第二个:“2”表示聚氯乙烯护套,如用聚乙烯护套把“2”改成“3”即可。如YJV代表普通电缆,YJV22代表
铠装电缆
。6,带铠电缆比
不带铠的
价格一般市场价高出12-15%左右。电缆已经有很好的外保护,如采用串钢管保护,或者敷设在运行环境极好的地方,从工程经济性角度来说,可不带铠装选用普通电缆。
直埋电缆
电力安装工程有什么要求?
答:
③城镇
电缆直埋
敷设时,宜在保护板上层铺设醒目标志带。④位于城郊或空旷地带,沿电缆路径的直线间隔100m、转弯处或接头部位,应竖立明显的方位标志或标桩。⑤当采用电缆穿波纹管敷设于壕沟时,应沿波纹管顶全长浇注厚度不小于100mm的素混凝土,宽度不应小于管外侧50mm,
电缆可
不含
铠装
。⑶直埋敷设于非...
电缆
一般在地下埋的深度是多少?
答:
一般对于10千伏
的电缆
我们施工深度按0.8米。
直埋
敷设于非冻土地区时,电缆埋置深度应符合下列规定:1 电缆外皮至地下构筑物基础,不得小于0.3m。2 电缆外皮至地面深度,不得小于0.7m;当位于行车道或耕地下时,应适当加深,且不宜小1.0m。直埋敷设于冻土地区时,宜埋入冻土层以下,当无法深埋时...
电缆
穿管是否要
带铠装
答:
电缆穿管根据不同情况确定是否需要
带铠装
。《民用建筑电气设计规范》电力电缆布线:电缆埋地敷设应符合下列规定:埋地敷设
的电缆
宜采用有外护层的
铠装电缆
,在无机械损伤可能的场所,也
可以
采用无铠装塑料护套电缆。在流沙层、回填土地带等有可能发生位移的土壤中,应采用钢丝铠装电缆。电缆通过有振动和承受...
带铠电缆和
不带铠电缆能
穿一个桥架吗
答:
可以
。
铠装电缆
主要是用于地下
直埋
敷设,非铠装必须要采取穿保护管敷设。
能
穿一个桥架,而且两种电缆型号规格必须要相同。铠装电缆与非铠装电缆只是在保护上不同,铠装电缆适合于室外敷设防止鼠咬、挖坏、砸坏因为有层铠防护性能好,非铠装电缆适合室内桥架敷设,防止比
铠装的
稍差,并且无
铠的
在桥架以及弯头...
你知道
电缆
有几种敷设方式和施工要点吗?
答:
接头盒需有铸铁或混凝土保护,基础板需在接头下方,长度超出保护盒两侧,防止水分侵入。
直埋电缆
使用
铠装电缆
,两端必须可靠接地,接地电阻小于10Ω,并设置方位标志和标桩。遵循净距规范,确保电缆与其他设施的安全距离。2. 排管电缆敷设 采用钢管、塑料管等多种材质,确保管内光滑。排管根据需要排列并用...
直埋电缆
与其他埋设有什么分别?
答:
直埋电缆
就是
可以
直接埋到地里,应该都是
带铠装的
带护层
的电缆
;其他埋设有铺设电缆管或电缆沟,把电缆放到管或沟里,以免电缆收到挤压起到保护作用;直埋电缆一般都是大截面电缆,地面上都有标记或者有图,维修时需要挖出来不方便。
电缆
埋地暗设与
直埋
敷设的区别
答:
埋地暗设包括直埋敷设、穿管铺设、电缆沟铺设等,
直埋电缆
一定要
铠装
,穿越建筑物、构筑物、道路、易受机械损伤、有腐蚀介质场所必须加设防护套管,管径不应小于电缆外径的1.5倍,铺设深度不应小于0.7米,电缆上下左右铺设不小于50mm的细沙,然后覆盖其他硬质保护层。
铠装电缆
一般在地埋情况下使用
的吗
?
答:
铠装电缆
一般在地埋情况下使用,电缆沟敷设或
直埋
都需要
带铠的
。铠装电缆是由不同的材料导体装在有绝缘材料的金属套管中,被加工成可弯曲的坚实组合体。铠装电缆包括铠装热电偶、铠装热电阻、铠装加热器和铠装引线,主要用于化工、冶 金、机械制造、发电和科学试验等的温度测量、信号传输及特殊加热,用量最...
室外埋地敷设
的电缆
导管埋深不应小于多少
答:
3、城镇
电缆直埋
敷设时,宜在保护板上层铺设醒目标志带。4、位于城郊或空旷地带,沿电缆路径的直线间隔100m、转弯处或接头部位,应竖立明显的方位标志或标桩。5 、当采用电缆穿波纹管敷设于壕沟时,应沿波纹管顶全长浇注厚度不小于100mm 的素混凝土,宽度不应小于管外侧50mm,
电缆可
不含
铠装
。6、直埋...