66问答网
所有问题
当前搜索:
地下室人防套管预埋图
人防
密闭
套管
I型
图片
及做法
答:
07FK02《防空
地下室
通风设备安装》第48页“风管穿密闭墙做法详图”所示,
预埋
管(注意不称为
套管
)有Ⅰ型和Ⅱ型二种,预埋管长度与防护密闭墙的厚度一致。Ⅰ型用于两端接管,即两端口皆有翼环;Ⅱ型用于一端接管,只有在需要接管的端口带翼环,另一端没有(如扩散室弯头的预埋管)。Ⅱ型管预埋时要注...
管道穿越
人防
区楼板要怎么
预埋
?
答:
3.防护密闭门引上点用40*4热镀锌扁钢与底板钢筋焊接。如下图:4.
人防
配电箱接地引上线,-40x4热镀锌扁钢直接引上与配电箱连接。5.设备房保护接地用,由接地网引上-40x4热镀锌扁钢至距地0.3M处
预埋
镀锌钢板焊。6.柴油发电机房保护接用,由接地网引上-40x4热镀锌扁钢至距地0.3M预埋镀锌钢板焊...
穿
人防
墙
预埋
的密闭
套管
一般要出墙多长,电气用的。
答:
人防
密闭
套管
电气上用的需要出墙5CM。根据国家建筑标准设计图集07FK02《防空
地下室
通风设备安装》第48页风管穿密闭墙做法详图所示,
预埋
管(注意不称为套管)有Ⅰ型和Ⅱ型二种,预埋管长度与防护密闭墙的厚度一致。人防通风密闭套管在主体结构期间预留预埋时容易出现的问题:套管漏留、错留、预留孔尺寸不合...
地下室人防
超压排气活门做法
预埋套管图套管
多大
答:
1、
人防
预留
预埋
的内容:人防区内各专业的预留预埋线管和
套管
。2、各人员出入口和连通口的防护密闭门门框墙、密闭门门框墙上均在平时预埋几根备用管,管径为65mm,管壁厚度不小于2.5mm的热镀锌钢管。3、各种穿越外墙、临空墙、防护密闭隔墙和密闭隔墙的电缆管线作好预埋,预留备用管,并作好防护密闭或...
建筑水电
预埋
安装注意事项,现场图文解说
答:
③ 预埋的排水管、人防管道等应使用镀锌钢管,且不得进行焊接。④ 潜污泵管必须预埋在底板中,避免影响集水坑盖板安装。2、
地下室
顶板预埋 (1)工作内容:包括接地干线焊接,电力、照明电源线管预埋,消防和弱电线管预埋,给水管套管、消防套管和
人防套管预埋
等。(2)常见问题及解决措施:① 预埋管较多...
建筑水电
预埋
安装注意事项,现场图文解说
答:
(1)工作内容:接地干线的焊接,电力、照明电源线管预埋,消防和弱电线管预埋,给水管套管、消防套管和
人防套管预埋
;(2)常见问题及解决措施:①问题:由于
地下室
顶板的预埋管较多,容易出现漏预埋或预埋错误;解决措施:在预埋时,现场进行核对;(3)其他注意点:①、地下室顶板的
预埋套管
要用防水套管;②...
柔性防水
套管
怎么
预埋
答:
柔性防水
套管预埋
就是在套管与管道之间用柔性材封堵起到密封效果。在墙壁预留预埋孔时,需大于套管外径的1/5,以满足安装时因预埋孔过小无法安装。柔性防水套管安装时带有螺栓的一端应设置在外墙,没有螺栓的一端为迎水面设置在内墙(水池内)。预埋时应提前取下螺栓、法兰盘与橡胶圈。以免浇筑时压力过...
高层建筑的
人防地下室
给排水设计?
答:
集中管道井宜布置在靠外墙或布置在
人防地下室
的防护区外,当不能布置在人防地下室的防护区外时,可采取做管沟或地下室顶板降板的方式处理。当上部为功能较简单的办公建筑等,卫生设施相对集中,管道相对较小,在底层无卫生用水设施时,可采取地沟的形式,排水管道在地沟中敷设,管道穿梁时
预埋
钢
套管
,...
人防
通风管道如何
预埋
?是直接埋入风管?还是先埋
套管
,然后风管从套管穿过...
答:
则要
预埋
防水
套管
。风管在安装前应对其除尘,保证风管内外表面整洁,风管在安装前应检查其平整和水平度,经监理或甲方认可并填写有关验收资料后方可安装。风管吊装前先要核对现场结构预留孔洞的位置、尺寸、标高,并将风管内外擦拭干净,严防施工中的垃圾遗留风管中,安装部位的障碍物要清理。
人防
内明配管施工方案?
答:
(五)门框墙、临空墙和外墙施工时应注意,防护区外一侧的钢筋规格大于内侧的钢筋,且在门框墙、
预埋套管
的洞口四角加筋不要遗漏。(六)所有防护密闭门、密闭门门框及封堵预埋件应在砼浇注前绑扎固定到位后与门框墙同步浇注。(七)口部通道、滤毒室、洗消间、扩散室等部位的墙面、顶面和地面要平整...