。由冷备用转为热备用。5、由中控或现场合35KV进线...
请问
低压
配电室(带补偿电容)
停送电
顺序
答:
单路停电(无返回高压):接停电工作票,核实无误后报上级调度请示,经同意以后,工作人员填写工作票,按规定时间分开关柜
断路器
、断上下隔离刀闸,接地刀接地。验电后放电,接好接地线。通知上下级。填写工作票。
送电
:接送电申请后,填写工作票,核实线路无接地线,拆开关柜接地线,接地刀断开地,合...
问答题:进行
停电
,
送电
操作顺序是怎样进行,为什么要按顺序?
答:
国家电网公司电力安全工作规程(变电部分) 5.3.6.1条规定:停电拉闸操作应按照
断路器
(开关) 一负荷侧隔离开关(刀闸)一电源侧隔离开关(刀闸)的顺序依次进行。
送电
合闸操作应按与上述相反的顺序进行,禁止带负荷拉合隔离开关。该条文释义为:先拉负荷侧隔离开关的目的是若断路器实际未断开,先拉...
高
低压
配电室的
停送电
顺序是什么
答:
送电时:先送电源侧再送负荷侧
。送电 高压电源---高压出线---地压进线---低压出线---负载。进线柜:就是从外部引进电源的开关柜,一般是从供电网络引入10KV电源,10KV电源经过开关柜将电能送到10KV母线,这个开关柜就是进线柜。组成:真空断路器、隔离开关、三组三线圈电流互感器、避雷器、带电显...
停送电
操作顺序
答:
停送电顺序是:
停电时,先停低压,后停高压
。最重要的是停、送电的顺序千万不能弄错。停低压时,先停低压各支路开关,后停低压总开关,还应先停控制回路,后停主回路。送电时顺序相反。停高压时,先停断路器,后拉隔离开关。高压进线有双隔离开关的,先拉负荷侧隔离开关,后拉电源侧隔离开关,送...
朗晨
低压
并网柜
停送电
答:
该网柜
停送电
操作
步骤
如下:1、停电操作:首先确认设备处于停运状态,然后依次断开并网柜内的
断路器
和隔离开关,最后将电源断开。操作过程中需要谨慎,避免误操作导致设备损坏或人员伤亡。2、送电操作:首先确认设备处于停运状态,然后将电源合上,再依次合上并网柜内的断路器和隔离开关。操作过程中需要注意...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
低压配电柜停送电步骤
低压脱扣怎么送电
配电柜储能送电步骤
低压配电柜怎么送电
低压控制柜送电步骤
低压电柜断电正确流程
停电时送电的步骤
低压停送电标准作业流程