请教桥架安装的有关问题和规范?

我们是做水电安装工程的!关于地下室桥架的安装有个问题想请朋友帮助我肯定一下!就是关于桥架在安装的过程中遇到需要人工制作越过消防、风管的地方,我们在人工制作接头的工艺上对桥架的接头制作采用了焊接加工处理,再做焊接处防腐和油漆处理,专业可以吗?有的同行采用的是铆钉铆接处理,我想问的就是两种做法哪个规范?

一般规定电压为10KV及以下新建扩建的一般工业与民用建筑电缆、桥架安装和桥架内电缆敷设。

电缆桥架安装和桥架内电缆敷设,应按已批准的设计文件施工。

由支、吊、托架支撑的托盘(槽)或梯架直线段、弯通非直线段组合而成,敷设电缆具有连续性的刚性结构系统,为电缆桥架。

金属电缆桥架及其支架和引入或引出的金属电缆导管必须接地(PE)或接零(PEN)可靠,且必须符合下列规定:

1.金属电缆桥架及支架全长应不少于2处与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接;

2.非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接线铜芯接地线,接地线最小允许截面积不小于4mm2;

3.镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。

 电缆敷设严禁有绞拧、铠装压扁、护层断裂和表面严重划伤等缺陷。

电缆桥架处如有防火要求的场所,应采取防火隔离措施。

上述为桥架安装的标准。但愿我的回答能够帮到你,望采纳。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-04-29
1、焊接和铆钉铆接,都可以。
2、焊接容易损坏桥架材料本身,特别是在焊接不好的情况下,桥架里布置了电缆电线后,不能补焊。因为容易损坏电缆、电线。
3、如果采用镀锌材料制作的工艺,需要刷专门的冷镀锌漆,费用较高。
4、如果在现场安装,我还是倾向于铆钉连接。铆钉连接容易拆除,和移动。

一般是铆钉和螺栓。但是个别部位也可焊接:

电缆桥架的配制与安装
(1)、电缆桥架及附件应妥善存放和保管,不应造成变形及损伤,并应有产品合格证。
(2)、电缆桥架应安装牢固,横平竖直,其垂直偏差不应大于其长度的2/1000,水平误差不应大于宽度的2/1000。
(3)、电缆桥架在现场制作的非标件和焊接处,必须涂防腐底漆,面漆应均匀完整,色差一致。本回答被网友采纳
第2个回答  2010-04-30
都不规范,应该作镀锌处理。
第3个回答  2010-05-11
这个问题还要分两种情况:
1、地下室桥架本身是镀锌桥架,那两种都可以,但是都要做防腐处理,最后还要镀锌,保证整体性。
2、地下室桥架本身是喷塑或防火的,由于考虑地下室湿度大,很多都采用的喷塑或防火的,这个时候还是以焊接处理为好。做完防腐,刷同色油漆或防火涂料。
其实最好的办法是:提前做好排列布置图,由厂家直接加工成型产品,直接安装,既美观方便施工又节省材料费和人工费,更避免了后期处理的问题。
第4个回答  2010-04-30
楼上回答的不错
相似回答