什么是单相接地电容电流
...不直接接地系统中,当发生
单相接地
故障时各有
什么
特点?
答:
构成了短路回路,接地相
电流
很大,为了防止损坏设备,必须迅速切除接地相甚至三相。不直接接地系统供电可靠性相对较高,但对绝缘水平的要求也高。因这种系统中发生
单相接地
故障时,不直接构成短路回路,接地相电流不大,不必立即切除接地相,但这时非接地相的对地电压却升高为相电压的1.7 倍。
三相还是
单相接地
故障
电流是电容电流
答:
是小电流系统
单相接地
故障
电流是电容电流
。三相接地必然造成三相短路流过的是三相短路电流。
小
电流接地
和大电流接地有
什么
区别?
答:
大
电流接地
和小电流接地都是电力系统按中性点接地,它们是按照主要运行特征区分。小
接地电流
系统又称非有效接地系统。包括中性点不接地,经消弧线圈接地,以及高阻抗接地系统。小接地电流顾名思义,故障时接地电流小,而电流小,则阻抗要高。所以通常这类系统的零序电抗X0与正序电抗X1的比值大于3,零序电阻...
小
电流接地
和大电流接地有
什么
区别?
答:
大
电流接地
已经超过200安培时怎么办?若仍采用中性点不接地系...
答:
单相接地电容电流
过大,在接地点燃起电弧,引起弧光过电压,从而使非故障相的绝缘破坏,形成相间短路。解决办法是加装消弧线圈,这样在单相接地时有一电感分量的电流通过,和系统的电容电流相扺消,减少流经故障点的
接地电流
,降低非故障相的过电压倍数,防止事故的扩大。
不接地系统,
单相接地电容电流
为系统正常运行时每相对地电容电流的3倍...
答:
单相接地
,另两相对地电压升高根号3倍,因此
电容电流
也升高根号3倍,夹角120度,根据矢量计算(余弦定律),合成值为3倍。你给的公式表述不清,无法解释。
中性点不
接地
系统中,对地
电容电流
怎么理解。不是不接地嘛?
答:
所以在这种系统中,一般应装设绝缘监视或接地保护装置。当发生
单相接地
时能发出信号,使值班人员迅速采取措施,尽快消除故障。一相接地系统允许继续运行的时间,最长不得超过2h。三是接地点通过的电流为电容性的,其大小为原来相对地
电容电流
的3倍,这种电容电流不容易熄灭,可能会在接地点引起弧光解析,...
电流
和电压的相位关系
答:
电压和电流的相位差取决于负载的性质:纯电阻负载电压和电流同相位。纯电容负载电流超前电压90度。电阻和电容组成的负载电流超前电压0--90度。纯电感负载电流滞后电压90度。电阻和电感组成的负载电流滞后电压0--90度。电力输电线路和大地之间存在电容效应,这就使电力系统
单相接地
时,
接地电流
带有
电容电流
的...
小
接地电流
系统发生一相接地时,各相对地电压和电流如何变化
答:
小
电流接地
系统发生一相接地时,接地相对地电压为零,其它两相对地电压升高根号三倍。接地点
接地电流
大小等于所有线路的
接地电容电流
之和。
中性点不
接地
系统中发生
单相
短路时,入地
电容
性
电流
为
什么
变为正常运行...
答:
我来回答你吧,如果A相发生
单相接地
故障,那么中性点电压则会升高为Ua,即此时Un=Ua,而A相对地电压为0 ,因为短路了,同时B,C两相电压会升高为之前的 (根号3) 倍,也就是从相电压变为了线电压,这个知道吧。好,那没有发生故障时,因为是中性点不接地,各相上的
电流
对地就形成了
电容
性的电流,...