单相接地电容电流
,指在变压器中性点绝缘的
电网
中,当发生单相接地时,由于电网各相对地电容的存在,流入故障点的电容性电流。中性点不接地的高压电网中,单相接地电容电流的危害主要体现在:1.弧光接地过电压的危害。当电容电流一旦过大,接地点电弧不能自行熄灭。2、造成接地点热破坏及接地网电压升高。...
发生
单相接地
时
电流
有何变化?
答:
当系统发生
单相接地
故障时,小
接地电流
系统的两个健全相对地电压由原来的相电压变为线电压,从而这两相对地
电容
也相应增加。大接地电流系的两个健全相对地电压仍为相电压,所以这两相的对地电容不变。接地的相线对地电压偏低或极低,另外两相对地电压偏高甚至接近380V。电流变化很难一一道清楚,因为电流...
单相接地
时对地
电容电流
是如何计算的?
答:
中性点不接地系统中,任一相绝缘受到破坏而接地时,各相之间的线电压不变,可以继续带故障运行,而各项的对地电压及对地
电容电流
均发生变化,中性点的点位远远偏离大地电位。中性点不接地系统发生
单相接地
时,由于各相对地电压发生变化,因此各相对地电容电流的电流的大小也发生变化。通过分析,不难得出结...
电力系统中
单相接地电容电流
怎样计算?
答:
把这个式子两边取积分就可以i(t) = C*du/dt两边从时间0到t积分,得到∫(从0到t) i(t) dt = C(u-u(0))
单相接地电容电流
和单相短路电流的区别是什么?中性点不接地系统发生单相接地故障时,由于不够成回路,所以流过故障点的是由对地电容形成的容性电流,数值很小,而整个系统的中性点对地...
单相接地电容电流
?
答:
在配电网中,一根母线经变压后连接多根子线,每根子线都有大地之间有个
电容电流
,在未发生接地时,电容电流彼此抵消;当发生
单相接地
时,未接地的子线电容电流经接地点流向母线,就产生了电容电流。当电容电流过大,一般超过10A时就会发生电弧,当接地点的电阻恢复慢于电压恢复时,就会产生连续电弧,往往造成...
电力系统发生
单相接地
故障时,有什么
电流
和什么电压,
答:
当系统(3相交流电力系统)发生
单相接地
故障后:在继电保护控制的断路器或自动重合闸动作之前:此时的特殊条件是故障相电压为0,另外两个非故障相的
电流
降为0 其他的电压和电流量需要先清楚的画出故障相的系统正序,负序和零序的序网图,根据上面的特殊条件和序网内的实际参数求出。之后就容易画出3相...
矿井高压
电网
,必须采取措施限制
单相接地电容电流
不超过多少安?_百度...
答:
20安。
据说电力系统
单相接地
时流过的电流有两种。对地短路电流和
电容电流
。有...
答:
电力系统中有两种接地方式: 一种是中性点不接地系统,一种是中性点接地系统。电力线路在运行时,其每根导线对地都存在大小不同的电容,如果中性点不接地系统的线路
单相接地
,由于故障点的电流无法与电源中性点形成回路,因此故障点只有
电容电流
流过,电容电流都比较小,一般只有几个到几百个安培。如果是...
如何计算系统
单相接地
时的
电容电流
?如何选择消弧线圈容量?
答:
一、电力线路
电容电流
估算方法。中性点不
接地
系统对地电容电流近似计算公式:无架空
地线
:Ic=1.1×2.7×U×L×10-3(A)有架空地线:Ic=1.1×3.3×U×L×10-3(A)其中 U为额定线电压(KV)L为线路长度(KM)1.1为系数,如果是水泥杆、铁塔线路增加10 说明:1、双回线路的电容电流是...
发生
单相接地
时,
接地电流
及
电容电流
波形,急急急!!!
答:
1 如果是中心点不接地系统,当发生
单相接地
时,
接地电流
全部都是该供电系统的
电容电流
,其波形还是正弦波,但是在接地瞬间有一个冲击分量存在。电流相位与该相电压相差90度(超前);2 如果是中心点直接接地系统,当发生单相接地时,接点电流是电阻电流与电容电流的向量和,由于电容电流占的比例很小,可以...