66问答网
所有问题
当前搜索:
三菱plc的输出com接什么
三菱PLC输出
怎么接?
答:
2、恩可以加外部电源 也可以用
PLC
自带的,解法是正确的 ,切记要把相同的负载电源接在相同
的COM
端。3、负载电源有直流有交流,晶闸管只能接交流,晶体管只能接直流,继电器都可以接。4、可以的,续流二极管主要是保护继电器,应反向并联,所以你接反了。5、是从Y0出来经负载到24V,因为那是
输出
端。
这
plc
接线怎么这样接啊,输入端
的com
没用?
三菱
fx1s 10mt
答:
输入端的COM就是
PLC
内部24V电源的负极。输入端
的COM
和
输出
端的COM是连通的,和输出端COM0---COM3在PLC里面是分开的。你这个电路COM端需要和电源的负极连接在一起就可以了,也就是说COM和COM0、COM1、COM2、COM3都连接在一起。
请问
三菱PLC中com
0到com2短接!y0、y2
输出
脉冲和方向给驱动器!y1接0v...
答:
可以,还得把
COM
1也和COM0连接起来,这种接法为漏形接法.到驱动器共要有3根线.
三菱
FX系列要晶体管的才可以发脉冲,
三菱plc的com
、+24V和x1有
什么
关系
答:
com
是X1~Xn的公共接点与—24V是连通的,COM端下X短接就会使X导通 。+24V是向外供电的24V电源正极和X1没
什么
关系,比如,你在X1接一个24V的三线接近开关,开关正极
接PLC
+24V,开关负极
接COM
,开关
输出接
X1,如果是24V两线的接近开关正极接X1,负极接COM就行了,这样回答不知是否满意。
三菱
FX3U
PLC
输入端有了一个S/S端子,为
什么
还有一个
COM
端子呢,具体是...
答:
这是为了让用户可以选择NPN或者是PNP的传感器接入。接线的方法如下:1、首先,打开接线盖板,见下图。2、其次,使
三菱PLC的
“S/S”和“0V”端子短路,见下图。3、接着,PNP公共端子连接到负极,因此公共端子S/S连接到0V,见下图。4、然后,棕色的连接24v端子,蓝色的连接0V端子,黑色的连接X0,见...
下面
三菱PLC输出的COM
跟24+是用来做
什么
的?能举几个例子吗?
答:
三菱PLC输出的COM
跟24+是用来给传感器提供工作电源的。
1、 在
PLC
输入/
输出
模块的接线端子里,COM端的作用是
什么
?输入模块
的COM
...
答:
输入端的COM与
输出
端
的COM
没有任何关系。COM表示公共端子。每个I/O点需要2个端子,但I/O模块设计上出于减小尺寸、优化线路板的考虑,会把几个I/O点(如4个、8个)的其中一个端子连通,这就是公共端子。公共端接电源正极或负极(或火线、零线),具体视模块内部电路而定,而且会在随机手册中给出其...
三菱PLC的输出
端Y应该怎么接线?
答:
2、将Y0和中间继电器的线圈正极连接(HH52P的是14脚);将中间继电器线圈负极(HH52P是13脚)直接接开关电源负极DC24V-即可。输出接口是继电器形式的,就是Y和
COM
点形成常开触点。3、简思
PLC输出
端为:COM端和Y端,COM端接0V,Y端为输出控制端。简思PLC可直接驱动DC24V的气缸电磁阀,输出端6W以内可...
PLC
输入端
的COM
和
输出
端的COM0~COM4分别应该接哪??
答:
PLC
输入
的COM
不用接电压,其本身在PLC内部已经加上电压了,你直接用一根导线连接输入的COM和输入点Xn,相应的输入点就导通了。现在工业上使用的可编程逻辑控制器已经相当或接近于一台紧凑型电脑的主机,其在扩展性和可靠性方面的优势使其被广泛应用于目前的各类工业控制领域。不管是在计算机直接控制系统...
三菱
fx系列
plc的
输入端(s/s)
输出
端(
com
)有
什么
不同之处?
答:
如果是继电器
输出
的公共端端子
COM
,那么除了可以接24V+或者24V-,还可以接220V火线或者220V零线。如果是晶体管输出的公共端端子COM,那么只能接24V-。S/S是为了和输入端子形成电压差,而使双向光耦动作的。是作用在
PLC里的
。而COM是为输出端子所带的负载供电的。是作用在负载上的。望采纳。。。