66问答网
所有问题
当前搜索:
人防地下室桥架的要求
人防桥架
材质
有什么要求
答:
要求不燃材料制作
。在人防区域内,由于桥架都是整体贯通的,必须采用不燃材料制作的防火桥架,防止一旦桥架内线路发生火灾,引燃桥架导致火势蔓延。
人防桥架
:
地下
工程的生命线
答:
因此,
它必须具备良好的防火性能,确保地下工程的安全
。🌧️
防腐防锈
人防桥架还需抵挡地下潮湿、腐蚀等恶劣环境,做到防腐防锈。这是保证其长期稳定运营的重要保障。💥
防爆特性
防爆也是人防桥架不可或缺的特性。一旦发生意外,它必须能有效地阻止火势蔓延和爆炸冲击,确保地下工程的安全。
地下室电缆桥架
材料
要求
答:
电缆桥架分为托盘式、槽式、网格式、梯架式等结构;有支架、安装附件、托臂等组成。
电缆桥架的全部零件都需要镀锌处理,配置灵活,维修方便
,结构简单等;电缆桥架不仅是适合安装建筑物外露天的桥架,建筑物内桥架可以独立架设,还可以附设在各种管廊支架和建筑物上。电缆桥架选用优质的冷轧钢板,电缆桥架表...
人防
内
电缆桥架
能否用梯架施工?
答:
根据《建筑电气工程施工及验收规范》GB50253-2013的规定,
人防内电缆桥架应采用吊装和固定的方式进行施工,而不应使用梯架等支撑设备
。这是因为在人防内进行施工时,为了保证施工安全和避免损坏人防结构,需要严格控制施工质量和过程。梯架等支撑设备可能会对人防内的结构产生较大的振动和压力,从而影响人防的...
桥架
安装
要求有哪些
?
答:
(1)电缆桥架水平敷设时,支撑跨距一般为1.5~3m,电缆桥架垂直敷设时固定点间距不宜大于2m
。桥架弯通弯曲半径不大于300mm时,应在距弯曲段与直线段结合处300~600mm的直线段侧设置一个支、吊架。当弯曲半径大于300mm时,还应在弯通中部增设一个支、吊架。支、吊架和桥架安装必须考虑电缆敷设弯曲半径...
地下室
照明
桥架
规格
答:
宽度是50mm-600mm,长度是2000mm-3000mm,高度是50mm-500mm。
地下室
照明桥架规格一般为宽度是50mm-600mm,长度是2000mm-3000mm,高度是50mm-500mm,用户可以根据地下室面积进行选择。选择地下室照明桥架注意事项是在选择
电缆桥架的
弯通或引上、引下装置时,不应小于电缆桥架内电缆最小允许弯曲半径。
干货!
人防
工程施工32个技术关键点?
答:
当必须通过时, 母线应符合防护密闭
要求
,
桥架
应改为穿管敷设, 一根电缆穿一根套管。4、 临空墙、 门框墙、 人防外墙两侧的指示灯, 配电箱, 只能明装, 不允许暗装。5、 临空墙、 门框墙、 人防外墙两侧安装接线盒及过渡盒时应避免两侧过线盒在同一位置。6、 甲类
防空地下室的
救护站、 防空专...
桥架
安装
有什么要求
?
答:
电缆桥架应尽可能在建筑物、构筑物(如墙柱梁、楼板等)上安装。
电缆桥架的
总平面布置应做到距离最短又满足施工安装、电缆敷 设
的要求
。梯架或有孔托盘水平敷设时距地高度不低于2.5m;线槽、无孔托 盘距地高度不低于2.2m。但敷设在电气专用房间(如配电室、电气竖井、技术层)内除外。桥架垂直敷设时,...
请教
桥架
安装的有关问题和规范?
答:
2.非镀锌
电缆桥架
间连接板的两端跨接线铜芯接地线,接地线最小允许截面积不小于4mm2;3.镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。电缆敷设严禁有绞拧、铠装压扁、护层断裂和表面严重划伤等缺陷。电缆桥架处如有防火
要求
的场所,应采取防火...
桥架
安装
有哪些要求
?
答:
1、
电缆桥架
敷设在相关专业各种管线较为集中的技术层和走廊上部的吊顶内时,桥架与给水管道、风管之间的距离往往不能满足规范
的要求
,在需要进行维护时,不便于打开
桥架的
盖板。安装过程中,如不提前做好相关专业的配合及有关专业管道的技术数据,是很难进行控制的。关于此项工作,我们是否可以提前画一简图...