66问答网
所有问题
高压电缆埋地穿管不加铠可以吗
如题所述
举报该问题
推荐答案 2014-09-02
你好,首先说明,你所说的有穿管安装和加铠,不应该是高压电缆,那是中压电缆。中压电缆加铠(金属带铠装)的才满足埋地敷设,也可以穿管敷设,但是不加铠的只满足穿管敷设,不能埋地敷设。所以既要穿管以又要埋地的敷设安装电缆是要加铠的(金属带铠装)。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/n9xDDipssxDDvpvnU9i.html
其他回答
第1个回答 2014-09-01
穿管可以不带铠。但要符合相关规范要求。
相似回答
不是带
铠
的
电缆埋地
规范上都有什么要求
答:
不带铠装的电缆埋在地下寿命短,容易被老鼠咬, 如果穿管子埋在地下的话 也影响散热
。我公司主营:电力电缆、高压电缆、控制电缆、耐火电缆、架空线。
小区高低压
电缆
必须要求全带
铠吗
?
答:
不是必须要
。根据查询电线电缆专业网显示,小区高低压电缆不是必须要求全带铠,看使用环境决定,埋地要铠装,如果电缆沟或桥架不用铠装。
关于10.5KV
高压电缆
屏蔽接地的问题
答:
在制作
电缆
头时,将钢
铠
和铜屏蔽层分开焊接接地,是为了便于检测电缆内护层的好坏,在检测电缆护层时,钢铠与铜屏蔽间通上电压,如果能承受一定的电压就证明内护层是完好无损。如果
没
有这方面的要求,用不着检测电缆内护层,也可以将钢铠与铜屏蔽层连在一起接地(我们提倡分开引出后接地)。为什么
高压
...
铠装电缆与无
铠电缆
区别是什么?
答:
1. 铠装电缆(Armored Cable):铠装电缆是在电缆外部加上一层金属铠装的电缆。这层金属铠装可以提供额外的保护,防止机械损坏、拉伸、挤压等外部物理因素对电缆的影响。铠装电缆通常用于需要更高保护等级的场所,如
埋地
、户外、地下、高温或
高压
环境等。2. 无铠电缆(Unarmored Cable):无
铠电缆没
有外部...
电力
电缆
套管
地埋
有什么要求
答:
3、直埋
电缆
在进入手孔井、人孔井、控制箱和配电室时应穿在保护管中,且管口应做防水堵头。与城市道路、桥梁等交叉时应增加保护管,保护管的顶部到路面的深度不小于0.7m,保护管两端伸出车道不小于0.5m。电缆从地下引出地面时,地面上应加一段2.5m的保护管,管根部应伸入地下0.2m,保护管须固定...
高压电缆
在小区
能能
直埋吗?
答:
可以直埋的,但最好
电缆
要选有铠甲的,如果电缆上面有小车或路的地方最好穿铁管。直埋深度0.8米以上,电缆底部不要有石头和硬物,放好电缆后在电缆上面铺10厘米的软土或沙层(必要时在沙层上盖上混凝土板保护),最后在上面填土,在电缆上面还应该竖立标示桩。
大家正在搜
高压电缆可以当低压电缆用吗
高压电缆可以不带钢铠吗
埋地高压电缆用什么电缆线
高压电缆接头可以直接埋地
10kv高压电缆穿管地埋
高压电缆埋地用什么管
10kv电缆是高压电缆吗
燃气埋地管要距离高压电缆
埋地高压电缆安全距离
相关问题
什么是直埋电缆,不用铠装的电缆可以直接埋地施工吗?
地埋电缆代铠与不带铠的区别
线缆不带铠可以直埋吗
什么是直埋电缆,不用铠装的电缆可以直接埋地施工吗
电缆穿管是否要带铠装
10KV电缆线路两端直埋带铠,中间部分走管廊,不带铠行吗?
不带钢铠的电缆可不可以直埋
电缆室外穿管辐射是否需要带铠