三菱plc的输出com接什么
三菱PLC
FX2N-64R
的com
端怎么接?
答:
COM
和
PLC
内部的DC24V 负极相连 (已经连接好了,不能改变)举例:接 按钮 X0 ---按钮的A 端子
com
---按钮的B 端子 2)
输出
信号COM 因为 FX2N-64MR 是继电器输出的(内部有32个小继电器)COM 就是内部小继电器触点的公共端。举例: 控制AC220V灯泡 COM---接 L(AC220V 火线)Y0---接 灯泡A ...
三菱PLC
COM
点带
什么
极性的电,急盼!
答:
三菱
FX2N系列为例:输入口
的COM
是0V。
输出
口的COM要看种类,如果是继电器单元,那就是无极性的,一般
的接
法是COM端接0V,如果是交流就无所谓正负了;如果是晶体管单元,COM必须接0V,而且只能驱动24V的直流负载。
请问
三菱
FX1s-32MT的
PLC
输入端24V和
COM
端及X1-17是怎么接线,
输出
端的...
答:
24V和COM端是一组外供电源,如你系统有光电开关等需电源的器件,可以使这一电源。X1~X17是输入端,如按钮等,按钮的纯触点一端
接COM
,一端接X1~X17中的一个;
输出
端接负载,COM1-COM4可以分开使用,要看你负载情况。具体的,看一下简单的使用手册。
PLC
输入端
的COM
和
输出
端的COM0~COM4分别应该接哪??
答:
PLC输入端和输出端的
COM
是指
PLC的
共通端,一般用于连接输入信号的共通线和输出信号的负极。具体连接方式应根据PLC的型号和接口类型来确定,一般来说,PLC输入端的COM应该连接输入信号的共通线(例如开关的公共线),而
PLC输出
端的COM0~COM4应该连接输出信号的负极(例如继电器的负极)。在实际连接时,...
...棕蓝接外部电源24和0,黑接X那么
PLC
输入端
的COM接什么
答:
楼上的说错了吧,NPN和PNP对应不同的接法。NPN又叫漏型输入,漏型输入
什么
意思了,对于光电开关内部来说,内部是2个NP结相连,由0V到24V方向是导通的,负载(
PLC
内部的负载,也就是信号)在信号线和24V之间,因此,跟PLC相连时,电流从PLC 公共端(
COM
端或M端)流进,而从输入端流出,即PLC ...
三菱
FX1N-40MR输入端
PLC
内部有电源吗?
COM
是正还是负,跟NPN接近开关怎么...
答:
三菱PLC
内部都有DC24V电源,
COM
是24V负极,电源正极在
PLC输出
则。一般三线NPN接近开关棕色接正极,蓝色接负极,黑色
接PLC
输入点。
三菱PLC输出COM
点在编程里怎么编,需要和输出Y连接吗
答:
三菱PLC的COM
点不需要编写程序的,它是一个外部接线的一个公共端!!!它的接线如下图:
请教
三菱PLC的
问题?
答:
对于晶体管
输出
类型,也就是MT型的
PLC
而言,输出端
的COM
只能接直流低电平信号,也就是DC0V电源,这样输出的信号Y0,Y1等才是低电平信号。对于MR类型,也就是继电器类型,这种类型时,输出端的COM端没有特别要求,只要不超过内部继电器触点的额定负载即可,一般是5A,250V的要求。所以对于MR的类型,我们...
三菱
fx3u-mt晶体管输出型
plc的输出com
端是接直流24v正极还是负极_百度...
答:
COM
*端接24V负极
三菱
FX2N-48MT-001
PLC
输入
输出的com
端 接正接负?
答:
COM
端可以感觉你具体需要来接正还是负啊,如果你
输出
控制的设备是要正的送过去,那就接正,要负的,就接负。输入端就看设备的反馈信号给的是
什么
啦