66问答网
所有问题
当前搜索:
不带铠装的电缆可以直埋吗
非
铠装电缆可以
埋地吗 ? 变压器的控制线到10KV开关柜 距离有 200米远...
答:
非铠装电缆可以埋地使用
,但,要有防护措施,作为控制电缆,如果没有防护措施,最好采用铠装的,200米距离2.5mm2足够,7芯的就可以了(这里面有一根是公用线)如果分别用最好用10芯的,轻重瓦斯4根,温度三根,压力保护2根,这是对一般配电变压器来讲。
线缆不带铠可以直埋吗
答:
原则上是不能直埋的
,穿管与铠装都有对电缆的保护作用,穿管电缆的载流量比铠装直埋要大。
装修时,ZRVV
电缆
直接埋在水泥里
可以吗
,不是
铠装的
,也没有穿管,房间装...
答:
按规范是不可以的
,你的这个电源是干什么的,埋在房间里的应该是插座回路吧?ZRVV电缆是聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套的阻燃电缆,家庭用问题不大。不知和地暖的发热装置之间的安全距离有没有搞好?
什么是
直埋电缆
,不用
铠装的电缆可以直接埋地
施工吗
答:
没说一定要用铠装呀!
按规范埋设就行了一般要求
:深度不小于50cm(有的地方要求高一点不小于75cm).过路、基等深度可加深同时用钢管护套做好保护!其他部位埋设的要坐好标记或警示牌下有电缆,禁止压重物!哦还个你问直埋的意思!就是不通过桥桥、电缆沟、架空等方式而是直接采取电缆简单保护埋于地下...
直埋
敷设
电缆的铠装
要求是什么啊?
答:
直埋地敷设
。在土壤可能发生位移的地段,如流沙、回填土及大型建筑物、构筑物附件应该选用能承受机械张丽的钢丝铠装电缆,或采取预留长度、用板桩或排桩加固土壤等措施,以减少或消除土壤位移而作用在电缆上的应力。塑料电缆直埋地敷设时,当使用中可能承受较大压力或存在机械损伤危险时,应选用带铠装,不...
什么是
直埋电缆
,不用
铠装的电缆可以直接埋地
施工吗?
答:
在无机械损伤可能的场所,也
可
采用无铠装塑料护套电缆。在流沙层、回填土地带等可能发生位移的土壤中,应采用钢丝
铠装电缆
。\r\n3 在有化学腐蚀或杂散电流腐蚀的土壤中,不得采用
直接埋地
敷设电缆。\r\n4 电缆在室外直接埋地敷设时,电缆外皮至地面的深度不应小于0.7m,并应在电缆上下分别均匀铺设100mm...
直接埋于地下
的电缆可
采用无
铠装的电缆
,如橡胶
电缆吗
答:
不
可以
!应采用
铠装
型
电缆
。更过电缆知识,请搜索“工业自动化系列综合电缆解决方案”查看。
高压
电缆
埋地穿管不加
铠可以吗
答:
你好,首先说明,你所说的有穿管安装和加铠,不应该是高压
电缆
,那是中压电缆。中压电缆加铠(金属
带铠装
)的才满足埋地敷设,也
可以
穿管敷设,但是不加
铠的
只满足穿管敷设,
不能
埋地敷设。所以既要穿管以又要埋地的敷设安装电缆是要加铠的(金属带铠装)。
电缆直埋
要不要穿钢管,何时穿?
答:
1)
不带铠装的电缆
如YJV电缆,全程一定要穿管,但不一定是钢管,只有在电缆通过道路和可能受到机械损伤等地段才需要穿钢管保护。2)是对的。3)VV22电缆和YJV是无法比较价格的,首先你得看电缆的规格,不过同规格的电缆来说,铠装的一定会比普通的贵 ...
如何选择
直埋
附设
电缆
的外护层?
答:
(3)白蚁严重危害且塑料
电缆
未有尼龙外套时,可采用金属套或钢带铠装。(4)除本条(1)~(3)项外的情况,可采用
不带铠装
外护层。空气中固定敷设电缆时的外护层选择,应符合下列规定:(1)油浸纸绝缘铅套电缆直接在臂式支架敷设时,应具有钢带铠装。(2)小截面绝缘电缆直接直接在臂式支架敷设时...