三菱plc的输出com接什么
三菱PLC的输出
端Y应该怎么接线?
答:
将开关电源的DC24V+端
接PLC输出
端公共端,一般是
COM
,也有几个输出公用的,,公用COM的要注意其他公用端头Y所接负载的电压,必须匹配。将Y0和中间继电器的线圈正极连接(HH52P的是14脚);将中间继电器线圈负极(HH52P是13脚)直接接开关电源负极DC24V-即可。输出接口是继电器形式的,就是Y和COM点形成...
三菱plc
24mt
的com
对应的是
哪些输出
点
答:
COM
0对应Y0;COM1对应Y1;COM2对应Y2;COM3对应Y3,Y4,Y5;COM4对应Y6,Y7,Y10,Y11。这个在
输出
端子上面标识上能看出来,用粗线隔离的。望采纳。。。
PLC
公共端接法
答:
也就是说当输入端口的传感器功率较大时候,需要接单独的外部电源。3、
PLC输出
端口一般所能通过的最大电流随PLC机型的不同而不同,大部分在1A~2A之间,当负载的电流大于
PLC的
端口额定电流的最大值时,一般需要增加中间继电器才能连接外部接触器或者是其他设备。PLC正确接线是PLC有效运行的前提,也是PLC的...
求
三菱PLC
高手帮忙看看接线!程序:ld x001 out y001 为
什么
我输入端直接...
答:
三菱PLC输入口由PLC提供工作电压,所以输入端直
com
和X1对接,按下X1就可以有输入。
三菱PLC输出
口只提供继电器常开触点输出或NPN型晶体管或晶闸管开关量输出信号输出,本身不提供电压输出。要使外部负载工作,需要提供外部负载的工作电压。
三菱PLC
输入
com
和 x 怎么接
答:
这个要根据外部回路确定,如NPN和PNP对应不同的接法。NPN又叫漏型输入,漏型输入
什么
意思了,对于光电开关内部来说,内部是2个NP结相连,由0V到24V方向是导通的,负载(
PLC
内部的负载,也就是信号)在信号线和24V之间,因此,跟PLC相连时,电流从PLC 公共端(
COM
端或M端)流进,而从输入端流出,...
NPN型传感器,与PLC接线时,应该
接PLC
+24
的COM
点还是0V的COM点?
答:
那样输入点才是低电平导通,如果把该端子接0V,那么输入点就是高电平有效,一般情况下都是0V的输入信号,
COM
与此0V内部已经相连了,你的问题有点不明白,+24V没有COM点,而0V与COM点本身是相通的,但如果是外接开关电源的话就要把—V,COM连在一起才行,我说的是
三菱的PLC
...
三菱PLC
FX2N-32ER拓展输入模块怎么接线?
答:
首先把L接到220V AC的火线,N接到220V AC的零线。这个是给模块工作供电的。然后
COM
和24V是
输出
24V DC的。将COM与X短接,X就有输入信号了,对应的指示灯就亮了,不需要额外的24V DC电源。望采纳。。。
三菱plc输出
端子和
com
的问题
答:
不是一起的。具体要看
plc
型号。这样的好处是
输出
时可以用不同电压级别的负载。
plc的
输入
COM
点为
什么
要接开关电源的负极,可以接正极吗?有嘛区别?_百 ...
答:
因为二极管没有放大作用,不能控制电压。现在常常把三极管和控制电路组装在一起,使用和维修都很方便。
三菱的
输入端口能不能接开关电源的-24V? 输入端
的COM
端内部连接了
PLC
CPU内部的开关电源DC24V-. 理论上说是可以把外部DC24V电源的负极连接到COM(内部电源和外部电源供地) 但是这样使用不安全。
新人提问 请问
三菱PLC
FX2N-64MT
输出
触电可以输出24V电压带动电磁阀...
答:
也就是说
COM
点只能接入0VDC,而不能接入24VDC。因为你选的是MT,晶体管
输出的
PLC。就电流而言,不建议你直接带电磁阀,因为电磁阀线圈可能因为陈旧或老化以及不良使用造成间歇或直接的短路。一旦短路PLC的触点就报废了。这样对你的使用会造成很大的影响。建议的方法如下:
PLC的输出
点接入中间继电器。电磁阀...