如题所述

电缆桥架应尽可能在建筑物、构筑物(如墙柱梁、楼板等)上安装。

电缆桥架的总平面布置应做到距离最短又满足施工安装、电缆敷 设的要求。

梯架或有孔托盘水平敷设时距地高度不低于2.5m;线槽、无孔托 盘距地高度不低于2.2m。但敷设在电气专用房间(如配电室、电气竖井、技术层)内除外。

桥架垂直敷设时,在距地1.8m以下部分应加金属盖保护,但敷设在 电气专用房间内时可除外。

电缆桥架多层敷设时其层间距离一般为: ① 桥架上部距顶板或其他障碍物不应小于0.3m;② 电力

电缆桥架间不应小于0.3m; ③ 控制电缆桥架间不应小于0.2m; ④ 弱电电缆桥架与电力电缆桥架

间不应小于0.5m,如有屏蔽盖板可 减至0.3m。

下列不同电压不同用途的电缆除因条件限制只能安装在同一层桥 架上并采用隔板隔开外,均不应敷设在同一层桥架上:① 1kⅤ以上和1kⅤ以下的电缆;② 强电、弱电、控制电缆; ③ 应急照明和其他照明电缆; ④ 向一级负荷供电的双路电源电缆。几组电缆在同一高度敷设时,各相邻电缆桥架间应考虑维护、检修 的需要,一般不宜小于0.6m。电缆桥架水平敷设时,支撑跨距一般为1.5~3m,垂直敷设时,固定 点间距不大于2m。桥架弯曲半径小于300mm时,应在距弯曲段与直线段接合处300~600mm的直线段侧设一个支撑,当弯曲半径大于300mm时,还应在弯曲段中部增设一个支吊架。在进出箱、柜和变形缝及丁字接头的三端500mm内设支撑。

电缆桥架可采用胀管螺栓或在预埋铁件上焊接的方法固定。

电缆桥架在穿过墙及楼板时,应采取防火隔离措施。

直线段钢制电缆桥架超过30m,铝合金或玻璃钢制电缆桥架超过 15m时,应有伸缩节,其连接宜采用伸缩连接板。电缆桥架跨越建筑物伸缩缝处,应设置伸缩缝或伸缩板。

电缆桥架不宜敷设在腐蚀性气体管道和热力管道的上方及腐蚀性 液体管道下方,否则应采取防腐隔热措施。

电缆可敷设在线槽内,但在梯架或托盘(指未完全封闭)内,不应直 接敷设导线。

室内电缆托盘、梯架不应采用具有黄麻或其他易燃材料外护层的 电缆,否则在室内及电缆沟、隧道、竖井内侧有麻护层的电缆,应剥除麻护层,并对铠装加以防腐处理。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-10-30
电缆桥架的施工、安装要点:
1)电缆桥架及线槽敷设走向应短捷,并应尽量沿墙、沿柱或沿梁敷设。
2)根据电缆桥架及线槽敷设走向,向土建专业、结构专业提出预留墙洞、楼板洞及吊架安装时,所
需预埋钢板位置及荷载。并且应与工艺专业、水暖专业及动力专业相协调。
3)地面内暗装金属线槽布线,在设计时应与土建专业密切配合,以便根据不同的结构型式和建筑布
局,合理确定线路路径和设备选型。
4)不同电压、不同用途的电缆不宜敷设在同一层电缆桥架内:
(1)1kV 以上和1kV 及以下的电缆;
(2)同一路径向一级负荷供电的双回路电缆;
(3)应急照明和其他照明的电缆;
(4)电力、控制和电信电缆。若不同等级的电缆敷设在同一电缆桥架时,中间应增加隔板隔离。
5)在工程条件下安装或检修不需考虑附加集中荷载时,电缆梯架、托盘的工作均布荷载按电缆自重
均匀分布计算。
6)工程设计中对桥架安装的要求是电缆桥架不宜与下列管道平行敷设,当无法避免时,电缆桥架的
位置应符合下列规定,或采取相应防护措施。
(1)电缆桥架应在具有腐蚀性液体管道上方。
(2)电缆桥架应在热力管道下方。
(3)易燃易爆气体比空气重时,电缆桥架应在管道上方。
(4)易燃易爆气体比空气轻时,电缆桥架应在管道下方。
7)电缆桥架与管道之间最小距离见相关标准。
8)综合布线电缆与附近可能产生高电平电磁干扰的电动机、电力变压器等电气设备之间应保持必要
的间距。综合布线电缆与电力电缆的间距应符合GB/T 50311-2000规范11.0.2 条的规定。
9)墙上敷设的综合布线电缆、光缆及管线与其它管线的间距应符合GB/T 50311-2000 规范11.0.2
条的规定。
10)电缆桥架水平敷设时,宜按荷载曲线选取最佳跨距进行支撑,跨距一般为1.5~3.0m。垂直敷设
时,其固定间距不宜大于2m
第2个回答  2019-10-27
桥架安装要求有哪些?

1.在工程设计中,桥架应根据经济合理性、技术可行性、运行安全等因素,来全面考虑,然后确定最优方案,也需要满足安装、维护和电缆放置的要求。
2.水平敷设的桥架距地面高度一般不小于2.5米,垂直的距地面1.8米以下应该加保护的金属盖,不过在电气专用室内除外。电缆桥架敷设在设备夹层或道路等要低于2.5米,需采取保护接地措施。
3.桥架、线槽及其支吊架在腐蚀环境中使用时。需采取防腐处理,防腐处理应符合工程环境和耐久性的要求。适用于耐腐蚀性要求或干净的地方,应选用铝合金电缆桥架。
4.在有防火要求的区域内,应在电缆梯架、托盘内加入具有耐火或难燃性能的板、网等材料构成封闭或半封闭结构,并采取在桥架和支撑表面喷涂防火涂料等措施。整体耐火性能应符合国家有关规范或标准的要求。铝合金电缆桥架不应使用在抗火性能要求高的地方。
5.需要屏蔽电缆线路的电磁干扰或对如室外阳光、油、腐蚀性液体的外部保护作用,易燃粉尘等环境的要求,应选用无孔托盘式电缆桥架。
6.在灰尘容易积聚的地方,电缆桥架应选用盖板;在公共通道或室外跨越道路段,底层桥架上宜加垫板或使用无孔托盘。本回答被网友采纳
第3个回答  2020-12-03

相关规范有

CECS 31:2006钢电缆桥架工程设计规范

CECS 106:2000铝合金电缆桥架技术规程

GB 50168-2006 电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范

GB 50217-2007电力工程电缆设计规范

GB 50303-2002 建筑电气工程施工质量验收规范