66问答网
所有问题
当前搜索:
低压电柜断电正确流程
低压
无功补偿柜怎么停送电?
答:
送电 :合电容柜隔离开关, 就可以了, 电容补偿柜控制器都是自动的,会根据实际情况 投入 适量的电容 补偿
。断电:先看有多少路电容投入,如果没有, 看电流表 是否有电流。没有电流,就可以直接断开隔离开关。如果有电流, 把控制器切换到手动, 切掉投入的补偿电容,观察电流表,没有电流 后,...
请问
低压
开关柜停送电操作
流程
??
答:
回答:线路
停电
的操作顺序应是:拉开断路器后,先拉开线路侧隔离开关,后拉母线侧隔离开关。 如果断路器尚未
断开电源
,发生了误拉隔离开关的情况,按先拉线路侧隔离开关,后拉母线侧隔离开关的顺序,断路器可在保护装置的配合下,迅速切除故障,避免人为扩大事故。
高
低压配电
室的停送电顺序是什么
答:
送电时:先送电源侧再送负荷侧
。送电 高压电源---高压出线---地压进线---低压出线---负载。进线柜:就是从外部引进电源的开关柜,一般是从供电网络引入10KV电源,10KV电源经过开关柜将电能送到10KV母线,这个开关柜就是进线柜。组成:真空断路器、隔离开关、三组三线圈电流互感器、避雷器、带电显...
哪位大师能告诉我高
低压配电柜
的一般操作
流程
答:
一、合闸送电操作标准:合上高压侧总刀开关-->合上高压侧总空气开关-->合上各分路刀开关及负荷开关
。1、非专职电工不得参与合闸操作作业。2、合闸前,应断开各分路全部空气开关。3、确定整个线路无人操作,无短路景象。4、合闸后反省各表指示,并察看5分钟。二、停电操作标准:断开高压侧各分路负...
低压配电柜
上的断路器有钥匙的和储能把的怎么
停电
和送电
答:
变配电所送电时,一般应从电源侧的开关合起,依次合到负荷侧开关
。按这种程序操作,可使开关的闭合电流减至最小,比较安全;万一某部分存在故障,也容易发现。但是在有高压断路器-隔离开关及有低压断路器-刀开关的电路中,送电时,一定要按照母线侧隔离开关(或刀开关)--负荷侧隔离开关(或刀开关)...
这个图是
低压柜
,
断电
和送电怎么操作,最好有视频教程,谢谢
答:
柜体下方不是有按钮吗 这台开关带欠压脱扣器吗?有要先按欠压通电按钮,开关摇进抽屉座里通电之后开关会自动储能,你只要按一下合闸按钮就行了
高
低压配电柜
如何操作应注意什么
答:
4.配电箱、开关箱内的电器(含插座)应先紧固在金属电器安装板上,不得歪斜和松动,然后方可整体紧固在配电箱、开关箱箱体内。总配电箱(
配电柜
)也可采用电气梁安装方式。金属电器安装板与金属箱体应做电气连接。5.配电箱、开关箱内的连接,必须采用铜芯绝缘导线。导线的颜色应为:相线L1(A)、L2(...
高
低压配电
房操作
流程
是什么?
答:
1.进入高压配电房时要穿戴好各种绝缘装备(绝缘胶鞋,手套,安全帽等)2.观察配电房的各种仪表及开关,看看有没有什么异常情况。等确认准确无误后方可进行
配电柜
的操作。(送电及
断电
)3.送电的操作 从进线端开始到出线端依次合闸,要严格按照配电柜上表明的操作规程来进行合闸,若配电柜上没有明确指示...
高
低压配电
房操作
流程
答:
查看是否出现异常情况,等确认准确无误后方可进行
配电柜
的操作;3、送电操作,从进线端开始到出线端依次合闸,要严格按照配电柜上表明的操作规程来进行合闸,若配电柜上没有明确指示,就必须按照专业电力人士的指示来进行操作;4、
断电
操作,断电和送电基本相同,与送电顺序相反,从出线端开始断电。
工厂的高压进线
停电流程
?高压进线不停电,只是厂内
低压
侧停电流程?
答:
1、停电容补偿
柜
;2、停
低压
各出线柜;3、停低压进线总柜;4、停高压变压器出线柜。5、停高压进线柜;6、停高压计量柜。高压操作是要操作票的。若你只停低压,可以不用操作票,但必须要有操作记录。只有变压器
停电
,操作到第4步就可以了。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
低压配电柜停送电步骤
低压动力柜断电送电方式
低压脱扣怎么送电
低压控制柜送电步骤
低压柜怎么断电
低压设备停电步骤
低压电容柜如何停送电
低压配电柜断电顺序
低压送电和停电的注意事项