非铠装电缆可以埋地吗 ? 变压器的控制线到10KV开关柜 距离有 200米远。一般用什么型号的控制线?和几芯线
如题所述
举报该问题
推荐答案 2011-01-07
非铠装电缆可以埋地使用,但,要有防护措施,作为控制电缆,如果没有防护措施,最好采用铠装的,200米距离2.5mm2足够,7芯的就可以了(这里面有一根是公用线)如果分别用最好用10芯的,轻重瓦斯4根,温度三根,压力保护2根,这是对一般配电变压器来讲。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/nUpDiDiDU.html
其他回答
第1个回答 2011-01-07
非铠装电缆一般不埋地的,VVP 22的比较好吧钢带铠装屏蔽电缆,至于多少芯就要看你的接口了,控制的东西越多电缆芯数越多,同时还应预留一些以备以后增加功能后使用!
第2个回答 2011-01-07
三芯vv线即可
相似回答
变压器的控制线到10KV开关柜
距离有
200米远
。
一般用什么
型号的控制线...
答:
控制线一般电流很小,
200米的距离用0.75平方到1.5平方的都可以
,如果想有效防止干扰,可以用屏蔽双绞线,如RVVP型屏蔽软线,或KVVP控制屏蔽线。
10KV
,250KVA
变压器
要选
用什么
型号的
电缆?
答:
250kva的
变压器
额定电流在360安培左右。进线
电缆可以
选择150-185的铜质电缆。10kV1250kVA的变压器初级侧计算电流为72.17A,如果
200米10kV
侧电缆直接从高压母线馈线的话可忽略线损,电缆可选型为YJV22-3x25mm²,其安全载流量埋地敷设在96A左右,空气中敷设在121A左右。如果没有大容量冲击性的负载,铝...
变压器
中有哪些连接的地方需要用到
电线电缆
,
一般
都用到哪些型号!
答:
变压器
一次侧(主线进) 二次侧(负载侧) 都需要电缆连接啊
地埋的
话用
铠装电缆
多大的
变压器用
多大的高压
电缆
是怎么算的
答:
NA-YJV22,NB-YJV22,
交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套A(B)类耐火电力电缆适宜对耐火有要求时埋地敷设,不适宜管道内敷设
。NA-VV,NB-VV,聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套A(B)类耐火电力电缆可敷设在对耐火有要求的室内、隧道及管道中。NA-VV22,NB-VV22,聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套A(B)类耐火...
1000KVA
变压器
高压侧选YJV
电缆
,怎么选
?用
一根三芯的怎么选?要是用三根...
答:
载流量)如1千KVA
10KV变压器
约 70A左右.可选50-70平方电缆.(考虑散热.电缆选大些)3>按敷设方式选择
铠装
.
一般用
三芯YJV22-70.便于进
开关柜
4>一般不用单芯绝缘线穿墙套管进户.5>
距离远
.架设环境和经济角度考虑.选用单芯绝缘线除考虑载流量.还要考虑线缆机械强度.[与跨度相关} ...
已知
变压器
容量1600高压进
线10KV
低压出线0.4KV请问怎么选择高低压进出...
答:
1
变压器
高压侧额定电流为92A,理论上选择3×25平方毫米截面
的10KV电缆
就可以。但是由于高压
电缆还有
短路电流热稳定校验的问题,所以应当根据变压器高压侧短路电流进行热稳定计算出此处要求的最小电缆截面是多少,如果大于25截面,就应当根据热稳定要求修正;2 0.4KV侧额定电流为2300A,一般很少用电缆送出,...
大家正在搜