三菱plc的输出com接什么
三菱Plc的COM
端接线问题。本人刚学Plc,也没看过实物,有个问题不懂。Plc...
答:
输出
端接负载,负载接到电源一端,
com接
到电源另一端
三菱plc的com
口怎么用?
答:
3COM1 COM2 COM3 是可以连接在一起的
3 对于COM与Y之间的电路 在PLC上有选择开关 根据型号不同 选择不同 百度维修电工竭诚为您解答
我查了资料,发现
三菱
FX2N的
PLC
是为单端共点为正极,是不是说
COM
端为正极...
答:
COM端是负极。
com端接低电平,输入端com口接低电平,输出端com口接高电平变频器也是一样
,变频器有24v的com端和10v的com端,不能接在一起,com端一般接低电平。压力传感器范围是0-10MP,那么4-20MA的电流就线性对性0-10MP就是了,用不着做什么XY坐标4mA就是0MP,20MA就是10MP。
三菱PLC的COM
端可以接到24V电源吗?
答:
可以的,
三菱FX系列PLC输入端的COM端是可以接到开关电源24V-的
。COM可以接电源负或正,COM如果接负其他和这个COM同组的端子统一接正,否则不会有信号,反之COM接正其他和这个COM同组的端子统一接负。实质要分是继电器输出还是晶体管输出两种情况来具体分析是接正还是接负。对于继电器形式来说,COM端接...
关于
三菱PLC输出COM
端的问题
答:
如果PLC是继电器输出型的,输出点就是常开接点,这个图就是
PLC输出
的内部原理图了,
COM
端
接什么
电位,要看你整个线路的电压,直流交流电都可以 和PLC没有什么关系。如果是晶体管输出的就要注意电压不能超过直流30V,不是只能接0V,要看具体的电路 ...
三菱
fx3g
的com
是
什么
接线端?
答:
三菱
FX3G共负极NPN负逻辑,S/S 要取一根线接到公共端,取负极到
COM
就是PNP模式,正逻辑
PLC
自带了24电源,取正极到COM就是NPN模式,负逻辑S/S=COM,COM就是已经接入了正极给输入继电器,只要输入一个负极的信号,输入信号指示灯就会亮。S/S 是没有输入电源给输入继电器。NPN就是
输出
为0,负逻辑输入...
三菱PLC
fx3ga-60mr
的输出com
端应该怎么接线?
答:
输出
接线方法如下图所示
PLC中com
端常用作公共端,输入和输出的公共端还是又分别的。输入的公共端和本机的DC24组成回路,输出的公共端,按照功能区分,划定了几个公共端。比如:Y0-Y3,Y4-Y7,Y10-17等等,每组都有一个公共端,每个公共端之间彼此没有关系,方便分段,分电压等级控制,如果没有这些...
三菱plc
i/o点上
的com
点是做
什么
的?谁能详细说一下~
答:
为汶川祈福 以FX系列的接线为例:输入端 一个开关有两个接线头(接线头1和接线头2),用一根导线把所有的开关接线头1串起来,接到PLC输入的
COM
端;接线头2分别接入
PLC的
输入端X0、X1、X2……。
输出
端 一盏灯有两个接头(接线头1和接线头2),用一根导线把所有的灯的接线头1串起来,接到电源的正极;...
关于
三菱PLC输出
端
com
答:
com
是
输出
的公共端,每个Y对于
COM
相当于一个继电器,所有com连接起来后必须接到(或经过用电器后接到)电源的一极,以形成电流回路。
...话,那么输入信号端
COM接什么
+24接什么
输出
端COM接什
答:
输入信号端
COM接
外部的24V电源的 +24V(此接法为NPN接法。如果接0V,那是PNP接法)
plc
内部24V电源不用 输出端COM接外部的24V电源的0V,负载一端
接输出
,另一端 接 +24V 另一种接法,输出端COM接外部的24V电源的+24V,负载一端接输出,另一端 接 0V ...