答:
送电时:先送电源侧再送负荷侧
。送电:高压电源---高压出线---地压进线---低压出线---负载 停电时:先停负荷侧再停电源侧。停电:负载 ---低压出线---地压进线---高压出线--- 高压电源 停电《用电检查管理办法》第16-21条:1、现场检查不得少于两人;2、检查前,按规定填写《用电检查工作...
停
送电
操作顺序
答:
停送电顺序是:停电时,先停低压,后停高压
。最重要的是停、送电的顺序千万不能弄错。停低压时,先停低压各支路开关,后停低压总开关,还应先停控制回路,后停主回路。送电时顺序相反。停高压时,先停断路器,后拉隔离开关。高压进线有双隔离开关的,先拉负荷侧隔离开关,后拉电源侧隔离开关,送...
热电厂电气运行基础知识,谁能给提供点
答:
二、送电步骤:
1、送上PT三相高压交流保险 2、送上PT三相低压交流保险 3、合上PT一次刀闸 4、送上PT直流保险
5、投入备用电源自投小开关
高
低压电
房有啥设备,作用是什么?
答:
④送电步骤:切断各路负荷开关(特别是照明部分)
;按下1#柜、5#柜绿色起动按钮,电压表指示正常(400v);逐个闭合各路负荷开关。⑤若变压器有工作(有响声,有温度显示),而风扇指示灯不亮,则说明外部输电线路有停过电,后又立即恢复送电,此时只须启动冷却风扇再按送电步骤送电。2、停电:(设备检修...
配电室操作及维护、
步骤
、需要的内容都有哪些??注:勿在网上复制一些有关...
答:
1)停电操作程序:先低压后高压;先负荷后电源;先电溶器后负荷
;2)送电操作程序:先高压后低压;先电源后负荷;先负荷后电溶器。5、严禁带负荷停送电操作;6、为防止意外事故,低压侧分路断路器合闸送电时,严禁一次合闸送电,应快速分合闸两次以上再送电;配电室日常巡视检查工作标准1、高压设备巡视时应与带电体保持...
布置安全措施及恢复
送电步骤
答:
1、值班电工要检查所有开关、变压器、电缆、接线盒的完好情况。2、供电局要检查所有开关保护动作的完好情况,测试结果必须符合标准,保护动作必须灵敏可靠。3、供电局要检查出线电缆及接线盒的完好情况,测试结果必须符合标准。4、值班电工将采区变电所的进线开关手动打到断开位置。 5、值班电工检查所有主...
市电停后,市电与发电机如何切换
答:
操作
步骤
:1 线路检查 13日下午,所有发电机到
低压
配电房的线路检查一遍,确定电缆线路正常,无断路,双拼电缆无短路现象。2 核对相序 启动发电机,核对相序,确保和目前市电相序一致,电压值且为电力公司规 定的区间之内,保证供电质量。3 停电准备 14日上午7点50分,5台发电机启动,预热机组,保证油...
10KV高压电气设备的停
送电
顺序!
答:
先停一次设备,后停保护、自动装置。
送电
操作时的顺序相反。保护、自动装置在一次设备操作
过程
中要始终投入(操作过程中易误动的除外)。停电时,先断各侧的开关,然后拉开各开关两侧刀闸。送电时的顺序相反。以防带负荷拉合刀闸。送电时,合刀闸及开关的顺序是从电源侧逐步送向负荷侧。
开闭所与配电房有何区别
答:
1 开闭所是输电部分的,它不存在变压器等用电设备,构成部分主要为和环开关,电抗器等部件。配电室是消耗电能的部分,主要组成为各个等级的变压器。2 开闭所是将高压电力分别向周围的几个用电单位供电的电力设施,位于电力系统中变电站的下一级。其特征是电源进线侧和出线侧的电压相同。区域变电站也...
建筑施工工地临时供电设计有哪些
步骤
与内容
答:
(2)、本工程供电计划按六个线路进行,其中线路L1负责钢筋制作房的用电;线路L2负责地下室的施工塔吊、钢筋制作房及木工加工房的供电;线路L3负责混凝土泵车的用电。(3)、本供电系统采用三相五线制(TN-S系统)。在施工场地内设置配电房安装一级配电箱,线路由建设单位提供的箱变内引出,在一级配电箱内设置漏电保护器,...